용어정리 태양광발전 시스템의 특성과 성능 시험

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 9,871회 작성일 21-04-23 11:49

본문

표준 어( 레이) 시험 조건 ; standard test conditions (STC)

일조 강도 1000W/㎡, AM 1.5, 어레이 대표 온도 25±2℃인 시험 조건


표준 어( 레이) 동작 조건 ; standard operating conditions (SOC)

일조 강도 1000W/㎡, 대기 질량 1.5, 어레이 대표 온도가 공칭 태양전지 동작 온도(nominal operating cell temperature, NOCT)인 동작 조건.


기준 어레이면 일조 강도 ; standard irradiance in array plane

표준 어레이 시험 조건에서 어레이 면을 기준으로 한 일조 강도.


표준 태양광발전 어레이 최대 출력 ; STC photovoltaic array maximum power

표준 어레이 시험 조건에서 측정한 값으로 환산한 최대 출력점에서 어레이의 출력.

(단위 : W)


실효 태양광발전 어레이 최대 출력 ; SOC photovoltaic array maximum power

표준 동작 조건에서 측정한 값으로 환산한 최대 출력점에서의 어레이 출력.

(단위 : W)


표준 태양광발전 어레이 개방 전압 ; STC photovoltaic array open-circuit voltage

표준 시험 조건에서 측정한 값으로 환산한 어레이의 개방 전압.

(단위 : V)


표준 태양광발전 어레이 최대 출력 전압 ; STC photovoltaic array maximum power voltage

표준 시험 조건에서 측정한 값으로 환산한 최대 출력점의 어레이 출력 전압.

(단위 : V)


실효 태양광발전 어레이 최대 출력 전압 ; SOC photovoltaic array maximum power voltage

표준 동작 조건에서 측정한 값으로 환산한 최대 출력점의 어레이 출력 전압.

(단위 : V)


공칭 시스템 출력 ; nominal system power

표준 동작 조건일 때의 직류 출력이며, 태양광발전 어레이의 규정 출력에 따라 정해지는 규정 부하에 접속할 때 얻을 수 있는 시스템의 출력.

(단위 : W)


※ 공칭 시스템 출력 조건에서의 시스템 출력 전압을 공칭 시스템 출력 전압, 출력 전류를 공칭 시스템 출력 전류라고 한다. 단위는 각각 V, A.


정격 시스템 출력 ; rated system power

독립형 태양광발전 시스템에서는 교류 출력이며, 정격 부하를 접속했을 때 얻을 수 있는 시스템의 출력. 그리고 계통 연계형 태양광발전 시스템에서는 표준 동작 조건 아래에서 연속적으로 출력할 수 있는 시스템의 최대 출력이다.

(단위 : W)


※ 1. . 정격 부하란 제조자가 정한 정격 시스템 출력일 때의 부하 조건을 말한다

   2. 독립형 태양광발전 시스템에서 일조 조건은 임의로 한다 단. , 축전지가 설치되어 있지 않은 시스템에 대해서 일조 조건을 표준 동작 시험과 같게 하는 것이 

      어려울 경우에는 어레이의 실효 출력에 상당하는 전력을 어레이 접속점에 인가하여 시험해도 된다.

   3. 정격 시스템 출력 조건 아래에서 시스템 출력 전압을 정격 시스템 출력 전압, , 시스템 출력 전류를 정격 시스템 출력 전류 그리고 시스템 출력 주파수를 정격 

     시스템 출력 주파수라고 한다. 단위는 각각 V, A, ㎐.


부조일 상정 기간 ; assumed non-sunshine period, assumed no-storage period

축전지가 있고 보조 전원이 없는 태양광발전 시스템에서, 시스템을 설계하면서 연속하여 햇볕이 나지 않기 때문에 발전이 되지 않는다고 상정한 기간.

※ 1. 부조일 기간에는 축전지만으로 시방에 정한 부하에 전력을 공급해야 한다

   2. 태양광발전시스템 설계에서 필요한 축전지의 용량 계산은 완전 충전 상태의 용량을 기준으로 산출하는 경우와 시스템 운용에서 상정하는 부분 충전 상태의 

      잔존 용량으로 산출하는 경우가 있다.


