기타 연축전지 고장현상 및 원인
페이지 정보

본문
| 현상 | 추정원인 |
초기고장 | 전조, 덮개의 파손. 절연 이상 저하. | 수송, 설치시의 충격에 의한 파손. |
접속부의 온도상승, 변색. | 접속부의 조임 불완전. | |
전체 셀의 전압 불균형이 크다. 비중이 낮다. | 사용개시시의 보충전 부족. | |
단전지전압의 비중저하. 전압계 역진. | 역접속. | |
우발고장 | 전체 셀의 전압 불균형이 크다. 비중이 낮다. | 부동충전전압이 낮다. 균등충전의 부족. 방전후의 회복 충전부족. |
어느 셀의 전압, 비중이 극히 낮다. | 국부 단락. | |
전체 셀의 비중이 높다. 전압은 정상. | 액면이 낮다. 보수시에 회류산 주입. | |
충전 중 비중 낮고, 전압은 높다. 방전 중 전압 낮고, 용량 감퇴. | 방전 상태로 장기간 방치. 충전 부족 상태로 장기간 사용. 보수지연으로 극판이 노출. 불순물의 혼입. | |
전해액 변색, 충전 않고 정지 중에도 다량의 가스 발생. | 블순물의 혼입. | |
전해액의 감소가 빠르다. | 부동충전전압이 높다. 실온이 높다. | |
접속부의 과열 또는 녹발생. | 접속부의 조임 이완. 접속부의 부식. | |
축전지의 현저한 온도상승 또는 소손. | 충전장치의 고장 및 과충전. 액면 저하로 인한 극판의 노출. 교류분 전류의 유입이 크다. | |
전조, 덮개의 파손. | 외부로부터의 충격 및 화기등을 가까이 하면 폭발. | |
액구전, 배기전으로부터의 누액. | 과보충수 및 마개의 조임불량. 패킹의 열화. | |
양극 스트랩에 박리가 발생했다. | 충전부족상태로 장기간 사용. 고온에서 장기간 사용. 충전전류에 교류분을 많이 포함. 충전하지 않고 장기간 방치. | |
페이스트식 극판의 활물질 탈락, 격자의 절손, 클래드식 극판의 튜브 펑크. | 과충전, 과방전의 반복사용. 충전부족상태에서 장기간 사용. 고온에서 장기간 사용. 보충수 부족으로 인한 극판 노출. 불순물의 혼입. | |
열화 | 양극주 부근의 덮개 파손. | (극부주식) 극주관통부의 기밀 불량에 의한 농담 전지등의 원인에 의한 부식. |
마모 | 페이스트식 극판의 활물질 탈락, 격자의 절손, 클래드식 극판의 튜브 펑크. | 경년열화에 의한 수명. |
전압, 비중의 불균형이 크다. 충전하면 회복되나 단기간에 불균형이 커진다. | 경년열화에 의한 수명. |
- 이전글변압기점검 20.02.03
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.