가. 보일러의 성능·구조 기준
1) 적용범위
최고사용압력 0.35 Mpa (3.5 kg/㎠) 이하의 목재펠릿을 연료로 사용하는 온수보일러에 적용한다.
2) 보일러의 운전성능, 안전장치 성능 및 구조 기준
가) 정격 열출력 58.14kW (50,000kcal/h) 이하, 최고사용압력 0.35Mpa (3.5kg/cm2) 이하인 목재펠릿 온수 보일러 : 법 제13조에 따른 인증심사기준을 적용
나) 에너지이용합리화법 제39조 및 동법 시행규칙 제31조의6의 검사대상기기 : “열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준”(산업통상자원부 고시)을 적용
다) 가) 및 나) 이외의 보일러 : [별표 1-2]에서 정한 시험항목, 방법 및 기준을 적용
나. 보일러의 설치 기준
1) 설치 확인 대상 보일러
가) 정격 열출력 58.14kW (50,000kcal/h) 이하, 최고사용압력 0.35Mpa (3.5kg/cm2) 이하 인 목재펠릿 온수 보일러는 센터에서 법 제13조에 따라 인증한 인증제품을 설치하여야 하며, 인증대상이외의 보일러는 [별표 1-2]에서 정한 시험을 국가공인시험기관에서 실시하여 기준을 만족한 것이어야 한다. 다만, 에너지이용합리화법 제39조 및 동법 시행규칙 제31조의7 관련 [별표 3의4] 「검사의 종류 및 적용대상」에 따라 제조관련 검사 적용을 받는 보일러는 검사기준을 만족하여야 한다.
나) 공인시험기관은 성능 및 구조 기준 만족여부를 [별지 제9호]의 서식에 준하여 성적서를 발급하여야 한다.
다) 에너지이용합리화법 제39조 및 동법 시행규칙 제31조의7 관련 [별표 3의4] 「검사의 종류 및 적용대상」에 따라 관련 검사를 받아야 하는 보일러는 설치확인 신청시 검사증사본을 제출하여야 한다.
2) 사용 연료 및 저장시설
가) 펠릿보일러에 사용하는 목재펠릿은 국가공인시험기관에서 보일러 성능시험시에 사용한 펠릿등급 이상의 품질을 가진 목제펠릿을 사용하여야 한다.
나) 저장시설은 정격소비량(㎏/h)의 20배 이상을 저장할 수 있는 용량을 확보하여야 하며, 저장시설에는 수분 및 이물질 유입을 방지하기 위해 뚜껑과 필요시 스크린망 등을 설치하여야 하고 결로 현상이 발생하지 않도록 유의하여야 한다. 다만, 보일러에 설치된 연료저장조로 별도의 자동공급시스템이 설치된 경우에는 별도의 자동공급시스템까지를 저장 시설로 간주한다.
3) 보일러의 설치
보일러는 다음 조건을 만족시킬 수 있도록 설치하여야 한다. 다만, 에너지이용합리화법 제39조 및 동법 시행규칙 제31조의6의 검사대상기기는 “열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준”(산업통상자원부 고시)에 따라 제조하고 설치해야 한다.
가) 보일러 조작 및 점검, 수리를 위해 필요한 충분한 공간을 확보하여야 한다.
나) 보일러의 바닥은 물이 스며들지 않는 불연성 재료(시멘트, 콘크리트 등)로 수평으로 포장하여야 하며, 기초가 약하여 내려앉거나 갈라지지 않아야 한다.
다) 보일러는 반드시 바닥 지지물에 견고하게 설치하여 가동 중 이상진동이 없어야 하며, 자체의 하중을 충분히 지탱하여야 한다. 단, 정격 열출력 58kW 이하 제품의 경우, 바닥 지지물 없이 바닥에 직접 설치할 수 있다.
라) 강구조물은 접지되어야 하고 빗물이나 습기에 의하여 부식되지 않도록 적절한 보호장치를 하여야 한다.
마) 보일러 보온재와 케이싱 등의 외관 상태는 부식 등이 없이 양호한 상태이어야 한다.
바) 보일러의 사용압력이 어떠한 경우에도 최고사용압력을 초과할 수 없도록 설치하여야 한다.
4) 설치장소
가) 설치장소 주위는 가연성 및 인화성 물질을 저장 및 취급하는 장소가 아니어야 한다.
나) 보일러를 옥내에 설치하는 경우에는 다음 조건을 만족하여야 한다.
- 보일러 및 보일러에 부설된 금속제의 굴뚝 또는 연도의 외측으로부터 0.3 m 이내에 있는 가연성 물체에 대하여는 금속 이외의 불연성 재료로 피복하여야 한다.
