4. 발전기


4-1 참조규격

(1) 산업규격

가) KSC 4002 : 회전 전기기계 통칙

나) KSC 4004 : 전기 기기 절연의 종류


(2) 국내·외 규정

가) NEMA MG-1 : 회전기의 크기, 용도 및 전기적 형태에 따른 분류

나) ANSI C 50 : 사용상태에 대한 종류 규정 및 특성

다) IEEE 112 : 적용범위, 시험특성, 특수시험

라) JEC-37 : 회전기 각 부분의 온도 측정방법

마) IEC 34 : 회전기의 온도 측정방법 등


4-2 Generator 설치

(1) Generator Shaft (Thrust Runner 포함)

가) Lifting Device에 Wire Rope를 매달고 수평을 확인한 후 크레인을 상승시켜 Generator Shaft(Thrust Runner 포함)를 안치시킨다.

나) Generator Shaft 안치시 Lower Oil Well Tube 등 Thrust Bearing Tank 내부 각종 부품들과 함께 조립되므로 수평을 유지하며 Coupling Bolt Hole을 맞추어 안치한다.

다) Thrust Bearing과 Lower Oil Well Tube Base의 고정 볼트를 체결한다.

라) Thrust Bearing Pad를 청소한 후 조립하고 Thrust Bearing Temperature Sensor 등 각종 배선을 결선한다.


(2) Main Coupling Bolt

가) 조립용 예비볼트를 대칭형으로 체결한 후, Plate 중앙에 수동 Jack을 설치하고 Jack Up하여 Flange면을 밀착시킨다.

나) Main Coupling Bolt Washer를 Flange에 올려놓고 대각선 방향으로 Coupling Bolt를 삽입, 체결한다.

다) 예비볼트 4개를 철거하고 나머지의 Coupling Bolt & Nut를 체결한 후 Coupling Bolt 길이를 측정한다.

라) 2쪽으로 분할되어 있는 Coupling Bolt 상부 Cover의 Joint Bolt를 체결한 후 체인블록으로 들어올려 놓고 고정볼트를 체결한다.


(3) 회전체 Run-Out Check(Shaft Alignment)

가) Thrust Bearing에 대한 직각도 및 Shaft 자체의 축방향 구부러짐, 편심, 조임불량 등을 확인하기 위하여 실시한다. 축동심의 직진도가 불량하면 베어링 온도 상승, 축진동에 따른 발전기 운전에 지장을 초래 할 수 있음으로 허용치 이내로 조정하여야 한다.

나) 축진의 허용범위는 대형, 소형, 고속, 저속에 따라 다르지만 일반적으로 아래와 같다.

① 발전기 축에서 : 0.04㎜

② 수차 축에서 : 0.07㎜


(4) 축진동 측정

가) Rotor Turning에 따른 안전상태 점검 및 Oil Jack을 사용하여 Rotor를 Lifting 한다.

나) Jack 유압을 개방하여 Rotor를 하강과 동시에 회전속도가 2~3rpm으로 안정될 때 까지 Rotor를 회전시킨다.

다) 회전속도가 안정되면 신호수는 각 측정원에게 신호하여 측정원 전원이 동시에 Dial Gauge의 지시 수치를 읽어 소정의 기록용지에 기록하며 측정은 4~5회씩 실

시한다.


(5) Lower Oil Guard

가) Thrust Bearing Tank를 청소하고 Lower Oil Guard를 삽입한다.

나) Generator Guide Bearing

다) Bearing 상부에 아이볼트를 체결하여 Bearing을 조립하고 Adjusting Bolt로 Gap을 조정한다.

라) Guide Bearing Cover를 체결한다.


(6) Thrust Oil Cover

가) Thrust Oil Cover의 Air Pipe Flange 방향을 확인하고 Oil Cover를 조립한다.

나) Air Supply 및 Exhaust Pipe를 설치하고 Generator Guide Bearing R.T.D를 조립한다.

다) Thrust Oil Cover 조립후 Labyrinth Gap를 측정한다.


(7) Thrust Runner

가) Thrust Runner 조립후 Level을 측정한다.


(8) Thrust Bearing Tank 오일 및 발전기실 배관

가) Bearing Oil Tank 점검용 Manhole을 체결한다.

나) Thrust Bearing Tank를 충유하고 각종 전선관 및 배선을 연결한다.


(9) Generator Rotor

가) Rotor Lifting Device에 Rotor를 체결한 상태에서 Crane을 상승시켜 수평을 유지하면서 Rotor를 안치시킨다.

나) Rotor Pole과 Stator의 Core, Coil간의 접촉을 피하기 위해 목판을 Rotor와 Stator 사이에 상·하·좌·우로 삽입하여 Rotor 안치시 손상을 방지한다.

다) Rotor 고정 볼트를 대각 방향순으로 체결하여야 하며 유압펌프를 사용하여 조임압력을 측정하면서 체결한다.

라) 조립 후 Rotor와 Stator Air Gap 및 Rotor와 Brake 사이의 Gap을 측정한다.

                                         최대값-최소값

① Stator와 Rotor 간 Air Gap 측정:--------------- < 10%  

                                            평균값

② Stator 및 Rotor 절연저항 측정:E(Kv)+1㏁이상(1분 후의 값, 습도 기록, At 40℃)


(10) Upper Bracket

가) Wire Rope를 균등 배분하여 매단 후 수평을 유지하면서 Upper Bracket를 설치한다.

