연료전지 연료전지설비 시공기준
페이지 정보

본문
가. 설치위치
1) 통풍이 잘 되는 장소에 설치하여야 하며 실내에 설치할 경우에는 환풍기를 설치하여야 한다. 다만, 연료전지실을 설치하는 경우에는 한국가스안전공사의 검사기준(KGS FU551)을 따른다.
2) 설치할 주위의 벽 등이 화재에 안전한 장소인지, 가연성물질 존재여부를 확인해야 하며 안전거리를 충분히 확보할 수 있는 곳에 설치하여야 한다.
나. 재료 및 구조
1) 구조물은 내연성, 내풍성, 내산성에 견딜 수 있도록 설치하여야 하며 사람이 접할 우려가 있고 감전, 상해 등의 우려가 있는 가동부분은 안전장치(보호망 등)를 설치하여야 한다.
2) 구조물의 재질은 내식성 또는 코팅재를 사용하여야 한다. 다만, 석면이 포함된 재료를 사용해서는 안된다.
3) 전기 절연물 및 단열재는 최대사용온도에 충분히 견디고 흡습성이 적은 것을 사용하여야 한다.
4) 도전재료는 동, 동합금, 스테인리스강 또는 동등이상의 것을 사용하여야 한다. 다만, 탄성이 필요한 부분 및 적용이 불가한 부분은 제한하지 않는다.
5) 연소 배기가스가 통과하는 부분은 불연 재료를 사용하여야 한다. 다만, 패킹류, 씰 등의 기밀유지가 필요한 부분은 제한하지 않는다.
다. 연료전지시스템
1) 내식성과 전기 안정성을 갖고 있어야 하며 압력, 진동, 열 등에 의해 생기는 응력에 충분히 견디는 구조이어야 한다.
2) 연료가스 및 개질가스가 통과하는 부분은 불연재를 사용하여야 한다. 다만, 패킹류와 씰 등의 기밀유지가 필요한 부분은 제한하지 않는다.
3) 인증받은 설비를 설치하여야 한다. 다만, 인증대상설비가 아닌 경우에는 “KS C 8569”에 따라 품질기준(기본성능·안정성 등)을 만족하는 시험결과가 포함된 시험성적서를 센터로 제출하고, 위원회 심의를 거쳐 센터의 장이 인정할 경우 사용할 수 있다.
라. 관련부품 및 기기
1) 배관의 지지 및 고정 철물은 설계도면과 같이 제작하여 설치하고, 관의 자유로운 신축을 방해하는 구조로 하여서는 안되며, 기울기에 변화가 오지 않도록 시공한다.
2) 고정철물, 지지철물, 인서트 등은 워터해머, 신축 응력관의 자중 등에 대해 충분히 견딜 수 있는 구조로 하며, 주름관은 사용할 수 없다.
3) 물배관, 온수배관은 기밀성이 손상되지 않는 구조이어야 하며 씰부는 열화를 충분히 견딜 수 있는 구조 및 재료이어야 한다.
4) 배수배관은 고온의 물이 흐를 수가 있으므로 내열성 재료를 사용하여야 하며, 물이 원활히 흐를 수 있도록 설치하여야 한다.
5) 연료 배관공사는 전문자격자에 의해 시공하여야 하며 가스배관 접속 후에는 가스의 누설이 없는지 확인하며 기기를 사용하는 장소에 가스누설경보기를 설치하여야 한다.
6) 전기장치와 배선은 열적 영향이 적은 위치에 있어야 한다.
7) 기구간을 접속하는 전선이 단락, 과전류 등의 이상이 발생했을때 작동하는 퓨즈, 과전류보호장치 등을 구비하여야 한다.
8) 연료전지 발전시스템은 연계운전 및 독립운전시의 부하 단락시에 안전하게 정지할 수 있는 안전장치 또는 보호하는 기능을 갖추어야 한다.
9) 연료전지 스택은 외부 기기로부터 전류가 유입되지 않아야 한다.
마. 기타
1) 명판
가) 모든 기기는 용량, 제작자 및 그 외 기기별로 나타내어야할 사항이 명시된 명판을 부착하여야 한다.
나) [별표 5] 신·재생에너지 설비 명판 설치기준의 명판을 제작하여 연료전지시스템기기 전면에 부착하여야 한다.
2) 전기공사 및 가스시설공사
전기사업법의 사용전 점검(또는 사용전 검사) 및 도시가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사기준(KGS FU551)에 하자가 없도록 시설을 준공하여야 한다.
3) 가동상태
설비제어장치는 자동 및 수동운전이 가능하여야 한다.
4) 모니터링 설비
[별표 2] 『모니터링 설비 설치기준』에 적합하게 설치하여야 한다.
5) 운전교육
전문기업은 설비 소유자에게 소비자 주의사항 및 운전메뉴얼을 제공하여야 하며 운전 교육을 실시하여야 한다.
6) 시공기준의 적용 예외
현장조건 등으로 인하여 위의 시공기준을 적용하기 곤란할 경우에는 적용 예외사항에 대하여 사전에 신·재생에너지센터의 승인을 득하여야 한다.