- 보일러에 설치된 계기들을 육안으로 관찰하는데 지장이 없도록 충분한 조명시설이 있어야 한다.
- 보일러실은 원활한 연소 및 환경을 유지하기 위하여 급기구 및 환기구가 있어야 하며, 급기구는 보일러 배기가스 닥트의 유효단면적 이상이어야 한다.
다) 보일러를 옥외에 설치하는 경우에는 다음 조건을 만족하여야 한다.
- 보일러에 빗물이 스며들지 않도록 케이싱 등의 방지설비를 하여야 한다.
- 노출된 절연재 또는 피복부위 등에는 방수처리(금속커버 또는 페인트 포함)를 하여 야 한다.
- 보일러 외부에 있는 난방배관 및 급수관 등이 얼지 않도록 보호조치(보온 등)를 하여야 한다.
5) 연도의 설치
가) 연도의구조
① 연도는 연소가스가 원활히 배출될 수 있도록 통풍력과 배기가스의 대기 확산을 고려한 충분한 높이와 구조를 갖추어야 한다.
- 연도의 상당지름은 125mm 이상이어야 한다.
- 연도의 가로길이는 짧아야(5m 이하) 한다.
- 연도의 굴곡 수는 적어야(4개 이하) 한다.
다만, 연도의 가로길이가 5m 이상이고, 굴곡 수가 4개 이상 많아 자연통풍으로 배기가 어려운 경우에는 통풍장치를 설치해야 한다.
② 연도의 모양은 모든 방향의 바람에 관계없이 배기가스를 잘 배출시키는 구조로, 연도의 끝은 옥외로 뽑아내어야 한다.
③ 연도가 높아 연소에 장애를 주는 경우 양호한 연소유지를 위하여 연도에 정압 조절기를 설치하여야 한다.
④ 연도는 벽속에 매립하거나 천정속 등의 은폐부에 설치하여서는 안된다.
⑤ 연도는 점검 및 수리가 용이한 구조로 내부청소를 위한 청소구와 수리나 교체에 필요한 점검구 등을 설치하여야 한다.
⑥ 불씨나 연도의 과열의 화재발생이 없도록 예방조치를 하여야 하며, 잔류가스의 폭발을 방지할 수 있도록 설치하여야 한다.
나) 연도의 재질
연도의 재질은 스테인레스(두께 0.3mm 이상), 용융아연도금강판(두께 0.6mm 이상) 및 동등 이상의 재질을 사용하여야 하며, 평판 또는 스파이럴판을 사용하여야 한다. 다만, 주름관을 사용하여서는 안된다.
다) 연도의 설치
① 보일러 상부에서 3m 이상 높게 설치하여야 한다. 다만, 연도 주위에 높은 건물이나 장애물이 있을 때는 높은 건물의 지붕보다 1m 이상 높게 설치해야 한다
② 연도내에 물고임이나 연통에서 발생되는 결로(응축)수가 보일러 내부로 유입되지 않는 구조로 배출구를 설치하여야 한다.
③ 연도는 운전 및 휴지 시 진동이나 소음이 발생하지 않도록 충분히 보강하고 연도의 자중으로 인한 처짐 등을 방지할 수 있도록 적절한 개소에 받침 및 행거를 설
치하여야 한다.
④ 보일러와 굴뚝 사이의 연도는 결로가 발생하는 경우에는 결로 방지를 위해 보온재로 보온하거나, 이중관으로 설치하여야 한다.
⑤ 연도 부착부 등에서 연소가스가 새지 않도록 기밀조치를 하여야 하며, 연소가스가 창문을 통하여 실내로 유입되지 않아야 한다.
⑥ 급기구는 옥외 등 통기성이 좋은 위치에 설치하고 배기통으로부터 배출된 배기가 스가 유입되지 않는 위치에 설치하여야 한다.
6) 압력방출장치
가) 온수보일러에 개방식 팽창탱크 설치시 다음 기준에 따른다.
① 팽창탱크의 용량은 관수용량의 5 % 이상일 것
② Overflow는 반드시 설치할 것
③ 순환펌프는 환수쪽에 설치할 것
④ 팽창탱크의 Drain관을 개방하여 연결할 것
⑤ 팽창탱크의 하부 연결배관에는 밸브를 설치하지 말 것
⑥ 에어벤트는 필요시 보일러 본체 및 팽창관에 설치할 것
⑦ 팽창탱크는 보일러 상부(지하실 설치시는 방바닥 배관)보다 높이 설치할 것
나) 온수보일러에 밀폐식(압력식) 팽창탱크 설치시 다음 기준에 따른다.
