6. 감시제어설비
6-1 일반사항
(1) 확장성 및 호환성
소수력설비의 확장성, 유동성 및 개량 보수 등에 대비하여 감시제어 시스템도 확장 및 변경이 용이하여야 하며, 여러 제작사의 각종 설비와도 H/W 및 S/W적으로 호
환성이 확보되도록 Open 구조이어야 한다.
(2) 신뢰성 확보 및 안전대책
시설의 일부에 고장이 발생하더라도 전체시설이 작동불능 상태를 초래하지 않는 구조이어야 하며, 주요 설비는 고장 발생시 그 기능을 대체할 수 있는 이중화 기능을 가져야 한다. 모든 기기는 고신뢰도의 제품으로 선정하여야 하고, Surge, EMI, 전자 및 정전유도등 각종 에러발생 요소로부터 보호될 수 있는 안정대책도 강구되어야 한다.
(3) 최신 기술의 도입 및 유지보수 대책
시스템 설계·제조시 가급적 최신 기술을 이용한 설비를 선정함으로써 장기간 안정된 상태로 성능보장은 물론 운영 및 유지보수가 용이하도록 하며, 제반 H/W 및 S/W관련 자료 및 유지보수 기술의 충분한 습득과 예비자재 및 공기구 등에 대한 장기적인 수급대책이 강구되어 정상적인 운용관리에 문제가 없도록 하여야 한다.
(4) 인간공학적 배려
시스템은 운용 및 관리자에게 편리성 및 이용성을 제고시키고 주변환경에 조화된 환경 친화적 개념 도입과 법적 규제에 대한 대응 그리고 공해방지 및 예방차원의 설계개념이 시스템의 제조·설치시 반영되어야 한다.
6-2 표준 및 참조규격
(1) 표준규격
가) 공급되는 기자재의 표준규격은 부속품 또는 완제품을 막론하고 한국공업규격(KS)을 우선 적용한다. 다만, 해당 KS가 없거나 설비성능 보전 상 필요한 경우는 강화된 외국규격 또는 기타규격, 각종 기준을 적용할 수 있다.
나) 외국규격은 다음의 해당 규격에 따른다.
① ITU : International Telecommunication Union
② ANSI : American National Standards Institute
③ JIS : Japanese Industrial Standards
④ IEEE : Institute of Electrical & Electronics Engineers
⑤ ISO : International Standardization Organization
⑥ NEMA : National Electrical Manufactures Association
⑦ IEC : International Electrotechnical Commission
⑧ ASTM : American Society for Testing & Materials
⑨ ISA : International Society of America
⑩ JEM : Japanese Electrical and Machinery Standards
⑪ UL : Underwriters Laboratories
(2) 참조규격
가) 정보통신기본법 시행령 및 시행규칙
나) 정보통신공사업법 시행령 및 시행규칙
다) 정보통신설비 기술기준에 관한 규칙 및 관계법규
라) 전기설비 기술기준 기준령
마) 전기공업협회 표준규격
바) 한국 산업규격
사) 전기용품 안전관리법
6-3 시공 및 설치
(1) 계기 및 회로용 전력
가) 모든 전원장치는 제어반내에 탑재하거나 운전지점 현장에 설치하여야 하며, 신호 전송기의 전력은 제어반 내 전원장치로부터 공급받게 하여야 한다.
나) 개별회로나 추가회로의 전력공급은 계기부하특성에 따라 충분한 전력을 공급하여야 한다.
(2) 루프 분류기 및 변환기
가) 임피던스 정합과 루프의 신뢰성을 유지하기 위하여 feed back paths가 발생하는 인접 구성품과 각 루프의 필요한 곳에 신호 분류기를 설치하여야 한다.
나) 정밀 권선저항기를 모든 제어반의 현장 측 종단에 설치하여 회로 신뢰성을 확보하여야 한다.
다) 각 루프의 필요한 곳에 신호조정기와 변환기를 설치하여 신호 부적합성을 해소하거나 필요한 기능을 수행하도록 하여야 한다.
(3) 환경 적격성
가) 모든 옥내·옥외반과 계기함은 주위 환경조건하에서 운전하는데 적합하여야 한다.
나) 가열, 냉각, 방습장치를 설치하여 모든 계기장치를 최소 최대 정격환경 운전범위
내 ±20%로 유지하도록 하여야 하며, 이런 장치에 대한 모든 동력장치를 설치하여야 한다.
다) 위험 구역 내 모든 계기는 특정 위험장소에서 사용하기에 적합한 것이어야 한다.
(4) 신호준위
가) 아날로그 측정과 제어신호는 별도의 지시가 없는 경우 측정변화에 직선 비례로 변하게 하여야 한다.
나) 제어반의 전기식 신호는 4~20mA DC로 하여야 하나, 1 5V DC로 할 수도 있다.
다) 모든 전기식 신호는 기타 신호로부터 전기적 또는 광학적으로 차단되어야 한다.
(5) 제어반 동력공급
가) 모든 제어반에는 고장 내구성 방식의 예비동력 공급장치(UPS)를 배치하여 정전이나 고장시 서비스 중단을 방지하여야 한다.
나) 정전시 제어반에 경보음이 나도록 하여야 한다.
(6) 피뢰기 및 서지보호기
가) 아날로그와 디지털 신호계통에 파급되는 유도서지로부터 감시제어설비를 보호하기 위하여 아날로그 선로가 옥외구간인 경우와 전송신호 선로에 피뢰기와 서지 보호기(LSA-Lighting & Surge Arrestor)를 설치하여야 한다.
