태양열 자연순환형 태양열온수기 시공기준
페이지 정보

본문
가. 적용범위
본 기준은 집열기와 축열조 사이의 열 수송에 자연순환 작용을 이용하여 순환펌프를 사용하지 않는 자연순환형 태양열온수기에 적용한다.
나. 태양열온수기
1) 태양열온수기
인증받은 설비를 설치하여야 한다. 다만, 인증대상설비가 아닌 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 센터의 장이 인정할 경우 사용할 수 있다.
2) 일조시간
음영이 전혀 없는 일조시간이 1일 4시간(동계(12~2월)기준) 이상이어야 한다. 다만, 전기줄, 피뢰침, 안테나 등 경미한 음영은 장애물로 보지 아니한다.
3) 집열기 내부상태
습기 및 결로현상, 집열기 내부 스모그현상(Outgassing)이 없어야 한다.
4) 부속기기
가) 집열기 또는 열매체배관에 설치하는 밸브류는 고온전용으로 사용조건(150℃, 0.6MPa(6kg/㎠))에 적합한 제품이어야 한다.
나) 열매체배관에는 최고사용압력 이하에서 작동하는 적정용량의 안전밸브(방출밸브 포함)를 설치하여야 한다.
다) 집열기 또는 열매체배관 최상단에 자동 공기빼기밸브(Automatic Airvent Valve)를 설치하여야 한다. 다만, 공기빼기밸브 없이 인증을 받은 설비의 경우에는 제외할 수 있다. 5) 집열배관계통 누수시공자는 집열배관계통에 누설이 없도록 시공하여야 한다.
다. 설치조건
1) 건물상부 또는 지면에 설치할 때는 지지대를 세우고 설치하여야 한다.
2) 태양열온수기를 주택 지붕, 조립식패널·목조 구조물, 컨테이너 등에 설치하고자 할 경우에는 지붕 또는 구조물 하부의 콘크리트·철제구조물에 고정하여야 한다. 다만, 태양열온수기 및 태양열온수기가 설치되는 건축물 또는 구조물의 수직ㆍ적설ㆍ풍하중 등의 구조ㆍ안전 적정성에 대하여 건축구조기술사 또는 토목구조기술사로부터 확인을 받은 경우는 예외로 한다.
3) 태양열온수기를 건물(주택 포함) 상부에 설치할 경우 태양열온수기의 눈·얼음이 보행자에게 낙하하는 것을 방지하기 위하여 태양열온수기의 수평투영면적 전체가 건물의 외벽마감선을 벗어나지 않도록 한다
라. 지지대
1) 설치상태
바람, 적설하중 및 구조하중에 견딜 수 있어야 하며, 건축물의 방수 등에 문제가 없도록 설치하여야 한다.
2) 지지대, 연결부, 기초(용접부위 포함)
가) 온수기 지지대는 다음 각 호의 재질로 제작하여야 한다. 지지대간 연결 및 온수기지지대 연결은 가능한 볼트로 체결하되, 절단가공 및 용접부위(도금처리제품 한정)는 용융아연도금처리를 하거나 에폭시-아연페인트를 2회이상 도포하여야 한다.
① 용융아연 또는 용융아연-알루미늄-마그네슘합금 도금된 형강
② 스테인리스 스틸(STS)
③ 알루미늄합금
나) 지지대는 콘크리트 기초위에 앵커볼트로 고정하고 볼트캡을 부착하여야 한다.
3) 체결용 볼트, 너트, 와셔(볼트캡 포함)
용융아연도금 또는 STS, 알루미늄합금 재질로 하고, 볼트규격에 맞는 스프링와셔 또는 풀림방지너트로 체결하여야 한다.
마. 축열조
1) 제작
축열조는 인증표준에 따라 제작하여야 한다.
2) 설치상태
옥외에 설치하는 경우 빗물 침투 등의 방지조치를 하고, 공급수 배관에는 동파방지를 위하여 보온조치를 하여야 한다.
3) 부속기기
가) 축열조에는 내부의 이상압력을 해소하기 위하여 적정 용량의 안전밸브 또는 방출밸브를 설치하여야 한다.
나) 안전밸브의 분출압력은 최고사용압력이하 이어야 한다.
다) 온도계(공업용 바이메탈식(KS B 5320) 또는 동등이상의 성능 확보) 및 압력계(부르 동관 압력계(KS B 5305) 또는 동등이상의 성능 확보)를 축열조 인접배관에 설치하여야 한다.
바. 배 관
1) 온수, 시수배관
STS관, 동관, 복합관을 사용하여야 하며, 꺽이는 부분이 있는 경우에는 엘보(또는 벤딩)를 사용하여야 한다.한다. 다만, 복합관은 95℃까지 사용가능한 제품이어야 하고, STS주름관은 열처리된 제품을 사용하되 1m 간격으로 지지대를 설치하고 고정하여야 한다.
