다. 지지대 및 부속자재
1) 설치상태
가) 공기식 태양열 집열기를 별도의 구조물에 설치하기 위해 사용하는 시설물인 지지대는 자중, 적재하중, 적설하중, 풍압하중 등을 포함한 구조하중 및 기타의 진동과 충격에 대하여 안전한 구조이어야 한다.
나) 공기식 태양열설비 지지대 설치 시에는 건축물의 방수 등에 문제가 없도록 하여야 하며, 볼트조립은 헐거움이 없이 단단히 조립하여야 한다.
2) 지지대, 연결부, 기초(용접부위 포함)
가) 공기식 태양열 집열기 지지대는 다음 각 호의 재질로 제작하여야 한다. 지지대간 연결 및 집열기-지지대 연결은 가능한 볼트와 너트로 체결하되, 절단가공 및 용접 부위(도금처리제품 한정)는 용융아연도금처리를 하거나 에폭시-아연페인트를 2회이상 도포하여야 한다.
① 용융아연 또는 용융아연-알루미늄-마그네슘합금 도금된 형강
② 스테인레스 스틸(STS)
③ 알루미늄합금
④ ①호부터 ③호까지 동등이상 성능(인장강도, 항복강도, 압축강도, 내구성 등)을 가지는 재질로서 KS인증 대상제품인 경우, KS인증서 및 시험성적서, KS인증 대상 제품이 아닌 경우에는 동 성능 이상임을 명시한 국가 공인시험기관의 시험성적서 (KOLAS 인정마크 표시)를 센터로 제출·담당자 확인을 거친 것. 단, 해당재질로 집열기 지지대를 설치하는 경우, 건축 또는 토목 구조기술사로부터 연결부위를 포함하여 풍하중, 적설하중 등 구조하중에 견딜 수 있는 구조임을 확인받아 설치확인 신청 시 센터에 제출하여야 한다.
나) 지지대는 ‘나’의 9)항 및 ‘다’의 1)항에 따라 건축물 또는 구조물에 고정하며, 앵커볼트로 고정할 경우에는 볼트 캡을 부착하여야 한다.
다) 응력 하에서 서로 상이한 열팽창 계수 또는 연신율을 갖는 재료를 사용하는 경우, 적절한 유연성 및 연신율을 고려해야 한다.
3) 체결용 볼트, 너트, 와셔(볼트캡 포함)
가) 용융아연도금 또는 STS, 알루미늄합금 재질로 하고, 볼트규격에 맞는 스프링와셔 또는 풀림방지너트로 체결하여야 한다.