태양열 태양열설비(액체식) 시공기준_배관
페이지 정보

본문
바. 배관
1) 열매체배관
가) 외부에서 유체를 공급하는 공급배관은 최상부까지 상향으로 설치하고, 내부에서 유출하는 환수배관은 하향으로 설치하여야 한다.
나) 집열기 헤더와 접속관은 용접, 링유니온, 메탈레버 조인트, 메탈 대 메탈 조인트로 연결하여야 하며, 집열기군-집열기군 등과 같은 접속배관에는 신축이음을 설치하여야 한다.
다) 모든 배관에는 배관명과 흐름방향을 표시하여야 하며, 집열기를 2병렬 이상으로 설치할 경우에는 각 배관을 구분하여 표시하여야 한다.
라) 배관시공은 외부노출시공은 원칙으로 하되, 부득이한 경우로 지중배관 연결시에는 방수재질로 이중관 처리를 하고 방수재질 내에 물이 고이지 않도록 하여야 한다.
마) 열손실을 최소화하기 위해 보온을 해야 하며, 누수가 없어야 하고, 배관 최하단에는 배수밸브를 설치하여야 한다.
바) STS관, 동관을 사용하여야 하며, 연결에 꺾이는 부분이 있는 경우에는 엘보우(또는 벤딩)를 사용하여야 한다.
사) 집열기 상부의 상태확인을 위한 온도계(공업용 바이메탈식(KS B 5320) 또는 동등이상의 성능 확보) 및 압력계(부르동관 압력계(KS B 5305) 또는 동등이상의 성능 확보)를 설치하여야 한다.
아) 수평배관 설치시 반드시 지지대를 설치해야 하며, 지지대 간격은 아래의 표에 따른다.
배관 지름(mm) 20 이하 25~40 50 65~100 125 이상
지지대 최대 간격(m) 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
2) 냉수, 온수, 시수배관
가) STS관, 동관, 복합관을 사용하여야 한다. 다만, 복합관은 95℃까지 사용가능한 제품이어야 하고, STS주름관은 열처리된 제품을 사용하되 1m 간격으로 지지대를 설치하고 고정하여야 한다.
나) 외기온도가 영하로 떨어질 때에 대비하여 실외 시수관, 온수관의 동파에 대한 보호장치는 다음의 전열선 방식으로 한다.
ㅇ 전열선 방식
실외배관에 전열선을 설치하여 실외배관을 가열하는 방식으로 배관내 온도가 4℃ 근방에서 전기를 흘려보내 배관을 가열하고, 10℃ 근방에서 차단하여야 한다. 전열선은 자동조절방식(Self Regulating)으로 20 W/m 이하의 성능을 가진 제품을 사용하여야 한다.
또한 전열선은 이중피막 방식으로 하여야 하며, 온수전용 전열선을 사용하여야 한다.
다) 그 밖의 사항은 “1) 열매체배관” 가), 다~바), 아)항을 따른다.
- 이전글태양열설비(액체식) 보온공사 21.04.29
- 다음글태양열설비(액체식) 시공기준 21.04.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.