다. 지지대 및 부속자재 

1) 설치상태 

가) 공기식 태양열 집열기를 별도의 구조물에 설치하기 위해 사용하는 시설물인 지지대는 자중, 적재하중, 적설하중, 풍압하중 등을 포함한 구조하중 및 기타의 진동과 충격에 대하여 안전한 구조이어야 한다.

나) 공기식 태양열설비 지지대 설치 시에는 건축물의 방수 등에 문제가 없도록 하여야 하며, 볼트조립은 헐거움이 없이 단단히 조립하여야 한다.


2) 지지대, 연결부, 기초(용접부위 포함)

가) 공기식 태양열 집열기 지지대는 다음 각 호의 재질로 제작하여야 한다. 지지대간 연결 및 집열기-지지대 연결은 가능한 볼트와 너트로 체결하되, 절단가공 및 용접 부위(도금처리제품 한정)는 용융아연도금처리를 하거나 에폭시-아연페인트를 2회이상 도포하여야 한다.

   ① 용융아연 또는 용융아연-알루미늄-마그네슘합금 도금된 형강

   ② 스테인레스 스틸(STS)

   ③ 알루미늄합금

   ④ ①호부터 ③호까지 동등이상 성능(인장강도, 항복강도, 압축강도, 내구성 등)을 가지는 재질로서 KS인증 대상제품인 경우, KS인증서 및 시험성적서, KS인증 대상 제품이 아닌 경우에는 동 성능 이상임을 명시한 국가 공인시험기관의 시험성적서 (KOLAS 인정마크 표시)를 센터로 제출·담당자 확인을 거친 것. 단, 해당재질로 집열기 지지대를 설치하는 경우, 건축 또는 토목 구조기술사로부터 연결부위를 포함하여 풍하중, 적설하중 등 구조하중에 견딜 수 있는 구조임을 확인받아 설치확인 신청 시 센터에 제출하여야 한다.

나) 지지대는 ‘나’의 9)항 및 ‘다’의 1)항에 따라 건축물 또는 구조물에 고정하며, 앵커볼트로 고정할 경우에는 볼트 캡을 부착하여야 한다.

다) 응력 하에서 서로 상이한 열팽창 계수 또는 연신율을 갖는 재료를 사용하는 경우, 적절한 유연성 및 연신율을 고려해야 한다.


3) 체결용 볼트, 너트, 와셔(볼트캡 포함)

가) 용융아연도금 또는 STS, 알루미늄합금 재질로 하고, 볼트규격에 맞는 스프링와셔 또는 풀림방지너트로 체결하여야 한다.


라. 관련부품 및 기기
1) 유창형 배기구 (vent)
가) 하절기 유창형 공기식 태양열 집열기 내부의 가열된 공기를 외부로 배출하기 위해 배기구를 설치하여야 한다.
나) 하절기용 배기구는 일정한 설정온도에서 개방되도록 하여야 한다.
다) 빗물이 유입되지 않는 구조로 하여야 한다.
라) 댐퍼 등을 이용하여 하절기 공기식 태양열설비에서 가열된 공기가 실내로 유입되지 않도록 하여야 한다.

2) 흡입팬 
가) 집열기에서 생성된 가열 공기는 적정 용량의 팬으로 흡입하여야 한다.
나) 팬의 용량은 집열기 면적에 따라 20 CMH/m²~128 CMH/m² 범위에서 필요 풍량에 따라 설계하여 적용한다.

마. 덕트
덕트에 대한 부분은 건축기계설비공사 표준시방서에 따른다.

바. 제어장치
1) 제어장치는 육안확인 및 조작이 가능한 장소에 설치하고, 자동 및 수동운전이 가능하여야 하며, 설정온도에서 정상 작동이 되어야 한다.
2) 패널내부의 온도를 표시하여야 하며, 집열 시스템의 작동온도 설정이 가능하여야 한다.
3) 온도감지기는 가능한 외부 조건의 영향(외부 온도감지시 전선보호관 설치)을 받지 않도록 공기식 태양열 집열기 출구부위에 설치하여야 한다.
4) 하절기 공기식 태양열설비 내부의 과열을 방지하기 위한 배기장치는 온도에 의한 제어가 가능하여야 한다.

사. 기 타
1) 모니터링 설비
[별표 2] 『모니터링시스템 설치기준』에 적합하게 설치하여야 한다.

2) 명판
모든 기기의 용량, 제작자 및 그 외 기기별로 나타내어야할 사항은 [별표 5] 신․재생에너지 설비 명판 설치기준에 따라 명판에 표시하고, 명판은 공기식 태양열 집열기 측면 등 육안 확인이 용이한 곳에 부착하여야 한다.

3) 운전교육
가) 전문기업은 설비 소유자에게 소비자 주의사항 및 운전매뉴얼을 제공하여야 하며 운전교육을 실시하여야 한다.
나) 공기식 태양열설비는 보조열원이므로 설치 후에도 난방장치가 가동될 수 있음을 소비자에게 안내하여야 한다.

4) 안전사고 방지시설
설비시공 및 설치확인, 유지보수시 안전사고 예방을 위한 작업공간(발판, 안전난간 등의 포함) 및 접근장치(계다만, 사다리, 사다리차 등)를 확보하여야 한다. 다만, 안전성이 확보된 설비인 경우에는 제외할 수 있다.