용어정리 직.교 변환기의 특성과 성능 시험

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 8,727회 작성일 21-04-23 11:05

본문

정격 전류 (IR) ; rated current (IR)

규정된 동작 조건에서 정격 전압의 태양광발전 장치로부터 출력되도록 규정된 전류.

(단위 : A)


정격 출력 (PR) ; rated power (PR)

규정된 동작 조건에서 정격 전압의 태양광발전 장치로부터 출력되도록 규정된 전력.

(단위 : W)


최대 허용 입력 전압 ; maximum input voltage

허용되는 최대 직류 입력 전압.

(단위 : V)


정격 전압 (VR) ; rated voltage (VR)

규정된 동작 조건에서 최대 출력에 가까운 출력을 낼 수 있게 설계한 태양광발전 장치에서 출력되도록 규정된 전압 값.

(단위 : V)


입력 운전 전압 범위 ; input voltage operating range

출력 전압과 주파수 등의 모든 정격을 만족하고 안, 정되게 운전할 수 있는 직류 입력 전압의 범위.

(단위 : V)


과입력 내량 ; over input power

정격을 초과하는 입력 전력의 한계량. 정격 직류 입력 전력에 대한 직류 입력 전력의 비율과 허용할 수 있는 시간으로 표시한다.

(단위 : %, min)


직류 잔결 비율 ; DC ripple factor

직류 입력 전압 또는 직류 입력 전류에 포함되는 교류 성분의 직류 성분에 대한 비(%). 직류 잔결(ripple) 비율은 다음의 식으로 구한다.


               Amax - Amin

잔결 비율 = ---------------  x 100%

                   2 Ad


여기서 Amax ; 잔결을 포함한 직류 전압 또는 직류 전류의 최대값 (A)

        Amin ; 잔결을 포함한 직류 전압 또는 직류 전류의 평균값 (A)

        Ad ; 잔결을 포함함 직류 전압 또는 직류 전류의 평균값 (A)

단, . 직류 전압 또는 직류 전류 값은 정격 값이어야 한다태양광발전 용어


연계 운전 범위 ; utility interactive operation range

계통 연계시, 계통 측의 전압 변동과 주파수 변동에 대하여 추종 운전할 수 있는 범위.


출력 역률 ; AC output power factor

교류 출력의 유효 전력과 무효 전력의 비율.

(단위 ; %)


직 ․ 교 변환기 효율 ; inverter efficiency

직교 변환기의 유용한 교류 출력 전력과 직류 입력 전력의 비율 백. 분율로 나타낸다.

(단위 ; %)


정격 부하 효율 ; rated load efficiency

정격 부하일 때의 교류 출력 전력( ) 유효 전력 과 직류 입력 전력의 비. 백분율로 나타낸다.

(단위 : %)


부분 부하 효율 ; partial load efficiency

규정된 부하율에서 교류 줄력 전력과 직류 입력 전력의 비. . 백분율로 나타낸다

(단위 : %)


실효 효율 ; effective energy efficiency

일정 기간의 교류 출력 전력량 유( 효 전력량) . 과 직류 입력 전력량의 비

(단위 : %)


가중 평균 효율 ; weighted average conversion efficiency

계통 연계형(축전지는 없고 역, ) 조류는 있는 시스템에서는 규정된 일조 지속 곡선(일조 강도와 누적 시간을 표시한 특성 곡선)에서 구한 각 겹침 계수와 대응하는 출력 조절기(power conditioner)의 부분 부하 효율을 곱한 것의 합으로 표시되는 입 ․ 출력 전력량의 비. 독립형으로 축전지를 가진 시스템에서는 규정된 기간이 부하 형태로부터 구한 각 겹침 계수와 대응하는 출력 조절기의 부분 부하 효율을 곱한 것의 합으로 표시되는 입력과 출력 전력량의 비이다.

(단위 : %)


(어레이 출력 - PCS ) 입력 부정합 손실 ; mismatch loss

출력 조절기 입력단에 걸리는 직류 전압 또는 전류 값이 태양전지의 최대 출력 동작 전압 또는 전류 값과 달라 생기는 등가적인 손실. 부정합이란 용어 대신에

불일치라는 말을 쓰기도 한다.

(단위 : W)


무부하 손실 ; no load loss

교류 출력 전력이 없을 때(출력이 0일 때), . 출력 조절기 내부에서 소비되는 전력

(단위 : W)


대기 손실 ; stand-by loss

계통 연계형에서 출력 조절기가 대기 상태에 있을 때, 전력 계통으로부터 받아 소비하는 전력 손실.

(단위 : W)


과부하 내량 또는 출력 과전류 내량 ; over load capability 또는 over current capability

허용할 수 있는 정격을 초과하는 부하(출력) . 전력의 한계량 허용할 수 있는 정격 부하(출력) 전력에 대한 과부하( ) 출력 전력의 비와 허용할 수 있는 시간으로

표시한다.

(단위 : %, min)


왜형률 또는 고조파 왜형률 ; (total) distortion factor 또는 total harmonic distortion

기본파의 실효값에 대한 고조파 성분 실효값의 비. 고조파 때문에 기본파가 찌그러지는 비율이다. . 왜형률은 다음의 식으로 계산한다


             √(Σ An2)

왜형률 = ---------- x 100%

               A1

여기서 An ; n차 고조파의 실효값 (n≧2)

         Al ; 기본파의 실효값

※ 왜형률 대신 순화된 우리말 찌그러짐 율을 사용하는 것도 좋다.


최대 출력 추종 제어 ; maximum power point tracking (MPPT)

일조 강도나 온도의 변화에 따라 변하는 태양전지의 최대 출력 동작 전압 등을 자동적으로 따라가게 해서 태양전지 출력이 최대가 되게 하는 제어 방식.


(입력) 정전압 제어 또는 (입력) 일정 전압 제어 ; constant voltage control

직류 입력 전압을 미리 설정된 태양전지 최대 출력 동작 전압에 근접한 값으로 일정하게 제어하는 방식. 입력 전압 일정 제어라고도 부른다.


자동 기동ㆍ정지 ; automatic start/stop

일조 강도 또는 태양전지의 출력에 따라 자동적으로 기동, . 정지하는 기능


부드러운 기동 ; soft-start

출력 조절기의 기동하거나 정지하였다가 재기동할 때에 계통 또는 부하측에 대한 교류 출력 전류에 따른 충격을 완화시키는 기능. 연성 기동이라고도 부른다.


고주파 잡음 ; high frequency noise

전기 기기에서 발생하는 전자기적 고주파 잡음. 공간적으로 방사되는 것과 입 출력 단자를 통하여 전달되는 것으로 나뉘고 세기(강도)는 잡음 전기장 강도 또는 잡음 단자 전압으로 표시한다.


잡음 전기장 강도 ; radiated emission disturbance field strength

출력 조절기가 발생시키는 고주파 잡음이 조절기 자체와 태양광발전 어레이(태양전지 어레이 나) , 배전선에 전달 방사되어 주위 공간에 영향을 미치는 전기장의 강도.

(단위 : dB․㎶/m 또는 dB)

※ 비슷한 말 ; 방해파 전기장 강도, 복사 잡음 전기장 강도, 고주파 잡음 전기장 강도 


잡음 단자 전압 또는 방해파 잡음 전압 ; conducted emission disturbance voltage

출력 조절기에서 발생하는 고조파 잡음 전압이 입 ․ 출력 단자로 전달되는 양.

(단위 : dB․㎶)


잡음 내량 또는 잡음 여유 값 ; immunity

외부로부터 침입하는 잡음으로 인한 오동작이 일어나지 않는 한계.