나) 보호준위가 정상운전을 간섭하지 않아야 하고, 계기의 서지 내구 준위보다 낮아야 하며, 무정비 및 자기복귀식 이어야 한다.
다) 피뢰기 및 서지보호기가 설치된 폐쇄함 내부의 적합한 곳에 적절한 접지를 하여야 한다.
라) 모든 서지보호기의 접지선은 양질토에 접지하고 가능하면 접지선로를 개별로 각기절연시켜야 한다.
마) 신호선이 제어실, 건물 등의 인터페이스 케비닛을 통해 입출하는 경우, 이 케비닛에도 보호장치를 설치하여야 한다.
바) 아날로그·디지털 I/O 및 전송신호(Telemeter Signal) 선로에도 보호기를 설치하여야 한다.
사) 서지보호기는 가급적 계기에 근접하게 설치하여야 한다.
(7) 배관 및 배선
가) 신호 및 제어 선로(Process Sensing Line)는 배관에 따라 설치하여야 한다.
나) 각 배관은 평형으로 지지표면과 가깝게 설치하여야 하며, 지지대는 90cm~100cm
간격으로 설치하여야 한다.
다) 곡부는 변형이나 배관 두께가 얇아지지 않도록 적절한 공구를 사용하여 형성하여야 하며, 플라스틱배관은 플라스틱 클립 등을 사용하여 평행이 유지되도록 하여야 한다.
라) 배관 선단은 직각으로 절단하고 이형관에 삽입하기 전에 청소를 하여야 한다.
마) 모든 신축케이블(Flexible cable)과 모세관 배관(Capillary Tubing)은 신축 덕트 (Flexible Conduct)내에 설치하여야 하며, 기기정비 시 각 소자를 인출하기에 충분하여야 한다.
바) 모든 동력과 신호배선은 클램프 형 LUG로 종단 시켜야 한다.
사) 모든 이음은 수밀(Water Tight)로 하여야 한다.
아) 모든 배선에는 영구적으로 식별이 가능한 꼬리표를 부착시켜야 한다.
자) 모든 배선과 케이블은 보기 좋게 배치하고 그룹(Cable Group)으로 견고히 지지 시켜야 한다.
7. 성능시험
시험 및 검사계획서에 따라 기자재 설치 후 다음 항목에 대한 성능시험 및 검사를 실시하여야 한다.
(1) 효율시험
가) 수차의 효율시험은 IEC60041 또는 JEC4002에 준하여 현장 측정시험을 시행하는 것을 원칙으로 한다.
나) 수차의 효율은 정격낙차에서 최고효율 80%이상이 되어야 하고, 가중평균효율 또는 전체 운전범위에서 양호한 효율을 유지하여야 한다. 다만, 사이펀을 이용한 수력 등 국내외 수차설계 기술이 개발되지 않은 소수력은 발주자와 계약상대자가 별도 합의한 설비의 계약사항에 대하여 예외로 한다.
(2) 베어링 온도포화 시험 (Bearing heat run test)
수차발전기를 무부하상태에서 수동으로 연속 운전하여, 베어링의 조립상태, 베어링의 온도, 진동 및 소음에 이상이 없는가를 확인하여야 한다.
(3) 자동 기동·정지 시험(Automatic start & stop test)
가) 수차 발전기의 자동 기동 및 정지 동작이 Sequence Diagram에 따라 단계별로 정확히 이루어지고 또한 단계별 소요 시간이 적정한가를 확인하는 시험으로서,
나) 자동 기동은 수차발전기 정지상태로 부터 계통병입(Parallel "ON")까지, 자동 정지는 계통병입 상태(Load상태)로 부터 수차 완전 정지까지의 각 단계별 시간을 측정하여야 한다.
(4) 부하차단 시험 (Load rejection test)
가) 수차발전기가 정상운전중에 전력계통의 사고 등으로 부하를 차단한 때 각 제어장치가 정상으로 동작하여 수압철관 압력, 회전속도 및 발전기전압에 이상이 없고 안전하게 무부하 운전으로 이행될 수 있는가를 확인하는 시험으로
나) 이때의 전압, 회전속도, 역률 등을 정격으로 유지한 상태에서 차단한 결과 수압, 회전속도, 발전기 전압 등이 보증치 내에 드는지 확인하고, 양호하지 않은 경우, 가이드베인 폐쇄시간 등을 조정하여 정상적으로 보증치를 만족시켜야 한다.
다) 일반적인 소수력의 계기용변성기(PT)는 주차단기 이후(라인 측)에 설치되어 있기 때문에 부하차단시험에서 발전기전압의 변동여부 측정은 무의미하다.
(5) 비상정지 시험
수차발전기가 정상 운전중에 전기적, 기계적인 고장이 발생할 때 각 제어장치가 정상으로 동작하여 안전하게 비상정지 될 수 있어야 한다.
(6) 출력 시험 (Output test)
수차 발전기를 단위 출력별로 운전하여 출력별 진동 및 소음 등을 측정하여 발전기 안전운전 영역, 출력 제한 범위를 확인하여야 한다.
(7) 부하 시험 (Load test)
정격부하에서 연속 운전하여 Stator Winding 온도와 변압기의 온도 및 각부 베어링 온도에 대한 이상 상승여부와 수차 자체에 대한 누유, 누수, 이음 등과 보조기기에 대한 이상 유무를 확인하여야 한다.
(8) 보호계전기 시험
계통 또는 발전설비 이상현상이나 고장발생시 설비를 보호하고 사고파급을 방지하기 위해 각각의 보호계전기가 갖는 보호목적과 특성에 따라 정상적으로 동작하는지 여부를 판단하는 개체특성시험을 하여야 한다.