기타 전동기 권선의 소손원인

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 8,904회 작성일 20-02-18 10:07

본문

전동기소손의원인으로는전기적인원인과기계적인원인으로구분되며, 첫째, 전기적인원인으로는과부하, 결상, 구속, 층간단락, 권선의지락, 순간과전압의유입등이있으며, 둘째, 기계적인원인으로는전동기회전자가고정자에닿는경우, 베어링의마모나윤활유의부족으로발생한열의전도에의한소손등이있다.


1. 전기적인원인

1) 과부하 :전동기에연결되어있는기계에과중한부하가가해져전동기에열이발생시켜그열에의해권선의절연이파괴되어소손된다. 

2)결상(결상) :전동기를운전하기위한전선로에 3상중한상의결함이생겨단상으로운전될때 (연결부위나접촉기의접점에서많이발생함) 전동기는회전토오크의부족으로회전을계속하지못하고정지하게되며, 이때건전상의 과도한전류가전동기를소손시킨다.

3) 층간단락 :전동기권선 (coil) 중한상의권선이절연의취약또는열화로인해같은상의 coil이서로단락되어소손된다.

4) 선간단락 :전동기권선의열화로인한절연이취약하게되어선간교차부분이서로  단락을일으켜소손된다.

5) 권선지락 :권선의열화로인한또는절연의취약부분에서전동기의몸체로누설전류가흘렀을때그누설전류의흐름이진행되면 1선완전지락상태로발전되어전동기가소손된다.

6)순간과전압의유입 :전선로에유입되는고전압으로인해권선의내전압을초과하여유입되면소손되나피뢰기에의해보호되고있어서극히희박한현상이다.

 

2. 기계적인원인

1) 구속 :전동기가과중한부하로인해회전하지못하고정지된상태를말하며계속전원이투입되어있을경우, 이때흐르는전류는정격전류의약 6배이상이  흐르게되며계속그상태가유지되면발생되는열에의해전동기가소손된다.

2) 전동기의회전자가고정자에닿는경우 :전동기의축(shaft)의이상으로회전자가고정자를스치고돌아갈때발생하는열에의해전동기가소손된다.

3) 축베어링의마모나윤활유의부족 :전동기의축베어링에서발생한열이전도에의해전동기의권선까지온도상승을일으켜소손된다.


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.