그늘짐 비율 (또는 음영률) ; shadow cover rate

어레이 면에서 그늘이 지는 부분의 등가 면적과 어레이 면적의 비. 다음의 식으로 표시한다.


                그늘 지는 부분의등가 면적

그늘짐 비율 = ------------------------- x 100 

                태양광발전 어레이의 면적

 

※ 그늘지는 부분의 등가 면적이란 모듈의 직 ․ 병렬 연결 때문에 그늘이 그늘지지 않는 부분에 미치는 영향을 고려하여 어림한 그늘지는 부분의 면적을 말한다.


어레이 출력 전력량 ; array output energy

일정 기간 동안 태양광발전 어레이에서 발전되는 에너지 즉, . 전력량

(단위 : Wh)


알짜 전력량 ; net energy

정해진 방향으로 흐른 알짜 에너지 즉, . 전력량의 총계

(단위 : Wh)


지원 전력량 ; back-up energy

보조 전원으로부터 공급 받는 에너지(전력량).

(단위 : Wh)


계통 수전 전력량 ; energy from utility grid

상용 전력 계통으로부터 공급 받은 전력량.

(단위 : Wh)


역조류 전력량 ; energy to utility grid

수용가에서 상용 전력 계통으로 보낸 전력량.

(단위 : Wh)


종합 시스템 입력 전력량 ; total system input energy

출력 조절기에 입력되는 총 전력량. . 다음의 식으로 나타낸다

단위 : Wh


Ein,τ = EA,τ + EBU,τ + EFUN,τ + EFSN,τ


여기서 Ein,τ ; 종합 시스템 입력 전력량 (Wh)

        EA,τ ; 어레이 출력 전력량 (Wh)

       EBU,τ : 지원(back-up) 전력량 (Wh)

       EFUN,τ ; 상용 전력 계통으로부터 받은 알짜 전력량 (Wh)

       EFSN,τ ; 축전지로부터 받은 알짜 전력량 (Wh)


종합 시스템 출력 전력량 (또는 시스템 발전 전력량) ; total system output energy

출력 조절기에서 출력되는 총 전력량. . 다음의 식으로 나타낸다

(단위 : Wh)


Euse,τ = EL,τ + ETUN,τ + ETSN,τ

 

여기서 Euse,τ ; 종합 시스템 출력 전력량 (Wh)

        EL,τ ; 부하로 출력된 전력량 (Wh)

        ETUN,τ ; 상용 전력 계통으로 나간 알짜 전력량 (Wh)

        ETSN,τ ; 축전지로부터 나온 알짜 전력량 (Wh)


평균 (태양광발전) 어레이 (변환) 효율 ; mean array efficiency

태양광발전 어레이의 에너지 효율로서 어, 레이 출력 전력량을 어레이 면이 받은 일조량과 어레이 면적의 곱으로 나눈 값.

(단위 : %)


주변 기기 효율 [또는 비오에스 (BOS) 효율] ; BOS efficiency

주변 기기의 에너지 효율로서, 부하, , 축전지 계통으로 보낸 전력량을 어레이와 보조 전원에서 받은 전력량으로 나눈 값이다.

다음의 식으로 나타낸다

(단위 : %)


            EL,τ + ETSN,τ - EFSN,τ + ETUN,τ - EFUN,τ

 ηBOS = ----------------------------------------

                  EA,τ + EBU,τ 


여기서  ηBOS ; BOS 효율

         EL,τ ; 부하로 보낸 전력량 (Wh)

         ETSN,τ ; 축전지로 보낸 알짜 전력량 (Wh)

         EFSN,τ ; 축전지로부터 받은 알짜 전력량 (Wh)

         ETUN,τ ; 상용 전력 계통으로 보낸 알짜 전력량 (Wh)

         EFUN,τ ; 상용 전력 계통으로부터 받은 알짜 전력량 (Wh)

         EA,τ ; 어레이의 출력 전력량 (Wh)

         EBU,τ ; 보조 전원으로부터 받은 전력량 (Wh)


시스템 발전 효율 ; system efficiency

종합 시스템 출력 전력량을 어레이면의 일조량과 어레이 변적의 곱으로 나눈 값.

