수력 수력설비 설치·시공·검사 등 참고 자료 수변전설비

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 9,907회 작성일 21-05-11 15:06

본문

5. 수변전설비

5-1 일반사항

(1) 참조규격

가) 표준규격

① KS : 한국산업규격

② KWWA : 한국수도협회규격


(2) 국외규격

가) JIS : 일본공업규격(Japan Industrial Standard)

나) JEM : 일본전기제품 제조업협의회(Japan Electrical Manufactures)

다) IEEE : 전기전자공학규격(Institute of Electrical and Electronics Engineers)

라) NEC : 국제전기 표준규격(National Electrical Code)

마) ANSI : 미국국립 공업규격(American National Standard Institute)

바) NEMA : 미국전기제품 제조업자협회(National Electrical Manufactures)

사) ISO : 국제표준기구(International Standard Organization)

아) IEC : 국제전기기술위원회(International Electrotechnical Conference)


(3) 기 타

가) 전력기술관리법, 시행령, 시행규칙

나) 전기설비기술기준

다) 전기용품 안전관리법, 시행령, 시행규칙

라) 전기공사업법, 시행령, 시행규칙

마) 한국전기공업협회(KEMC : Korea Electrical Manufacture Conference)

바) 내선규정


5-2 시공 및 설치

(1) 판넬 및 기기설치

가) 전기기기가 옥외에 설치될 경우에는 침수에 주의하여야 한다.

나) 기기의 조작, 취급에 주의할 사항이 있는 경우에는 잘 보이는 위치에 취급 또는 조작주의 명판을 설치하여야 한다.

다) 고압 기기 및 전선은 사람이 쉽게 접촉할 염려가 없도록 시설하여야 한다.

라) 기초를 콘크리트로 할 경우에는 콘크리트 설계기준 강도는 180kgf/㎤ 이상이어야 한다.

마) 전기기기로부터 발열 등으로 실온이 상승될 염려가 있을 경우에는 환기구멍 또는 환기장치를 설치하여야 한다.

바) 기기 및 기초의 개산 중량을 구하여 부등침하가 일어나지 않도록 바닥강도를 확인 하여야 한다.

사) 수배전반 등 각종 폐쇄배전반은 견고하게 설치하고, 수직수평이 되도록 하여야 하며, 제작하기 전에 장비의 진입경로와 진입로상의 개구부의 크기, 높이 및 계단 여부 등을 확인하여 자재 반입이 가능토록 하여야 한다. 또한 설치 후 임시전원을 이용하여 기기의 투입 및 트립 시험을 하여 이상유무를 확인하여야 한다.

아) 습기 또는 결로 등의 절연저하의 염려가 있는 경우에는 Space Heater를 설치하여야 하며, Space Heater는 습도감지기에 의하여 동작되어야 한다.

자) 대지전압이 150V를 넘는 회로에 콘센트를 설치하는 경우에는 접지극이 있는 것을사용하여야 한다.


(2) 케이블 시공

가) 케이블(고압, 저압, 제어케이블 등)이 판넬에서 외부로 인입 또는 인출되는 경우 모든 케이블은 판넬내 단자대를 통하여 연결되어야 한다.

나) 모든 케이블은 케이블 Tag를 부착하여 시작위치 및 도착위치(From/To)를 분명하게 명기하여 부착하여야 한다.

다) 케이블은 고압과 저압(또는 제어케이블) 케이블을 동일 피트내에 부설하지 않도록 하여야 한다.

라) 전열기의 과열부분에 부착하는 모든 기기는 내열구조이며, 배선은 내열전선을 사용 하여야 한다.


(3) 몰드변압기 설치

가) 일 반

① 변압기의 진동 방지를 위하여 방진고무(두께 12mm이상)를 설치하여야 한다.

② 변압기와 동대의 접속은 가요도체를 사용하여 변압기의 진동이 모선에 전달되지 아니하도록 하여야 한다.

③ 예비용 변압기는 먼지 또는 습기로 인한 손상이 없도록 보호시설을 하여야 한다.

나) 기 초

① 기기의 기초는 시공 도면과 같이 되어 있는지 확인하고 콘크리트 바닥면의 수평도를 조사하여 수평이 되도록 하고 돌기면이 없도록 하여야 한다.

