고압․특고압 전기설비 362.11 전력선 반송 통신용 결합장치의 보안장치
페이지 정보

본문
362.11 전력선 반송 통신용 결합장치의 보안장치
전력선 반송통신용 결합 커패시터(고장점 표점장치 기타 이와 유사한 보호장치에 병용하는 것을 제외한다)에 접속하는 회로에는 그림 362.10-1의 보안장치 또는 이에 준하는 보안장치를 시설하여야 한다.
| FD: 동축케이블 F: 정격전류 10 A 이하의 포장 퓨즈 DR: 전류 용량 2 A 이상의 배류 선륜 L1: 교류 300 V 이하에서 동작하는 피뢰기 L2: 동작 전압이 교류 1.3 kV를 초과하고 1.6 kV 이하로 조정된 방전갭 L3: 동작 전압이 교류 2 kV를 초과하고 3 kV 이하로 조정된 구상 방전갭 S: 접지용 개폐기 CF: 결합 필타 CC: 결합 커패시터(결합 안테나를 포함한다.) E: 접지 |
그림 362.10-1 전력선 반송 통신용 결합장치의 보안장치