기타 수열에너지설비 시공기준

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 10,648회 작성일 21-05-11 15:55

본문

가. 설비의 적용범위

1) 적용범위

본 기준은 수열에너지를 이용한 단위사업별 설비용량 17.5kW 초과 해수 표층 및 하천수(정수처리 수 제외)의 열을 이용하는 히트펌프 설비에 적용하며 하천수 직접 열교환 방식은 제외한다.


나. 해수 및 하천수 취수시설

1) 취수·배수관

가) 수중생물, 수중 퇴적물 및 고형물질 등이 펌프에 흡입되지 않도록 취수구에 차단망(여과망) 또는 생물부착 방지장치을 설치하여야 한다. 다만, 여과해수를 취수하는 경우에는 해수열교환기 입구에 차단망 또는 생물부착 방지장치를 설치할 수 있다.

나) 부식되지 않도록 다음 각 호의 재질의 파이프를 사용하되, KS품질기준 이상이여야 한다.

① 스테인레스 스틸(STS)

② 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)

③ 유리섬유 강화 열경화성 플라스틱(GRP)

다) 보호장치

해양 및 하천 외력환경 및 닻 등의 외부충격으로부터 취수⋅배수관 보호를 위하여 그 영향지역에는 매설 또는 매트 등의 보호설비 및 부표를 설치해야 하며, 설치된 

부표에는 야간에도 식별이 가능한 설비(반사판 또는 야광설비)를 갖추어야 한다. 다만, 취수구 설치수심이 수면기준 30m 이상인 경우에는 생략할 수 있다.

라) 수중 플랜지 접합시 볼트 접합작업 이전에 패킹표면을 깨끗이 청소하여 이물질을 완전히 제거하여야 하며, 패킹 또는 플랜지관이 손상되지 않도록 주의하여야 한다.

마) 취수·배수관을 플랜지로 연결할 경우 플랜지 등급에 따른 규정된 힘을 적용하여 볼트를 조이고, 조이는 순서는 대칭으로 순차적으로 실시한다.

바) 취수·배수관을 부설하기 전에 관체의 외관을 검사하여 균열이나 기타 결함 여부를 확인하여야 한다.

사) 비상시 취수·배수관을 회수하는 절차서를 구비하고 있어야 한다.

아) 취수·배수관의 해양 및 하천 설치공법은 사전에 발주처 및 감독관의 승인을 받아야한다.

자) 취수·배수관의 보호 매립단면에 사석을 투입하기 전에 사석 투입유무, 취⋅배수배관의 보호단면 내 위치 등을 설계하여 감독관 확인을 받은 후 시행해야 한다.


2) 해수 및 하천수 펌프

가) 열펌프 설계용량을 고려하여 펌프용량을 선정하되, 해양 및 하천 생태환경 보호를 위하여 취수관 입구온도와 배수관 출구온도의 차이가 원칙적으로 5℃ 이하가 되도록 유량을 설정하되 배수관 출구온도를 생태계에 문제가 없도록 조정하여야 한다.

나) 고효율 또는 KS품질기준 이상의 제품을 사용하여야 한다.

다) 임펠러 및 케이싱은 해수 및 하천수에 강한 재질을 사용하여야 한다.


3) 해수 및 하천수의 안정된 공급을 위하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 설비를 설치하여야 한다.

가) 해수 및 하천수 저장탱크 또는 진공탱크 설치

나) 자흡식 취수펌프 설치

다) 취수펌프의 취수구를 수면보다 0.5m 이상 낮게 설치

4) 해수 및 하천수 간접열교환 방식일 경우 취수의 중간열교환기는 STS 또는 동등이상(방식능력) 재질의 열교환기를 설치하여야 한다.


다. 수열열펌프 유닛

1) 사양

인증받은 설비(KS B 8292~8294)를 설치하여야 한다. 다만, 인증대상설비가 아닌 경우에는 “KS B 8292~8294”에 따라 최소성능기준(COP) 등을 만족하는 시험결과가 포함된 시험성적서를 센터로 제출하고, 위원회 심의를 거쳐 센터의 장이 인정할 경우 사용할 수 있다.


2) 진동감쇄

열펌프는 압축기의 진동감쇄를 위하여 콘크리트 기초위에 앵커볼트 고정 및 방진설비(10mm 이상의 방진고무 또는 방진스프링)를 설치하여야 한다. 바닥설치형이 아닌 경우 철제구조물(앵커볼트·방진설비 포함)에 설치하여야 한다.


3) 유닛 구성요소

가) 열교환기 및 외부노출 배관은 반드시 단열하여야 한다. 가급적 냉매배관에 응축수가 발생하지 않도록 해야 하며, 응축수 발생시 열펌프 유닛이 손상되지 않도록 드레인관 설치등 안전대책이 있어야 한다.

나) 열교환기의 재질은 다음 각 호의 경우에 따라 시공하여야 한다.

① 해수 직접 열교환 방식 : 티타늄 또는 동등이상의 재질

② 해수 및 하천수 간접열교환 방식 : STS 또는 동등이상의 재질


4) 안전장치

안전장치 관련 사항은 “5. 지열에너지설비 시공기준” 사.항을 준용한다.


라. 관련 부품 및 기기

1) 열펌프 유닛 및 탱크류 등은 기계실에 설치하여야 한다.


2) 팽창탱크

가) 배관내 순환수 온도변화에 따른 체적변화로 배관이 파손되는 것을 방지하기 위해 열원(열교환기~열펌프) 및 부하측 배관의 순환펌프 흡입측에 적정용량의 팽창탱크를 설치하여야 한다.

나) 순환펌프 가동시 대기압 이상을 유지할 수 있어야 한다.


