KEC 관련 궁금한 사항은 댓글로 문의해 주세요. 

전기철도설비 460 전기철도의 안전을 위한 보호

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 18,186회 작성일 20-03-09 14:21

본문

(460 전기철도의 안전을 위한 보호)


461 전기안전의 일반사항


461.1 감전에 대한 보호조치

1. 공칭전압이 교류 1 ㎸ 또는 직류 1.5 ㎸ 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 경우 가공 전차선의 충전부뿐만 아니라 전기철도차량 외부의 충전부(집전장치, 지붕도체 등)와의 직접접촉을 방지하기 위한 공간거리가 있어야 하며 그림 461.1-1에서 표시한 공간거리 이상을 확보하여야 한다. 단, 제3궤조 방식에는 적용되지 않는다.


114d12345717e3c453bfdb8e9b1b3798_1583731683_811.png
 

그림 461.1-1 공칭전압이 교류 1 ㎸ 또는 직류 1.5 ㎸ 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 공간거리



2. 제1에 제시된 공간거리를 유지할 수 없는 경우 충전부와의 직접 접촉에 대한 보호를 위해 장애물을 설치하여야 한다. 충전부가 보행표면과 동일한 높이 또는 낮게 위치한 경우 장애물 높이는 장애물 상단으로부터 1.35 m의 공간 거리를 유지하여야 하며, 장애물과 충전부 사이의 공간거리는 최소한 0.3 m로 하여야 한다.

3. 공칭전압이 교류 1 ㎸ 초과 25kV 이하인 경우 또는 직류 1.5 ㎸ 초과 25 ㎸ 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 경우 가공 전차선의 충전부뿐만 아니라 차량외부의 충전부(집전장치, 지붕도체 등)와의 직접접촉을 방지하기 위한 공간거리가 있어야 하며, 그림 461.1-2에서 표시한 공간거리 이상을 유지하여야 한다.


114d12345717e3c453bfdb8e9b1b3798_1583731722_6297.png
 

그림 461.1-2 공칭전압이 교류 1 ㎸ 초과 25kV 이하인 경우 또는 직류 1.5 ㎸ 초과 25 ㎸ 이하인 경우 사람이 접근할 수 있는 보행표면의 공간거리



4. 제3에 제시된 공간거리를 유지할 수 없는 경우 충전부와의 직접 접촉에 대한 보호를 위해 장애물을 설치하여야 한다.

5. 충전부가 보행표면과 동일한 높이 또는 낮게 위치한 경우 장애물 높이는 장애물 상단으로부터 1.5 m의 공간 거리를 유지하여야 하며, 장애물과 충전부 사이의 공간거리는 최소한 0.6 m로 하여야 한다.


461.2 레일 전위의 위험에 대한 보호

1. 레일 전위는 고장 조건에서의 접촉전압 또는 정상 운전조건에서의 접촉전압으로 구분하여야 한다.

2. 교류 전기철도 급전시스템에서의 레일 전위의 최대 허용 접촉전압은 표 461.1-3의 값 이하여야 한다. 단, 작업장 및 이와 유사한 장소에서는 최대 허용 접촉전압을 25V(실효값)를 초과하지 않아야 한다.


표 461.1-3 교류 전기철도 급전시스템의 최대 허용 접촉전압

시간 조건

최대 허용 접촉전압(실효값)

순시조건(t≤0.5초)

670 V

일시적 조건(0.5초<t≤300초)

65 V

영구적 조건(t>300)

60 V

 


3. 직류 전기철도 급전시스템에서의 레일 전위의 최대 허용 접촉전압은 표 461.1-4의 값 이하여야 한다. 단, 작업장 및 이와 유사한 장소에서 최대 허용 접촉전압은 60V를 초과하지 않아야 한다.