2) 열매체 순환배관의 재질은 동 또는 STS직관만을 사용하여야 한다.
3) 고정철물, 지지철물, 인서트 등은 워터해머, 신축 응력관의 자중 등에 대해 충분히 견딜 수 있는 구조로 하여야 한다.
4) 배관은 보온하여야 하며, 관 및 이음쇠 부분에 누수가 없어야 하고, 배관 최하단에는 배수밸브를 설치해야 한다.
5) 배관에는 온수, 시수관의 배관명과 유체의 흐름방향을 표시하여야 한다.
6) 밀폐형 팽창탱크
축열조 흡입구 측의 열매체배관에 적정용량의 팽창탱크를 설치하여야 하며, 수리를 위해 밸브를 설치할 경우 밸브의 “열림/닫힘”를 표시하고, 운전시에는 “열림”으로 고정되어야 한다. 다만, 팽창탱크없이 인증을 받은 설비의 경우에는 제외할 수 있다.
사. 보온공사
1) 옥외 배관의 보온은 수도관과 온수관을 따로따로 혹은 묶어서 보온할 수 있다.
2) 보온재 및 두께 기준은 “4. 태양열설비 시공기준” 바항을 따른다.
3) 보온시공 마감
가) 실내 배관에는 매직테이프로 이음새 없이 겹쳐 감아야 한다. 다만, 고무발포단열재를 실내 배관에 시공할 경우에는 제외할 수 있다.
나) 실외배관 및 축열조, 판형열교환기는 실내 마감 처리 후에 알루미늄판, (칼라)함석으로 케이싱 한 후, 빗물유입 방지를 위해 실리콘 등으로 이음새를 마감하여야 하며,케이싱 마감부 등에 의한 부상 방지를 위해 예리한 돌출부가 없도록 하여야 한다.
다) 실내, 실외배관은 배관 지지가 용이하고 유지보수가 가능하며, 보행자에게 방해되지 않도록 설치하여야 한다.
아. 배관 동결방지
1) 외기온도가 영하로 떨어질 때에 대비하여 외부에 노출된 시수관, 온수관의 동파에 대한 보호장치는 아래의 전열선 방식으로 한다.
- 전열선 방식
옥외배관에 전열선을 설치하여 옥외배관을 가열하는 방식으로 배관내 온도가 4℃ 근방에서 전기를 흘려보내 배관을 가열하고, 10℃ 근방에서 차단하여야 한다. 전열선은 자동조절방식(Self Regulating)으로 20W/m 이하의 성능을 가진 제품을 사용하여야 한다.
또한 전열선은 이중피막 방식으로 하여야 하며, 온수전용 전열선을 사용하여야 한다.
2) 열매체에는 반드시 부동액을 넣어야 한다(PG20 이상으로 독성이 없어야 하고 인체에 무해해야 한다)
자. 과열방지
1) 하절기에 축열조의 과열을 방지하기 위해 적합한 방식(구조)을 갖추거나 과열방지장치를 설치하여야 한다.
2) 축열조 내부 온도를 감지하여 설정상한값 이상이 되면 축열조의 온수를 배출하고 수돗물을 축열조에 채워넣어 설정하한값 이하가 되도록 온수측에 안전밸브를 설치하거나 온도-압력 감지 안전밸브를 설치하여야 한다. 3) 축열조의 온수가 부하측으로 직접 공급될 경우 부하측 배관에 온도조절이 가능한 온수전용 믹싱밸브를 설치하여야 한다.
차. 보조보일러와 연계
1) 보조보일러와 연계하는 경우 축열조의 온수가 일정 온도 이하가 되면 보조보일러가 작동될 수 있도록 시스템을 구성하여야 한다.
2) 심야전기 이용시에는 심야전기용 보조 온수탱크를 별도로 설치하여야 하며, 자연순환형 태양열온수기의 축열조에는 전기히터 또는 심야전기히터를 연결하여서는 안 된다.
카. 기 타
1) 명 판
가) 모든 기기는 용량, 제작자 및 그 외 기기별로 나타내어야 할 사항이 명시된 명판을 부착하여야 한다.
나) [별표5] 『신⋅재생에너지 설비 명판 설치기준』의 명판을 제작하여 축열조 전면 등 육안 확인이 가능한 곳에 부착하여야 한다.
2) 운전교육
전문기업은 설비 소유자에게 소비자 주의사항 및 운전메뉴얼을 제공하여야 하며 운전 교육을 실시하여야 한다.
3) 안전사고 방지시설
설비시공 및 설치확인, 유지보수시 안전사고 예방을 위한 작업공간(발판, 안전난간 등의 포함) 및 접근장치(계단, 사다리, 사다리차 등)를 확보하여야 한다. 다만, 안전성이 확보된 설비의 경우에는 제외할 수 있다.
- 다음글수열에너지설비 시공기준 21.05.11