① 팽창탱크(질소탱크)의 용량은 관수용량의 10 % 이상일 것
② 에어벤트, 안전변은 반드시 보일러 본체 및 팽창관에 설치하여야 하며, 안전변은 산업안전보건법의 규정의 검사품으로 분출압력이 최고사용압력 이하인 것을 설치할 것
③ 팽창탱크의 하부 연결배관에는 밸브를 설치하지 말 것
다) 증기보일러에는 2개 이상의 스프링 안전밸브(KSB 6216)를 설치하여야 한다.
다만, 전열면적 50㎡이하의 증기보일러에서는 1개 이상으로 한다.
안전밸브의 부착방법 및 용량, 크기는 “열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준”(산업통상자원부 고시)에 따른다.
7) 펌프 및 배관 설치
가) 펌프
순환펌프는 용량에 맞는 고효율인증펌프 또는 KS기준 동등 이상의 펌프를 설치하 여야 한다.
나) 배관
① 배관의 설치
- 난방배관의 난방출구와 방출관에는 Tee이음매를 사용하여 분리된 관에 15A 이상의 팽창관을 꺽임이 없도록 설치하여야 한다.
- 모든 배관의 노출부는 얼지 않도록 두께 25 mm 이상의 보온재로 보온하여야 한다.
- 모든 배관계통의 관 및 이음쇠 부분에는 누수가 없어야 한다.
- 배관재는 KS 기준 또는 동등이상의 것을 사용하여야 한다.
- 밀폐식의 경우, 급수공급배관에 체크밸브를 설치하여야 하며, 크기는 호칭 15A 이상이어야 한다.
- 주름배관은 사용할 수 없다.
② 배관의 접합
- 배관을 나사접합으로 하는 경우에는 KSB 0222(관용테이퍼나사)에 의하여 하여야 한다.
③ 배관의 지지대 설치
- 지지물은 안전뿐만 아니라 해로운 처짐, 외부의 기계적 손상 및 비정상적인 사용 조건의 노출에 대해 배관을 보호하기 위하여 설치하여야 한다.
- 각 배관은 0.7~1.2m 마다 지지대를 설치하여야하며, 열의 팽창과 수축을 자유롭게 할 수 있도록 하여 보일러에 과중한 응력이 전달되지 않도록 하며, 보일러의
진동과 유체의 충격의 진동 등이 최소가 될 수 있도록 배관을 시공하여야 한다.
④ 배관의 표시
- 급수, 온수, 난방공급, 난방환수, 드레인을 정확하게 구분되게 유체명, 흐름방향 등을 표시하여야 한다.
8) 계측기
가) 온수보일러에는 KS B 5320(공업용 바이메탈식 온도계) 및 KS B 5305(부르동관압력
계) 또는 이와 동등 이상의 성능을 가진 온도계 및 압력계를 설치를 원칙으로 한다.(다만, 권장사항은 전열면적이 4㎡이하인 경우에 적용한다.)
① 보일러 본체 온도계(제어장치 포함)
② 보일러 입·출구 온수온도계 (권장사항)
③ 보일러 연도의 배기가스온도계 (권장사항)
④ 보일러 압력계 (권장사항)
나) 증기보일러에는 “열사용기자재의 검사 및 검사면제에 관한 기준”(산업통상자원부 고시)에 따라 압력계, 온도계, 유량계등을 설치해야 한다.
다) 동체의 과열을 방지하기 위하여 배기가스 온도를 감지하여 송풍기의 가동을 멈추는 과열 방지장치가 설치되어야 한다.
9) 명판 및 교육
가) 명판
- 보일러에는 설비사양(용도, 형식, 정격출력, 관수용량, 정격연료소비량, 최고사용압력, 전열면적), 연료규격, 연소방식, 연료공급방식 및 장치, 제조사, 제조번호, 제조 년월, 판매, 시공업체명, AS 연락처 등을 표시한 명판을 부착하여야 한다.
* 본 보일러의 사용연료는 ( )급 펠릿 이상만 사용할 수 있다.
나) 교육
- 펠릿보일러 시공 전문기업은 반드시 시공종사자, 소유자(소비자에게) 운전 및 보수, 유지관리에 관한 교육을 실시하여야 하며, 운전매뉴얼을 제공하여야 한다.
10) 운전매뉴얼
운전매뉴얼에는 다음과 같은 사항이 기재되어야 한다.
가) 보일러작동법, 연소방법, 안전하게 개구문 여는법
나) 청소 및 청소주기, 청소를 위해 필요한 조치사항
다) 오작동인 경우 대처법
라) 충분한 관리유지 서비스 권유 및 관리유지 간격
마) 연료종류와 관수용량과 연료크기
바) 연료통에 채울 수 있는 최대높이