KEC 관련 궁금한 사항은 댓글로 문의해 주세요. 

분산형전원설비 513 이차전지를 이용한 특수용도의 시설

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 14,365회 작성일 23-10-10 13:08

본문

513 이차전지를 이용한 특수용도의 시설

 

513.1 이동형 전기저장장치

이차전지를 이용한 이동형 전기저장장치는 다음에 따라 시설하여야 한다.

513.1.1 설치장소의 요구사항

1. 이동형 전기저장장치를 충전, 보관하는 시설은 512에 따른다.

2. 이동형 전기저장장치를 동일한 장소에 사용하는 경우 기간은 30일을 초과할 수 없다. 다만, 30일을 초과하는 경우 512에 따라 시설하여야 한다.

3. 이동형 전기저장장치는 옥내, 지붕이 있는 주차장, 옥상, 지하 등에 설치할 수 없다.

4. 이동형 전기저장장치는 공공도로, 건물, 가연성 물질, 위험 물질, 물건이 적층된 장소로부터 최소 3 m 이상 이격하여야 한다.

5. 이동형 전기저장장치는 출입금지 표시 및 잠금장치가 있는 울타리 등을 시설하여야 하고, 울타리 등으로부터 1.5 m 이상 이격하여야 한다.

6. 전력계통에 연계하는 전기배선은 사람이 접촉할 우려가 없도록 232.11, 232.12, 232.51에 따라 시설하여야 한다. 다만, 232.51에 따라 시설하는 경우에는 적당한 방호장치를 시설하여야 한다.

513.1.2 설비의 안전 요구사항

1. 이동형 전기저장장치의 이차전지는 512(512.1.4의 3은 제외한다)에 따른다.

2. 이차전지는 기계적 충격·진동 등에 안전성을 확보하도록 KS C IEC 62660-2(전기자동차용 리튬이차전지 셀-제2부: 신뢰성 및 오용 시험) 또는 동등 이상의 기준에 적합하여야 한다.

3. 이동 시 충격진동을 계측할 수 있는 장치를 시설하여 진동 속도는 2.8 mm/s 이하여야 하며 진동 임계치는 3 G 이하가 되도록 유지하여야 한다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.