지열 지열에너지설비 시공기준

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 10,376회 작성일 21-04-29 11:28

본문

가. 지중 열교환기의 정의 및 분류

본 시공기준에서는 여러 가지 방식의 지중 열교환기 중에서 네 가지 방식에 대해 기술하며 이에 대한 정의 및 분류는 다음과 같다.

1) 수직밀폐형은 지중에 수직으로 보어홀을 천공하고 지중열교환기를 설치하는 방식을 말한다.

2) 지중수평형은 지중에 수평으로 트렌치를 설치하고 지중열교환기를 설치하는 방식을 말한다.

3) 에너지파일형은 건축물의 기초말뚝에 지중열교환기를 설치하는 방식을 말한다.

4) 스탠딩컬럼웰형은 수직으로 지열우물공을 설치하고 지열우물공으로부터 지하수를 취수하여 열교환을 한 후 지하수를 다시 동일한 지열우물공으로 주입하는 방식을 말한다.


나. 수직밀폐형 지중열교환기 및 지중 트렌치 배관

1) 설치계획서 또는 지열이용검토서(이하 “설계도”라 한다)의 보어홀 깊이·직경·간격을 준수하여 천공하되, 보어홀 깊이는 트렌치 바닥부터 산정하여야 한다. 천공시, 보어홀 상단부의 붕괴를 방지하기 위해 지면에서 지하 암반층 출현 지점까지 케이싱을 삽입하여야 한다. 천공완료 후 케이싱을 제거하지 않을 경우 지표수가 유입되지 않도록 조치하여야 한다.


2) 보어홀 그라우팅 재료로 순수 벤토나이트, 순수 시멘트, 벤토나이트-열촉진제 혼합물, 시멘트-열촉진제 혼합물 등을 사용하여야 하며, 혼합물인 경우 설계 혼합비율을 준수하여 주입하여야 한다. 순수 벤토나이트 및 벤토나이트-열촉진제 혼합물 등의 열전도도는 [첨부 1]에 따른다.

가) 현장 반입시 벤토나이트는 25kg 종이백(지대백), 열촉진제 중 하나인 실리카 샌드는 톤백(ton bag)으로 포장하고, 벤토나이트 포장지에는 제품명과 혼합비 등을 표기하며, 열촉진제 중 하나인 실리카 샌드는 산지, 모델명, 입도 등을 표기한다. 표기 방법은 [첨부 1]의 표기법을 따른다.

나) 이동중 충분리가 되지 않는 혼합제품으로, 분리 포장 등이 어려운 경우에는 위원회 심의를 통해 표기방법 등을 별도로 지정할 수 있다.


3) 그라우팅 재료 시험성적서는 발급일로부터 1년간 유효하며, 유효기간이 만료된 시험성적서는 유효기간 다음날 사전공고 없이 폐기되어야 한다.


4) 그라우트가 혼합물인 경우 설계 시 혼합비율을 준수 시공하여야 한다.


5) 보어홀 천공 시 발생하는 암석파쇄물·시추용 슬러리·자갈 등으로 보어홀을 채워서는 안 된다.


6) 그라우팅 작업

가) 이송펌프, 트레미 파이프(Tremie Pipe) 등은 전용장비를 이용하여야 한다.

나) 트레미 파이프는 보어홀 최하단부에 설치한 후 올리면서 그라우팅 재료를 주입하여야 하며, 침하되는 부분을 보충하여야 한다.


7) 공동대 등 지하수 다량유출 구간에서 주입재 유실로 정상적인 그라우팅이 어려운 경우 해당구간을 자갈 등의 채움재로 충전할 수 있으며, 지표면 1m 깊이까지 벤토나이트 그라우팅을 하여야 한다.


8) 지중열교환기

가) KS 품질기준 이상의 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 파이프를 사용하고, 열융착법으로 연결하여야 한다.

나) 열간섭 최소화를 위해 유입·유출관 간격이 일정하게 유지되는 제품을 사용하거나, 적절한 간격으로 스페이서를 부착여야 한다. 다만, 지열이용검토서의 열교환기 유입·유출관을 “붙임(‘Close Together’선택 또는 ‘간격 0m’입력)”간격으로 설계한 경우는 예외로 한다.


9) 시공자는 보어홀 내 삽입 후·되메우기 전·기계실 열원부 배관 작업 완료 후 각각에 대하여 배관 누수여부 확인을 위하여 최고 사용압력의 1.5배(최소 0.6MPa(6kg/㎠)) 이상의 압력으로 30분 이상 수압시험을 실시하여 ‘수압시험결과 자체기록서’를 작성하고, 설치확인 신청시 해당 기록서를 제출하여야 한다.


10) 지중순환수로 물과 에틸알코올 또는 프로필렌글리콜을 혼합하여 사용해야 하며, 혼합 비율은 동결점이 -6℃ 이하가 되도록 하여야 한다. 지중순환수의 종류·특성·혼합비 등을 설계도서에 명시해야 하며, 시공 시 지중순환수의 설계 비율을 준수하여 주입하여야 한다.


11) 트렌치 배관은 지중매설물 및 조경수 등을 고려하여 해당지역의 동결심도 이하의 깊이에 매설하여야 한다.


12) 균일 유량 분배를 위해 지중열교환기를 역환수배관(Reverse return) 방식으로 설치하거나 또는 정유량 밸브를 설치하여야 한다.


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.