지열 지열에너지설비 시공기준 4

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 11,336회 작성일 21-04-29 11:44

본문

아. 관련부품 및 기기

1) 설치상태

지열열펌프 유닛 및 탱크류 등은 실내(또는 기계실)에 설치하여야 한다. 실외설치가 불가피할 경우 조립식패널 구조물 등을 설치하여 빗물침투를 막아야 하며, 열원측 배관의 동파 및 열교환기 열손실 방지를 위해 보온하여야 한다.

2) 팽창탱크

배관 내부의 지중순환수 온도변화의 체적변화에 따른 배관 파손을 방지를 위해 열원측 및 부하측 배관의 순환펌프 흡입측에 적정한 용량의 팽창탱크를 설치하여야 하며, 순환펌프 기동 시 대기압 이상을 유지할 수 있어야 한다.

3) 순환펌프 

가) 열원측 및 부하측 순환펌프의 용량은 설치하고자 하는 지열열펌프의 인증시험에 적용된 유량 이상이어야 한다.

나) 열원측 및 부하측 순환펌프의 흡입측에 스트레이너를 설치하여야 한다.

다) 순환펌프는 볼트/너트로 지지대 또는 바닥에 흔들림없이 고정하여야 한다.

라) 고효율인증 또는 KS 품질기준 이상의 제품을 사용하여야 하며, 해당 용량에 인증제품이 없는 경우에는 EM마크 또는 KC인증 제품을 사용하여야 한다. 단, 설비용량이 17.5㎾ 이하인 경우에는 CE마크를 득한 제품을 사용할 수 있다. 

4) 밸브류

가) 밸브는 배관 구경이 50A 이하일 경우 나사접속형 또는 플랜지 접속형으로, 50A 이상일 경우 플랜지 접속형으로 설치하여야 한다. 동파방지를 위해 전체 배관에서 가장 낮은 위치에 배수밸브(drain valve)를 설치하여야 한다.

나) 순환펌프·스트레이너·체크밸브 등의 교체 작업을 위해 가까운 위치에 개폐밸브를 설치하여야 한다.

다) 모든 밸브는 연중 외기온도 및 사용온도에서 정상적인 기능을 해야 하며, 전동밸브는 By-pass 배관을 병행 설치하여야 한다. 다만, 전동밸브에 수동개폐장치가 설치되어 있을 경우에는 By-pass 배관을 설치하지 않아도 된다.

라) 배관 속의 공기를 제거할 수 있는 자동 공기빼기밸브(automatic air vent valve)를 전체 배관에서 가장 높은 위치에 설치하여야 한다.

마) 모든 밸브류는 최고사용압력에서 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.

5) 온도계, 압력계

부하측 및 열원측 공급·환수관에 온도계(공업용 바이메탈식(KS B 5320) 또는 동등 이상의 성능 확보) 및 압력계(부르동관 압력계(KS B 5305) 또는 동등이상의 성능 확보)를 설치하여야 한다.


자. 배관

1) 고정철물, 지지철물, 인서트 등은 워터해머, 신축 응력관의 자중 등에 대해 충분히 견딜 수 있어야 하며, 단단히 고정하고, STS주름관 이외의 주름관은 사용할 수 없다.

2) STS관, 동관을 사용하여야 하며, 꺽이는 부분이 있는 경우에는 엘보(또는 벤딩)를 사용하여야 한다. 다만, STS주름관은 열처리된 제품을 실내 전용으로 사용하되 1m 간격으로 지지대를 설치하고 고정하여야 한다.

3) 배관은 보온하여야 하며, 관 및 이음쇠 부분에 누수가 없어야 한다.

4) 배관에는 냉·온수 공급 및 환수배관, 지중순환수 공급 및 환수배관 등 배관명과 유체의 흐름방향을 표시하여야 한다.

5) 지중열교환기 배관, 트렌치 배관, 기계실 배관 및 부하측 배관 공사 완료 후, 깨끗한 물을 순환시켜 이물질을 제거하는 플러싱 작업을 수행해야 한다. 또한 지열열펌프 유닛의 흡입 배관에는 스트레이너를 설치하여야 한다.

