< 수력설비 설치·시공·검사 등 참고 자료 >
본 자료는 한국수자원공사에서 일반적인 수차발전설비에 대한 설치, 시공 및 검사 등에관한 기준을 제시한 자료이며, 대상설비의 종류 및 구성요소에 따라 선택적으로 적용할 수 있다.
1. 수압 철관
1-1 설치 전 준비사항
(1) 기준선(Datum Line), Center Line 및 Elevation을 확인한다.
(2) 사용 중장비의 접근로 및 작업 위치를 확인한다.
(3) 전원 공급원을 사전에 확인하고 필요한 조치를 한다.
(4) 설치될 설비 품목의 상태 및 수량을 확인한다.
1-2 설치절차
(1) 측량 및 Marking
승인된 수압철관 도면의 설치위치를 최종점검하기 위하여 수압철관 Center, Elevation 및 좌표 등을 Check한다.
(2) 수압철관 운반 및 설치
가) 수압철관은 도면을 참조하여 각 설치위치에 장비를 이용하여 최대한 가까운 거리에 다른 작업에 방해되지 않는 위치에 적치한다.
나) 수압철관 설치 시 현지여건에 따라 상부 또는 하부를 기준으로 설치작업을 실시할수 있지만 가급적이면 순차적으로 시공한다.
(3) 수압철관 조립 및 용접
가) 수압철관 설치위치의 레벨 및 직진도를 측정하여 정확한 위치에 설치한다.
나) “Y" Branch의 레벨과 직진도를 측정 후 태그용접을 실시한다.
다) 필요시 용접사에 대하여 작업 전에 기량시험을 실시하여 용접 불량율을 최소화 한다.
라) 용접부의 개선상태 및 이물질 부착, Painting부는 없는지 확인 후 용접을 실시한다.
마) 현장 용접시 변형방지를 위하여 반드시 태그용접을 실시하고 150℃ 이상 예열(넓
이 150mm 이상) 후 본 용접을 실시한다.
바) 용접부는 전 길이에 대해 일정한 용접폭과 각장을 유지해야 하며, 최종 용접층은 거친 파상, 그루브, 오우버랩 등이 없어야 하고 비파괴검사를 실시할 수 있을 정도로 평탄해야 한다.
사) 각 용접층이나 패스간에 외관상 슬래그, 혼합물, 크랙 가공 및 용융부족 등이 없어야 한다.
아) Under Cut은 재료 벽두께의 10% 혹은 0.8mm 중 적은 값이어야 하며 요구된 최소두께 이상 이어야 한다.
자) 용접봉은 반드시 건조한 상태로 보관되어야 한다.
차) 용접시 슬래그 및 Spatter를 필히 제거한다.
(4) 수압철관 Centering 검사
가) Block과 Block을 조립하고 용접 후 도면상의 Elevation 및 좌표를 Check하여 도면치수를 확인한 다음 Block을 조립하여 용접한다.
나) 수압철관 전체부품의 조립이 완료될 때까지 상기 작업을 반복하여 Check 한다.
다) 최종 조립이 완료되고 검사가 끝나면 매설부의 콘크리트를 타설한다.
(5) 용접부 비파괴 검사
가) Block과 Block간의 용접이 완료되면 슬래그 및 Spatter를 제거하고 비파괴검사를 실시한다.
나) 수압철관 내부 점검시 용접부위 녹 발생, 손상 여부 및 두께측정 등을 실시한다.
(6) 콘크리트 타설
가) 콘크리트 타설은 2회로 나누어서 실시한다.
나) Block 조립 및 용접이 완료되면 치수검사를 실시하고 이상이 없으면 매설부에 한하여 콘크리트를 타설한다.
다) 수압철관 전체 조립 및 용접이 완료되면 변곡점 및 Forebay 슬리브 부분 콘크리트를 타설한다.
(7) 수압시험
수압철관의 설치작업이 완료되면 설계압력의 1.5배를 적용하여 수압시험을 실시하여 용접부 및 모재부, 밸브의 플랜지부, 각종 연결부의 용접부에서 Leak가 없는지 확인한다. 이때의 검사압력에서의 Holding Time은 최소 30분이다.
(8) 시운전
수압시험이 완료되면 시운전절차서에 따라서 시운전을 실시하고 각 설비의 이상 유,무를 확인한 다음 최종 운전을 실시한다.