전원설비 접지 변압기 용량 산출 방법 (According to Westinghouse Data)

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 15,170회 작성일 20-02-14 17:28

본문

접지 변압기 용량 산출 방법(According to Westinghouse Data)

1. 접지변압기의 용량 산정
접지변압기의 용량은 아래 식에 의해 산출하며, 최소 100KVA 이상으로 하는 것이 바람직하다.
접지변압기의 용량 = (3 × 상전압 × 제한전류치/3 ) · K
                         = 상전압 × 제한전류치 × K


- K : factor로서 아래의 표와 같다.

지속시간   

 지락전류에   대한 중성점 연속전류비(%)

(5%)    

(10%)         

(15%)

(20%)    

 (25%)

10sec 미만  
1분
10분
10분초과

0.110
0.112
0.206
0.602

0.110
0.141
0.233
0.608

0.157
0.180
0.260
0.619

0.206
0.223
0.283
0.633

0.264
0.269
0.320
0.650


중성점 연속전류는 접지변압기를 설치할 경우에는 10% 정도 고려하면 된다.
지그재그 변압기의 용량은 STAR-DELTA 변압기의 1/√3배로 한다.