3-2 Spiral Casing
가) 발전기 설치시 최종 기준점이 될 수압철관과 일직선상으로 연결될 Spiral Case의 Flange설치 지점을 Check한다.
나) Spiral Casing & Draft Tube를 설치할 기준점의 Elevation을 Check한다.
다) 확인된 Level에 기준하여 Spiral Casing의 높이를 H-Beam이나 철판으로 고정한 위치가 조정되면 규정된 Torque로 Foundation Bolt를 고정한다.
3-3 Draft Tube
가) Draft Tube 안착위치를 정한 후 Anchor Bolt를 설치한다.
나) 준비된 H-Beam Piece와 철판 등을 사용하여 Draft Tube를 고정한다.
다) Draft Tube의 위치를 잡은 후 Anchor Bolt에 용접하여 고정한다.
3-4 Runner
가) 발전기 축에 Runner 조립 후 Head Cover Wearing, Bottom Ring, Wearing Ring과 Runner간의 Gap을 측정하고 허용 값 내에 있는지 확인한다.
나) Runner cone을 부착하고, 규정된 Torque로 체결 Bolt를 조인다.
다) Runner cone에 볼트용 lock chip을 용접한다. 용접동안 runner cone에 접촉되는지 틈새(Clearance) Check한다.
3-5 Guide Vane(Wicket Gate)
가) Guide Vane이 완전히 닫혀 있는 상태에서 Guide Vane과 Head Cover, Guide Vane과 Bottom Ring 사이의 Gap(Ao)를 측정하여 허용 값 내에 있는지 Check한다.
나) Guide Vane Full Close/Full Open 상태에서 상호간의 Shutter Gap을 Check하고 Servomotor Stroke를 측정하여 허용 값 내에 있는지 확인한다.
다) Guide Vane Full Open때의 Guide Vane Gap 측정은 작업자들이 Guide Vane 사이에서 작업하므로 유압차단 등 안전조치를 취한 후 작업에 임하여야 한다.
3-6 Piping 및 Wiring
가) 장비에 과도한 힘이 미치지 않도록 파이프 작업은 조심스럽게 시행되어야 한다.
나) Pipe 내부에 이물질이 들어가지 않도록 비닐 또는 넝마로 Pipe 입구 및 출구부위를 처리한다.
다) 배관 및 설비 설치 후 윤활유 및 작동유에 대하여 Oil Flushing을 실시하여 이물질이 설비내에 남지 않도록 한다.
라) 배선 작업시 Cable의 손상 예방을 위하여 세심한 주의를 기울여야 하며 Marking 및 번호표를 부착하여야 한다.
3-7 현장검사
시험 및 검사계획서에 따라 기자재 설치 후 다음 항목에 대한 현장시험 및 검사를 실시하여야 한다.
(1) 수차
가) Draft Tube의 중심, 표고, 용접 및 치수검사
나) Spiral Casing및 Stay Ring의 중심, 표고, 용접 및 치수검사
다) 용접 후 Draft Tube 및 Spiral Casing의 변형검사
라) Head Cover의 센터링 체크
마) 수차 및 발전기의 센터링 체크
바) 베어링의 간격 체크
사) 다이알형 온도계의 검정
아) 배관의 압력시험
(2) 수차제어장치
가) 압유계통의 유압조정시험
나) 유압펌프시험
다) 조속기 및 제어기기의 동작시험
라) 리미트 스위치의 조정
마) 정격속도의 조정
바) 유량제어기 성능시험
사) 출력제한기 성능시험
아) 기타 시험
(3) 충수
가) 충수작업
① Draft Tube내 충수용 Valve를 개방하여 충수시킨 후 방수로 수문을 개방한다.
② Intake Gate By-Pass Valve를 개방하여 Penstock 내부 충수하여야 하며 Air Vent용 Valve를 조작하여 Air를 빼준다.
③ Penstock내 압력을 확인한 후 충수가 완료되면 Intake Gate를 개방시킨다.
④ Spiral Casing 및 Draft Tube Manhole에서 누수가 없는지를 점검한다.