6) 기계실 배관은 탱크(버퍼탱크, 축열탱크 등) 또는 헤더(분배기 등)가 있는 경우 지열열 펌프 유닛으로부터 유닛에서 가까운 탱크나 헤더까지의 연결부위를 적용범위로 한다.

7) 기계실 인입배관은 옥외 트렌치 배관보다 높은 위치에 상향 배관으로 설치하여야 하며, 기계실의 배관 인입 시 배관을 타고 기계실 내부로 물이 유입되지 않도록 조치를 취해야 한다.

8) 동등이상의 시방서가 존재하는 경우 해당 시방서를 준용하여 시공할 수 있다.


차. 보온공사

1) 보온재 및 두께 기준

배관·탱크의 보온재 및 두께 기준은 “4. 태양열설비 시공기준” 바항을 따른다.

2) 배관 마감

가) 실내 배관에는 매직테이프 등으로 이음새 없이 겹쳐 감아야 한다. 다만, 고무발포단열재를 실내배관에 시공할 경우에는 제외할 수 있다.

나) 실외배관 및 축열조, 판형열교환기는 실내 마감 처리 후에 알루미늄판, (칼라)함석으로 케이싱 한 후, 빗물유입 방지를 위해 실리콘 등으로 이음새를 마감하여야 하며, 케이싱 마감부 등에 의한 부상 방지를 위해 예리한 돌출부가 없도록 하여야 한다.

3) 동등이상의 시방서가 존재하는 경우 해당 시방서를 준용하여 시공할 수 있다.


카. 기타

1) 명판

가) 모든 기기는 용량, 제작자 및 그 외 기기별로 나타내어야할 사항이 명시된 명판을 부착하여야 한다.

나) [별표 5] 신·재생에너지 설비 명판 설치기준의 명판을 제작하여 지열열펌프 유닛의 전면 등 확인이 용이한 곳에 부착하여야 한다.

2) 설치용량

지열열펌프 시스템의 설치용량은 설치되는 지열열펌프 유닛의 총 정미능력(신재생에너지 설비 인증서)을 기준으로 한다.

3) 가동상태

가) 시운전

설치확인 시 시스템의 난방운전 또는 냉방운전에 대한 운전이 정상적으로 작동하는 지 확인하며, 최초 난방기 또는 냉방기의 실제 작동에 대한 각각 12시간의 운전자

료(열량, 시스템 전력, 열원측 및 부하측 EWT(Entering Water Temperature), 유량 등)를 설치확인 신청 시 제출한다. 다만, 모니터링 대상이 아닌 설비(175kW미만)는 시스템 전력, 열원측 및 부하측 EWT를 제출한다.

나) 가동상태

설비제어장치는 자동 및 수동운전이 가능하여야 하며 지열열펌프 설비가 무인 운전될 수 있도록 자기진단기능을 보유하여야 하며 이상 징후 시 알람신호가 전달될 수 있도록 구성하여야 한다.

4) 모니터링 설비

모니터링 설비는 [별표 2] 『모니터링 설비 설치기준』에 따른다.

5) 운전교육

전문기업은 설비 소유자에게 소비자 주의사항 및 운전메뉴얼을 제공하여야 하며 운전교육을 실시하여야 한다.

6) 보조(Back-Up)설비 여부

지열열펌프 시스템은 보일러나 냉온수기 등 타 냉난방 설비의 보조설비로 사용할 수 없다.

7) 지중열교환기 깊이 및 길이 확인

가) 보어홀 천공(수직밀폐형), 트렌치 굴착(지중수평형), 지열파일 설치(에너지파일형), 지열우물공 굴착(스탠딩컬럼웰형)이 완료된 직후 센터의 장에게 깊이 및 길이에 대한 측정(이하 “천공확인”)을 신청하여야 한다. 다만, [별표 4] 신·재생에너지 설비 설치확인기준에 따라 자체지열천공확인보고서를 센터로 제출할 경우 천공확인을 생략할 수 있다.