다음의 식으로 나타낸다.


           Euse,τ

 ηS,τ = ---------

          Aa x Hτ


여기서  ηS,τ ; 시스템 발전 효율

         Euse,τ ; 종합 시스템 출력 전력량 (Wh)

         Aa ; 어레이 면적 (㎡)

         Hτ ; 어레이면의 일조량 (Wh/㎡)


종합 시스템 효율 ; total system efficiency

평균 어레이 효율과 출력 조절기 실효 효율의 곱.


시스템 이용률 ; capacity factor

종합 시스템 출력 전력량을 표준 태양전지 어레이 출력과 가동 시간의 곱으로

나눈 값. 다음의 식으로 나타낸다


          Euse,τ

 LS,τ = ---------

          P0 x τ


여기서  LS,τ ; 시스템 이용률

         Euse,τ ; 종합 시스템 출력 전력량(Wh)

         P0 ; 표준 태양광발전 어레이 출력 (Wh)

         τ ; 측정 기간 (h)


어레이 기여율 (또는 태양 에너지 의존율) ; fraction of total system input energy contributed by photovoltaic array

종합 시스템 입력 전력량에서 어레이 출력이 차지하는 비율. 다음 식으로 나타낸다.


              FA,τ

 LS,τ = -------------

          EA,τ x Ein,τ


여기서  FA,τ ; 어레이 기여율

         EA,τ ; 어레이 출력 전력량 (Wh)

         Ein,τ ; 종합 시스템 입력 전력량 (Wh)


등가 1일 일조 시간 ; reference yield

기준 어레이면의 일조 강도로 어레이 면이 받는 1일( ) 하루 적산 일조량을 공급받는데 하루에 필요한 시간.

(단위 ; h/d)


등가 1일 어레이 가동 시간 ; photovoltaic array yield

1일 적산 어레이 출력 전력량을 부하나 계통에 공급하는 경우 태양광발전 어레이가 표준 시험 조건에서의 어레이 출력으로 가동한다고 가정할 때 하루에 가동하는 시간.

(단위 : h/d)


등가 1일 시스템 가동 시간 ; photovoltaic system yield

1일 적산 시스템 총 출력 전력량의 한도 안에서 어레이로부터 공급되는 시스템 출력 전력량을 표준 시험 조건에서의 태양광발전 어레이의 최대 출력으로 나눈 값. 어레이가 표준 출력으로 가동할 때의 시스템 1일. 가동 시간을 의미한다

(단위 : h/d)


어레이 손실 ; array capture loss

태양광발전 어레이에서 발생하는 손실. 등가 1일 일조 시간과 등가 1일 어레이 가동 시간의 차이이다.

단위 : h/d


주변 기기 (balance of system, BOS) 손실 ; BOS loss

시스템을 구성하는 주변 기기에서 발생하는 손실. 다음의 식으로 나타낸다


LBOS = YA x (1 - ηBOS) 


여기서 LBOS ; 주변 기기 (BOS) 손실

        ηBOS ; BOS 효율

        YA ; 등가 1일 어레이 가동 시간


시스템 성능 계수 ; performance ratio

등가 1일 시스템 가동 시간을 등가 1일 일조 시간으로 나눈 값. 태양광발전 시스템의 성능을 나타내는 지표로 사용되며, 성능비 또는 시스템 출력 계수라고도 부른다.


종합 설계 계수 ; total design factor

태양광발전 시스템에서 어떤 기간의 일조량에 대응하는 발전 가능 전력량을 구하기 위해서 표준 시험 조건에서 발전 가능한 전력량 예측을 위해 연간 일조량 변동 보정 계수, 경시 변화 보정 계수, 온도 보정 계수,부하 정합 보정 계수 그늘짐 보정 계수 등의 출력을 낮추는 요소를 추정하여 수치화하고 곱하여 산출한 계수를 해당 기간의 일조량에 상응하도록 한 것.


