바이오 바이오(혐기성 소화)설비 시공기준
페이지 정보

본문
가. 설치위치
1) 모든 설비는 눈, 비 및 바람 등에 보호될 수 있는 구조를 가져야 한다.
2) 발생가스등의 안전유지를 위해 주변에 인화성 물질을 취급하는 곳이 없어야 하며, 항시 통풍이 잘되는 지역에 설치하여야 한다. 소화조 및 가스저장조 상부에는 가스 누출여부를 감시할 수 있는 계기를 설치하여야 한다.
나. 시스템설비
1) 전처리조
가) 모든 반응조는 내식성 및 내약품성 재질을 사용하여야 하며 외부충격에 견딜 수 있는 구조이어야 한다.
나) 지지대는 철근 콘크리트등과 같이 구조물을 충분히 지지할 수 있는 형태의 패드로 구성하여야 하며 빗물 등이 배수될 수 있는 설비를 갖추어야 한다.
다) 약품의 종류에 따라 기온강하 시에 내용물이 얼지 않도록 설치하여야 하며 약품의 양을 외부에서 확인할 수 있는 장치(Level Gauge 등)를 부착하여야 한다.
라) 외부에는 약품 공급 및 점검에 필요한 설비(사다리, 핸드레일 등)를 설치하여야 한다.
마) 교반 시 내용물이 외부로 유출되지 않는 설비(상부 뚜껑 둥)를 갖추어야 한다.
2) 혐기성 소화조
가) 토목구조물, 플렛폼, 폐수혼합장치, 슬러지 투입구 및 유출수 배출웨어 장치, 점검구, 안전장치, 스프레이 노즐 등으로 구성하여야 한다.
나) 구조물의 재질은 내식성 재질을 사용하고, 지지대는 철근 콘크리트등과 같이 구조물을 충분히 지지할 수 있는 형태의 패드로 구성해야 하며, 빗물 등이 배수될 수 있는 설비를 갖추어야 한다.
다) 구조 및 부속물은 바람, 적설하중 및 구조하중에 견딜 수 있도록 설치하여야 하며 모든 볼트조립은 헐거움이 없이 단단히 고정하여야 한다.
라) 가연성 가스(주성분:CH4)가 발생되므로 가스나 폐수의 누설이 발생하지 않도록 완전한 기밀을 유지하여야 하며 가스 누출을 탐지할 수 장비를 설치하여야 한다.
마) 보온을 하여야 하며, 내부 온도는 중간지점에서 중온방식은 35±2℃, 고온방식은 55±2℃를 유지하여야 한다.
3) 탈황장치
가) 소화조에서 발생하는 소화가스를 탈황제와 접촉시켜 소화가스 중의 유화수소를 제거하여야 한다.
나) 소화가스 중에 유화수소가 100ppm 이하일 경우에는 90%이상, 100ppm 이상일 경우에는 10ppm 이하로 제거하여야 한다.
다) 구조 및 부속물은 내식성, 내후성, 내산성 및 내알카리성에 견딜 수 있도록 설치하여야 한다.
라) 탈황제는 1,000㎏의 약품에 100㎏ 이상의 유화수소를 흡착하여야 한다.
4) 가스저장장치
가) 구조 및 부속물은 내연성, 내풍성, 내산성에 견딜 수 있도록 설치해야 하며 용접부 SEAL 막 등에서는 가스 누출이 없어야 한다.
나) 적설 및 동결 등의 사고가 발생할 경우에는 사고를 방지할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.
다) 내부에서 발생된 응축수는 자동 배수될 수 있는 설비를 갖추어야 한다.
5) 발전시설
가) 혼소형 엔진을 사용할 경우에는 바이오가스의 함유율이 전체 연료의 70% 이상이어야 한다.
나) 과온 및 과속 등에 대비한 안전장치를 설치해야 하며, 가스배관에는 역화방지기를 설치해야 한다.
6) 배관
보온하여야 하며, 반응조에 연결되는 배관은 유량이 역류하지 않도록 구성해야 한다.
7) 밸브류(Valve)
가) 모든 밸브는 연중 대기온도 및 사용온도 정상적인 기능을 해야 하며, 전동밸브는 By-pass 배관을 병행 설치하여야 한다. 다만, 전동밸브에 수동개폐장치가 설치되어 있을 경우에는 By-pass 배관을 설치하지 않아도 된다.
나) 모든 밸브는 적정압력 및 온도(필요시 온도안전밸브)에 견디도록 설치하여야 하며,압력 안전밸브는 자동 복귀되는 기능이 구비되어야 하고, 조절압력은 시스템 작동 허용압력을 초과해서는 안된다.
8) 전기사업법의 사용전점검 또는 사용전검사에 하자가 없도록 시설을 준공하여야 한다.
다. 기타
1) 명판
가) 모든 기기는 용량, 제작자 및 그 외 기기별로 나타내어야할 사항이 명시된 명판을 부착하여야 한다.
나) [별표 5] 신·재생에너지 설비 명판 설치기준의 명판을 제작하여 혐기성 소화조 전면에 부착하여야 한다.
2) 가동상태
설비제어장치는 자동 및 수동운전이 가능하여야 하며 온도감지기는 외부의 조건의 영향이 없도록 소화조의 중심지점에 설치해야 한다.
3) 모니터링 설비
[별표 2] 『모니터링 설비 설치기준』에 적합하게 설치하여야 한다.
4) 운전교육
전문기업은 설비 소유자에게 소비자 주의사항 및 운전메뉴얼을 제공하여야 하며 운전교육을 실시하여야 한다.