수변전기기 도장 작업중 변압기 충전부에 감전

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 4,280회 작성일 24-03-13 17:44

본문

재해발생과정

냉동창고 외벽 도장작업 현장에서 2층 옥상에 설치된 옥외 변전실 내부로 들어가 외벽도장 작업을 하던 중 알루미늄으로 된 브러쉬가 특별고압(22,900V) 수전선로의 변압기 충전부에 접촉되어 감전 사망한 재해임 


재해 발생원인 

 특별고압 활선작업 접근한계거리 미확보 

 절연용 방호구 미설치 및 절연용 보호복 미착용 


재해 예방대책 

 감전으로 인한 위험 예방을 위해 충전 전로와 근로자의 신체 등과 사이에 사용 전압별로 접근한계 거리 이상을 유지하여야 함

특별고압 충전전로 활선 근접 시 사용 목적에 적합한 절연용 방호구 설치 및 절연용 보호구를 착용하여야 함 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.