나) 신청자는 센터로부터 천공확인에 대해 적합 판정을 받은 후 설비설치를 시작하여야 하며, 설비설치 완료 후 설치확인 신청을 하여야 한다. 다만, 센터로부터 설계도를 재검토 받을 경우 재검토 승인 후 천공확인을 신청하여야 한다.

다) 자체지열 천공확인 하는 경우

다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 자체지열 천공확인이 가능하며, 이 경우 천공확인 신청시 [별지 제26호 서식]의 「자체지열 천공확인 보고서」를 제출하여야 한다. 천공확인시 라)항의 기준을 적용할 수 있다.

① 책임감리기관 또는 상주 시공감리기관

② 소유자 및 참여기업(주택지원사업)

③ 지방자치단체장(지역지원사업)

라) 센터가 천공확인 하는 경우

① 수직밀폐형 보어홀 및 에너지파일형 지열파일 확인 기준

- 모든 천공(파일 설치)의 완료 후 센터를 통해 다음 표와 같이 샘플 확인을 실시한다.

 보어홀(지열파일) 개수

 샘플 수

 비고

 100개 이상

 총 보어홀(지열파일)수의 10%

 소수점 이하는 반올림

(최소 20개 이상 최대 50 확인)

 100개 미만 ~ 30개 이상

 총 보어홀(지열파일)수의 20%

 소수점 이하는 반올림

(최소 10개 이상 확인)

 30개 미만 ~ 10개 이상

 총 보어홀(지열파일)수의 30%

 소수점 이하는 반올림

(최소 5개 이상 확인)

 10개 미만

 총 보어홀(지열파일)수의 50

 소수점 이하는 반올림

(최소 2개 이상 확인)


- 샘플 확인 홀 중, 1개 이상의 홀이 부적합할 경우, 설계 깊이 이상으로 천공하거나 분리 천공 시공 후 전체 홀에 대해 천공확인을 재실시하여 이상이 없어야 한다.

- 분리 천공은 불가피한 경우에 한하여 총 천공수의 10%이내, 다만, 20홀 이하는 2홀 이내로 허용하며, 분리 천공한 홀의 천공 깊이 합은 당초 설계깊이 이상이 되어야하며, 각 홀의 천공깊이는 설계치의 40%이상으로 분리공수 2개 이내로 천공한다.


② 지중수평형 트렌치 확인 기준

- 각 트렌치 별로 지중열교환기 설치 완료 후 설치 사진을 찍어 지중 공사 완료 후 센터에 제출한다. 센터는 서류 확인 후 이상이 없을 경우 천공확인을 생략한다.

- 사진에는 설치 깊이 및 트렌치 길이 등을 알 수 있도록 줄자 등을 설치하여 사진을 찍어야 하며, 슬린키형의 경우 피치 및 반경 등을 확인할 수 있도록 해야 한다.

③ 스탠딩컬럼웰형 지열우물공 확인 기준

- 모든 우물공의 천공 완료 후 센터를 통해 모든 공에 대한 확인을 실시한다.

- 분리 천공은 불가피한 경우에 한하여 총 천공수의 20%이내, 다만, 10홀 이하는 2홀 이내로 허용하며, 분리 천공한 홀의 천공 깊이 합은 당초 설계깊이 이상이 되

어야하며, 각 홀의 천공깊이는 설계치의 40%이상으로 분리공수 2개 이내로 천공한다.


마) 지중열교환기 깊이 및 길이 확인 등, 천공확인 적용 시점은 지열 설비현장의 특수성 등을 감안하여 예외적으로 적용할 수 있다.

바) 유량불균일 분포 및 흐름을 방지하기 위해, 분리 천공한 홀은 서로 직렬연결을 하여 각 천공홀의 길이가 동일하게 설치되도록 하여야 한다.


8) 지열시스템 철거시 사후조치

수직밀폐형, 지중수평형 및 에너지파일형 지열시스템을 철거할 때에는 지중열교환기 파이프 내부의 지중순환수를 전량 회수한 후 청소하여야 한다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.