KEC 관련 궁금한 사항은 댓글로 문의해 주세요. 

공통사항 133 회전기 및 정류기의 절연내력

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 20,383회 작성일 20-02-24 11:55

본문

133 회전기 및 정류기의 절연내력

회전기 및 정류기는 표 133-1에서 정한 시험방법으로 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디어야 한다. 다만, 회전변류기 이외의 교류의 회전기로 표 133-1에서 정한 시험전압의 1.6배의 직류전압으로 절연내력을 시험하였을 때 이에 견디는 것을 시설하는 경우에는 그러하지 아니하다.

 

표 133-1 회전기 및 정류기 시험전압

 

종 류

시 험 전 압

시 험 방 법

회

 

전

 

기

발전기․전동기․조상기․기타회전기(회전변류기를 제외한다)

최대사용전압
7 kV 이하

최대사용전압의 1.5배의 전압(500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V)

권선과 대지 사이에 연속하여 10분간 가한다.

최대사용전압
7 kV 초과

최대사용전압의 1.25배의 전압(10.5 kV 미만으로 되는 경우에는 10.5 kV)

회전변류기

직류측의 최대사용전압의 1배의 교류전압(500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V)

정

 

류

 

기

최대사용전압이 60 kV 이하

직류측의 최대사용전압의 1배의 교류전압(500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V)

충전부분과 외함 간에 연속하여 10분간 가한다.

최대사용전압 60 kV 초과

교류측의 최대사용전압의 1.1배의 교류전압 또는 직류측의 최대사용전압의 1.1배의 직류전압

교류측 및 직류고전압측단자와 대지 사이에 연속하여 10분간 가한다.

 

 

134 연료전지 및 태양전지 모듈의 절연내력

연료전지 및 태양전지 모듈은 최대사용전압의 1.5배의 직류전압 또는 1배의 교류전압(500 V 미만으로 되는 경우에는 500 V)을 충전부분과 대지사이에 연속하여 10분간 가하여 절연내력을 시험하였을 때에 이에 견디는 것이어야 한다.

 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.