3) 순환펌프 관련 사항은 “5. 지열에너지설비 시공기준” 아.항을 준용한다.


4) 밸브류

가) 동파방지를 위하여 열원 및 부하측 배관의 가장 낮은 위치에 배수밸브(drain valve)를 설치하여야 한다.

나) 순환펌프, 스트레이너 등의 교체작업을 위해 가까운 위치에 개폐밸브를 설치하여야한다.

다) 모든 밸브는 연중 외기온도(수온 포함) 및 사용온도에서 정상적인 기능을 해야 하며, 전동밸브는 바이패스(By-pass) 배관을 병행설치 하여야 한다. 다만, 전동밸브에 수동개폐장치가 설치되어 있는 경우에는 바이패스 배관을 설치하지 않을 수 있다.

라) 모든 밸브류는 최고사용압력에서 견딜 수 있는 충분한 강도를 가져야 한다.


5) 상태확인을 위한 계측기를 아래의 위치에 모두 설치하여야 한다.

가) 유량계 : 취수관·배수관·순환배관(중간열교환기~열펌프) 중 1개소

나) 온도계(공업용 바이메탈식(KS B 5320) 또는 동등이상의 성능확보) : 취수·배수관, 열원·부하측 공급·환수관

라) 압력계(부르동관 압력계(KS B 5305) 또는 동등이상의 성능확보) : 열원·부하측 공급·환수관


마. 배 관

1) 기계실 배관의 배관지지대 및 볼트, U볼트 등 부속자재는 STS재질 또는 부식방지를 위한 절연재가 부착된 재질을 사용하여야 한다.

2) 배관은 보온하여야 하며, 관 및 이음쇠 부분에 누수가 없어야 한다.

3) 취수·배수관 및 열원·부하측 공급·환수관에는 배관명과 유체의 흐름방향을 표시하여야 한다.

4) 기계실 배관은 탱크(버퍼탱크, 축열조 등) 또는 헤더가 있는 경우 열펌프 유닛으로부터 유닛에서 가까운 탱크나 헤더까지의 연결부위를 적용범위로 한다.


바. 보온공사

1) 배관의 보온재 및 두께 기준, 배관마감 관련 사항은 “5. 지열에너지설비 시공기준” 차. 항을 준용한다.


사. 전기설비

1) 규 격

전력케이블시공 및 전등전열 재료는 전기용품안전관리법, 한국산업규격(KS), 공산품품 질관리법, 그 밖의 준용기준에 적합한 표준품 이상의 것으로 설치를 하여야 한다.


2) 전기설비 시설

열펌프가 설치된 기계실에는 STS재질의 분전함을 설치하고 내부에는 메인차단기, 전등 및 전열용 누전차단기, 예비 누전차단기 등 시설을 갖추어야 한다.


아. 수산양식의 경우 준수사항

1) 수열에너지를 이용하여 양식 및 이와 관련된 설비를 설치하는 경우에는 상기 나) ~ 바) 사항 외에 아래사항을 추가로 설계에 반영하여야 한다.

2) 열펌프용량은 현장조건, 설치면적, 설치장소를 고려하여 열펌프 2대 이상으로 설치하는 것을 원칙으로 하되, 사업자(어가)의 의견, 현장여건 및 사업비에 따라 히트펌프 대수를 결정할 수 있다.

3) 열펌프시스템 구성 시 열펌프가 가동될 수 있는 최저해수온도에서 사업자(어가)가 요구하는 온도까지 가온하여 사육수조에 공급할 수 있어야 한다. (별도의 흐름도를 반영한다)

4) 열펌프시스템 구성 시 해수원수가 열펌프를 거치는 동안 온도가 단계적으로 상승하므로 열펌프 각각의 중간에 분지배관을 설치하여 필요한 온도의 해수를 공급할 수 있어야 한다.

5) 열펌프가 직렬운전 시(해수온도가 최저일 때)와 병렬운전 시(해수온도 상승 시)를 고려하여 시간당 필요 유량 및 가온해수를 공급할 수 있도록 적정한 배관 및 펌프를 사용하여야 한다

6) 필요시에는 24시간 타이머에 의해 작동되는 기능이 있으며, 냉각 또는 가온, 해수온도설정 등이 스위치에 의해 선택이 가능하여야 한다.


자. 기타

1) 명판

모든 기기는 [별표 5]의 「신·재생에너지 설비 명판 설치기준」에 따라 용량, 제작자 및 그 외 기기별로 나타내어야할 사항이 명시된 명판을 열펌프 유닛의 전면 등 확인이 용이한 곳에 부착하여야 한다.


2) 가동상태

가) 시운전

설치확인시 난방 또는 냉방운전의 정상가동 여부를 확인하고, 최초 난방기 또는 냉방기의 실제 작동에 대한 각각 12시간의 운전자료(열량, 시스템 전력, 열원측 및 부

하측 EWT(Entering Water Temperature), 유량 등)를 설치확인 신청 시 제출한다. 다만, 모니터링 대상이 아닌 설비(175kW미만)는 시스템 전력, 열원측 및 부하측 EWT를 제출한다.

나) 가동상태

설비제어장치는 자동 및 수동운전이 가능하여야 하며, 열펌프 설비가 무인 운전될 수 있도록 자기진단 기능을 보유하여야 하고, 이상 징후시 알람신호가 전달될 수 있도록 구성하여야 한다.


3) 모니터링

모니터링 설비는 [별표 2] 『모니터링 설비 설치기준』에 적합하게 설치하여야 한다.


4) 운전교육

전문기업은 설비 소유자에게 소비자 주의사항 및 운전메뉴얼을 제공하여야 하며 운전교육을 실시하여야 한다.

댓글목록