표 461.1-4 직류 전기철도 급전시스템의 최대 허용 접촉전압

시간 조건

최대 허용 접촉전압

순시조건(t≤0.5초)

535 V

일시적 조건(0.5초<t≤300초)

150 V

영구적 조건(t>300)

120 V

 


4. 직류 및 교류 전기철도 급전시스템에서 최대 허용 접촉전압을 초과하는 높은 접촉전압이 발생할 수 있는지를 판단하기 위해서는 해당 지점에서 귀선 도체의 전압강하를 기준으로 하여 정상 동작 및 고장 조건에 대한 레일전위를 평가하여야 한다.

5. 직류 및 교류 전기철도 급전시스템에서 레일전위를 산출하여 평가 할 경우, 주행레일에 흐르는 최대 동작전류와 단락전류를 사용하고, 단락 산출의 경우에는 초기 단락전류를 사용하여야 한다.


461.3 레일 전위의 접촉전압 감소 방법

1. 교류 전기철도 급전시스템은 451.1.2의 2에 제시된 값을 초과하는 경우 다음 방법을 고려하여 접촉전압을 감소시켜야 한다. 

가. 접지극 추가 사용

나. 등전위 본딩

다. 전자기적 커플링을 고려한 귀선로의 강화

라. 전압제한소자 적용

마. 보행 표면의 절연

바. 단락전류를 중단시키는데 필요한 트래핑 시간의 감소

2. 직류 전기철도 급전시스템은 451.1.2의 3에 제시된 값을 초과하는 경우 다음 방법을 고려하여 접촉전압을 감소시켜야 한다. 

가. 고장조건에서 레일 전위를 감소시키기 위해 전도성 구조물 접지의 보강

나. 전압제한소자 적용

다. 귀선 도체의 보강

라. 보행 표면의 절연

마. 단락전류를 중단시키는데 필요한 트래핑 시간의 감소



461.4 전식방지대책

1. 주행레일을 귀선으로 이용하는 경우에는 누설전류에 의하여 케이블, 금속제 지중관로 및 선로 구조물 등에 영향을 미치는 것을 방지하기 위한 적절한 시설을 하여야 한다.

2. 전기철도측의 전식방식 또는 전식예방을 위해서는 다음 방법을 고려하여야 한다.

가. 변전소 간 간격 축소

나. 레일본드의 양호한 시공

다. 장대레일채택

라. 절연도상 및 레일과 침목사이에 절연층의 설치

마. 기타

3. 매설금속체측의 누설전류에 의한 전식의 피해가 예상되는 곳은 다음 방법을 고려하여야 한다.

가. 배류장치 설치

나. 절연코팅

다. 매설금속체 접속부 절연

라. 저준위 금속체를 접속

마. 궤도와의 이격 거리 증대

바. 금속판 등의 도체로 차폐


461.5 누설전류 간섭에 대한 방지

1. 직류 전기철도 시스템의 누설전류를 최소화하기 위해 귀선전류를 금속귀선로 내부로만 흐르도록 하여야 한다.

2. 심각한 누설전류의 영향이 예상되는 지역에서는 정상 운전 시 단위길이당 컨덕턴스 값은 표 461.1-5의 값 이하로 유지될 수 있도록 하여야 한다.


표 461.1-5 단위길이당 컨덕턴스 

견인시스템

옥외(S/㎞)

터널(S/㎞)

철도선로(레일)

0.5

0.5

개방 구성에서의 대량수송 시스템

0.5

0.1

폐쇄 구성에서의 대량수송 시스템

2.5

-



3. 귀선시스템의 종 방향 전기저항을 낮추기 위해서는 레일 사이에 저저항 레일본드를 접합 또는 접속하여 전체 종 방향 저항이 5% 이상 증가하지 않도록 하여야 한다.

4. 귀선시스템의 어떠한 부분도 대지와 절연되지 않은 설비, 부속물 또는 구조물과 접속되어서는 안 된다.

5. 직류 전기철도 시스템이 매설 배관 또는 케이블과 인접할 경우 누설전류를 피하기 위해 최대한 이격시켜야 하며, 주행레일과 최소 1 m 이상의 거리를 유지하여야 한다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.