나) Upper Bracket(Upper Coil Cover 포함)를 Pin Hole에 맞춰 안치한다.

다) Upper Coil Cover 고정 볼트를 체결하고 Upper Bracket의 Level을 측정한다.


(11) Stub Shaft 및 Excitation 전원공급용 Bus Bar

가) Shaft Flange에 아이볼트를 체결하고 크레인에 Wire Rope를 걸어 Stub Shaft를 Bolt Hole에 맞추어 안치시키고 Level을 측정한다.

나) P.M.G Coupling 고정 볼트를 체결하여 조립한다.

다) Bus Bar에 Solder 처리할 곳은 볼트를 조금 느슨하게 조이고 Solder 처리한 후 볼트를 완전히 체결하여야 하며 Varnish 등 절연보강을 한다.


(12) Collector Ring

가) Collector Ring Face의 손상 방지를 위하여 Gasket Sheet로 보호한 후 크레인으로 안치한다.

나) Collector Ring Cover 고정 볼트를 체결한 후 Brush용 전선을 연결한다.


(13) P.M.G(S.S.G)

가) P.M.G 조립 시에는 연결 면의 청소 및 점검을 시행하여야 하고 Coupling Bolt 또는 Pin의 이상유무 확인 후 볼트를 균일한 Torque로 체결하여야 한다.

나) P.M.G 고정 볼트를 체결한 후 Megger(500V, 1000V)로 절연저항을 측정한다.

① 절연저항 측정(권선↔Core):0.2㏁이상(Megger 500V, 1000V)

② P.M.G 권선저항 측정

다) P.M.G(S.S.G) 사이의 Air Gap을 측정한 후 분해 전 Data와 비교한다.

                    최대값-최소값

① Air Gap 측정:-------------- < 10%

                        평균값

라) Signal Lamp 인입선 및 P.M.G 인출선을 결선한다.


(14) 최종점검

가) Generator Housing(Rotor 상부, Fan Cover 하부 등) 및 Spiral Casing내에 각종 Bolt, Nut 및 공기구 등의 방치여부를 점검한다.

나) 수차발전기 초회전 시험(Trial Running Test)전 모든 Bearing Tank내 윤활유 Level 을 점검하여 적정량이 있어야 하며 Upper Guide Bearing, Thrust Bearing 및 P.M.G는 누설전류로부터 손상방지를 위하여 절연처리되어야 한다.

다) Generator 및 Bearing Cooler의 냉각수 유량 및 압력 등을 점검하여야 한다.

라) 고정체 및 회전체간의 적정 Clearance를 점검하여야 하며 각 배관의 누유 및 누수 발생여부를 점검하여야 한다.


(15) 온도상승한도(Heat Runs)

가) 발전기는 주위온도 40℃, 냉각수 온도 25℃에서 정격 주파수, 정격 전압, 정격 출력으로 연속 운전할 때 각부의 온도상승한도는 다음조건을 만족하여야 한다.

① 고정자 코일 : 온도계법 85℃, 저항법 100℃

② 고정자 철심 : 온도계법 85℃, 저항법 100℃

③ 베어링

- 온도계법 : 55℃

- 저항법 (금속에 매입) : 65℃

나) 아래와 같은 위치에 매입형 온도검출기를 설치하여야 한다.

① 고정자 : 3개(ABC각상)

② 발전기 베어링 : 2개(부하/반부하)

다) 0 에서 100 Ω의 저항을 가진 저항형 온도소자를 설치하고 제어반에서 감시할 수 있어야 한다.


(16) 발전기 속도 검출기 (Taco-Generator)

충분한 용량을 가진 발전기 속도검출기를 발전기 축에 설치하고 속도검출기를 필요한 곳에 설치하여야 한다.


(17) 발전기의 냉각설비

발전기에 적합한 냉각방법을 제시하여야 하며, 회전자의 공극 및 고정자를 통해 효과적으로 순환되어 발전기의 손실로 발생되는 모든 열을 냉각할 수 있어야 한다.


(18) 제동장치

발전기는 입구밸브 폐쇄 후 스스로 정지할 수 있어야 하며, 발전기의 제동장치가 필요하다고 판단될 경우 상세 설명서를 제출하여 제안할 수 있다.


4-3 시험 및 검사

(1) 일반시험

가) KS 제품이 아닌 것에 대하여는 사용 재료의 모양, 치수 구조 등을 확인하고, 공인기관의 시험성적서 또는 검사증으로 성능을 확인 받는다.

나) 유도발전기

유도발전기는 다음사항을 추가 제출하여야 한다.

① 유도발전기 과도특성

- 과도 %임피던스

- 자기용량 %임피던스

② 유도발전기 제특성

- 등가회로

- Negative Slip 출력 곡선도

- Negative 효율 곡선도

- Negative 역률 곡선도


(2) 현장시험

가) 다음 항목에 대한 현장시험을 실시한다.

① 조립중 고정자 코일 도체간의 절연시험

② 고정자 각 권선간의 저항측정 

③ 상회전 시험

④ 부하시험 

⑤ 발전기 각부 Air Gap 측정시험


나) 발전기와 모든 부속장치에 대해 완전조립 후 다음시험을 실시한다.

① 무부하 시험

② 과속도 차단동작

③ 제어계통의 동작