[별표7] 냉ㆍ난방설비의 용량계산을 위한 설계 외기온ㆍ습도 기준
페이지 정보

본문
[별표7] 냉ㆍ난방설비의 용량계산을 위한 설계 외기온ㆍ습도 기준
구 분
도시명 | 냉 방 | 난 방 | ||
건구온도(℃) | 습구온도(℃) | 건구온도(℃) | 상대습도(%) | |
서 울 인 천 수 원 춘 천 강 릉 대 전 청 주 전 주 서 산 광 주 대 구 부 산 진 주 울 산 포 항 목 포 제 주 | 31.2 30.1 31.2 31.6 31.6 32.3 32.5 32.4 31.1 31.8 33.3 30.7 31.6 32.2 32.5 31.1 30.9 | 25.5 25.0 25.5 25.2 25.1 25.5 25.8 25.8 25.8 26.0 25.8 26.2 26.3 26.8 26.0 26.3 26.3 | -11.3 -10.4 -12.4 -14.7 -7.9 -10.3 -12.1 - 8.7 - 9.6 - 6.6 - 7.6 - 5.3 - 8.4 - 7.0 - 6.4 - 4.7 0.1 | 63 58 70 77 42 71 76 72 78 70 61 46 76 70 41 75 70 |
- 이전글[별표8] 냉ㆍ난방설비의 용량계산을 위한 실내 온ㆍ습도 기준 24.04.29
- 다음글[별표6] 열관류율 계산시 적용되는 중공층의 열저항 24.04.29