수변전기기 배수펌프 전기판넬 접촉에 의한 감전
페이지 정보

본문
재해발생과정
배수펌프 전기판넬에서 누전이 발생한다는 연락을 받고 동료작업자와 함께 작업장소에 도착한후 동료 작업자는 주위를 통제하고 재해자는 지하PIT로 내려가 배수펌프 전기판넬을 점검하던중 감전 되어 사망한 재해임
재해 발생원인
고장수리시 정전작업 미실시
배수펌프 전기판넬 설치위치 부적절
금속제 외함 접지등 감전방지조치 미실시
재해 예방대책
지하 배수펌프 및 전기판넬 점검시 해당전로의 개폐기를 차단하고, 통전금지 표지판을 부착하는 등의 정전작업을 실시하여야 함
지하 PIT 내부에 설치된 배수펌프 전기판넬을 옥외 작업장에 입상판넬화하여 재설치하여야 함
습한 장소에서 사용하는 전기기계기구에서의 감전을 방지하기 위해 과전류보호 겸용 누전차단기(정격감도전류 30mA, 동작시간 0.03초) 설치하여야 함
- 이전글도장 작업중 변압기 충전부에 감전 24.03.13
- 다음글변압기 COS 접촉에 의한 감전 24.03.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.