연간 일조량 변동 보정 계수 ; annual irradiation deviation factor

종합 설계 계수를 이루는 보정 계수의 하나 장. 기간에 걸친 기상 변동에 따른 일조량의 부족을 추정한 계수. 다음의 식으로 나타낸다


                  ρHG

 KHD = 1 - dH ​(------) 

                 HG,a


여기서 KHD ; 연간 일조량 변동 보정 계수

        dH ; 일조량 변동 계수

        ρHG ; 규정된 햇수에 대한 연간 수평면 일조량의 표준 편차

        HG,a ; . 규정된 햇수에 대한 연간 수평면 일조량의 평균 값


경시 변화 보정 계수 ; efficiency deviation factor 

종합 설계 계수에 근거한 보정 계수의 하나. 모듈 유리 표면의 오염과 열화에 따른 출력 전력량의 저하, 태양광의 스펙트럼 조성의 변화에 따른 출력 전력량의 변동. 모듈 유리 표면의 반사와 투과에 따른 출력 전력량의 변동 충진재에 따른 흡수 등을 보정하는 계수.


온도 보정 계수 ; cell temperature factor

종합 설계 계수에 근거한 보정 계수의 하나로 모, 듈 온도의 변화에 따른 출력 전력량의 변화를 보정하는 계수.

다음의 식으로 나타낸다


KPT = 1 + αPmax  x ( TCR - TS)

TCR = TA + ΔTCR


여기서 KPT ; 온도 보정 계수

       αPmax ; 최대 출력의 온도 계수

       TCR ; 일조 강도에 따라 가중 평균한 온도 (℃)

       ΔTCR ; 가중 평균한 전지의 온도 상승분 (℃)

       TA ; 주위 온도 (℃)

       TS ; 표준 시험 조건에서의 온도 (= 25℃)


부하 정합 보정 계수 ; load matching factor

종합 설계 계수에 근거한 보정 계수의 하나. 태양광발전 어레이의 출력이 최적 동작점으로부터 벗어남에 따라 발생하는 출력 전력량의 변동을 보정하는 계수.


그늘짐 보정 계수 ; shading factor

종합 설계 계수에 근거한 보정 계수의 하나 그. 늘이 있을 때의 발전 전력과 그늘이 없을 때의 발전 전력의 비로 나타낸다.


축전지 기여율 ; battery contribution ratio

종합 설계 계수에 근거한 보정 계수의 하나 어. 레이 출력 전력량에 대한 축전지 충전 전력량의 비이며 축전지 기여도 보정 계수로서 다음의 식으로 나타낸다


              EBi

 ΓBA = -------------

          EBi x EBD


여기서  ΓBA ; 축전지 기여율

         EBD ; 축전지 우회(bypass) 전력량 (Wh)

         EBi ; 축전지 충전 전력량 (Wh)


직류 조절기 실효 효율 ; DC/DC converter effective energy efficiency

종합 설계 계수에 근거한 보정 계수의 하나. 직류 조절기(conditioner) 입력 전력량에 대한 출력 전력량의 비.

다음의 식으로 나타낸다


           EDDO

 ηDDO = -------

           EDDI


여기서  ηDDO : 직류 조절기 실효 효율

         EDDO : 직류 조절기 출력 전력량 (Wh)

         EDDI : 직류 조절기 입력 전력량 (Wh)


직 ․ 교 변환 장치 실효 효율 ; inverter effective energy efficiency

종합 설계 계수에 근거한 보정 계수의 하나. 직 ․ 교 변환 장치의 입력 전력량에 대한 출력 전력량의 비. 

다음의 식으로 나타낸다


           EINO

 ηINO = -------

           EINI


여기서  ηINO ; 직 ․ 교 변환 장치 실효 효율

         EINO ; 직 ․ 교 변환 장치 출력 전력량 (Wh)

         EINI ; 직 ․ 교 변환 장치 입력 전력량 (Wh)