② 기초(Base)의 제작

설치용 기초는 판넬 또는 앵글로 제작하고 기초 콘크리트에 매입되는 것은 녹막이 도장을 하지 않아야 한다.

③ 설치용 기초의 마감

기초 설정후의 마감은 판넬의 밑부분과 바닥면이 완전 밀착될 수 있도록 해서 판넬 구조에 악영향을 주지 않도록 하여야 한다.

④ 설 치

기기의 설치는 앙카볼트의 설치 등 바닥과 고정이 되도록 하여 내진에 대비하여야 한다. 기기의 반입은 작업 능률을 높이기 위하여 시공도면을 검토하여 반입구 

측에서 먼쪽의 기기부터 반입설치를 하고, 기기는 운반중에 손상을 막기 위해 포장상태로 반입해서 실내에서 해체하여야 한다. 설치순서는 변압기 설치 후 변압

기반 외함이 설치되어야 한다.


5-3 시험 및 검사

(1) 일반사항

가) 각 접속부분을 검사하고, 기타 손상된 곳이 없는가를 점검하여야 한다.

나) KS 제품이 아닌 것에 대하여는 사용 재료의 모양, 치수 구조 등을 확인하고, 기기의 설치 및 배선완료 후 관계 규격의 규정에 따라 품질시험을 실시하여야 하며, 필요한 경우에는 관련기관의 시험성적서 또는 검사증을 제출하고 승인을 받아야 한다.

(2) 입회검사 및 품질시험

가) 입회검사

< 표 2-1. 수변전설비 입회검사 >

 공 정 구 분

 입 회 시 기

 기초의 위치, 배근등

 콘크리트 타설전

 기초볼트의 위치 및 설치

 볼트설치 작업과정

 전기실내 매입배관의 부설

 콘크리트 타설전

 배전반류의 설치

 설치작업과정

 전선의 부설

 부설작업과정

 방화구획 관통부의 내화처리 및 외벽관통부의 방수처리

 처리과정

 전선과 기기접속

 접속작업과정

 접지극 매설

 접지개소 매설전 


나) 품질시험 항목

기기의 설치 및 배치를 완료한 후에는 다음 표의 시험을 실시할 수 있으며, 변압기의 경우 저압회로의 누설전류를 측정한다.

< 표 2-2. 수변전설비 품질시험 항목 >

 시험항목

 시험종류

 시 험 방 법

 구조시험

 구조

 제조자의 규격의 시험방법으로 설계도서에 표시된 구조로 시공되었는지 확인한다.

 성능시험

 절연저항

 특별고압 및 고압회로에서 1,000V, 저압회로에서 500V 절연저항계로 측정하여 다음조건에 맞아야 한다.

- 특별고압과 대지간: 100 MΩ이상

- 1차(고압측)과 2차(저압측) : 30MΩ이상

- 1차(고압측)과 대지간 : 30MΩ이상

- 2차(저압측)과 대지간 : 5MΩ이상

- 제어회로 일체와 대지간 : 5MΩ이상

 내전압

 특별고압,고압 충전부 각각의 상호간 및 대지간에 다음 (다)항의 내전압시험을 실시한다.

 종합동작

 제조자의 표준에 의하여 승인된 시퀀스도에 의하여 종합동작시험을 실시한다. 또한, 배전계통 전압의 종합 고조파 왜율은 50%이하가 되어야 한다.

 접지저항

 접지공사의 조건에 의하여 실시한다.


다) 내전압시험

< 표 2-3. 수변전설비 내전압시험 >

 전압인가개소

 인가전압

 인가시간

 개 요

 특별고압 주회로와 대지간

 72/84kV (중성점접지계)

 1.1E

  10분간

 인가전압은 전선에 케이블을 사용하는 경우에는 DC로 하여도 된다.


E : 최고사용전압

 2.2E(DC)

  10분간

 72/84kV(중성점 비접지계)

 1.25E

  10분간

 2.5E(DC)

  10분간

 24/36kV

 1.25E

  10분간

 2.5E(DC)

  10분간

 고압충전부상호간 및 대지간

 10,350V

  10분간

 인가전압은 전선에 케이블을 사용하는 경우에는 DC로 하여도 된다.

 20,700V(DC)

  10분간



댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.