용어정리 축전지의 특성시험

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 9,070회 작성일 21-04-23 11:32

본문

전기량 (Ah) 효율 ; ampere-hour efficiency

방전 전기량과 충전 전기량의 비. . 다음 식에 의하여 구한다


         Id x Td

ηAh = ----------- x 100(%)​

         Ic x TC


여기서 ηAh ; 전기량 (Ah) 효율

         Id ; 방전 전류 (A)

        Td ; 방전 시간 (h)

        Ic ; 충전 전류 (A)

       Tc ; 충전 시간 (h)


※ 실제로는 20℃~30℃ 범위에서 다음의 방법으로 구하는 경우가 많다. 완전 충전 상태에 있는 축전지를 방전 마침 전압까지 정격 전류로 방전시켰을

때의 방전 전기량(Cl)을 구한다. 그리고 같은 방전 전류에서 방전 마침 전압까지 방전시켜 방전 전기량(C2)을 구한다. (C2/C1)×100(%)를 전기량

효율로 한다.


전력량 (Wh) 효율 ; watt-hour efficiency

방전 전력량과 충전 전력량과의 비. 다음의 식에 의하여 구한다



         Id x Td x Vdav

ηAh = ---------------- x 100(%)​

         Ic x TC x Vcav


               Vdav

     = ηAh x ------ (%)​

               Vcav


여기서  ηWh ; 전력량 (Wh) 효율

         ηAh ; 전기량 (Ah) 효율

         Id ; 방전 전류 (A)

         Td ; 방전 시간 (h)

         Vdav ; 평균 방전 전압 (V)

         Ic ; 충전 전류 (A)

         Tc ; 충전 시간 (h)

         Vcav ; 평균 충전 전압 (V)


※ 전기량 효율과 같은 방법으로 구하나 전, 기량 효율에 충전 및 방전 전압을 가중시켜 전력량 효율을 구한다.


충전 효율 ; charging efficiency

전기량 효율과 전력량(Wh) . 효율의 총칭

(단위 : %)

※ 전기량 효율의 의미로 사용하는 경우가 많다.


부분 충전 상태 ; partial state of charge (PSOC)

축전지가 완전 충전에 이르지 않은 상태.


방전 심도 ; depth of discharge

축전지의 방전 상태를 표시하는 수치. 일반적으로 정격 용량에 대한 방전량의 백분율로 표시한다.

(단위 : %)


잔존 용량 ; residual capacity

부분 방전 또는 장기간 보존한 다음에 축전지에서 방전시킬 수 있는 전기량.


자기 방전률 ; self discharge rate

방치로 인하여 줄어든 충전 감소량과 완전 충전 상태일 때의 비 용. 량이 안정된 축전지의 실용량을 (C1)이라 하고, 축전지를 완전히 충전한 다음 일정 기간(n 일)

동안 일정한 조건에 방치한 다음에 같은 방전 조건으로 방전시킨 후의 잔존용량을 (C2)라고 할 때, 자기 방전율은 다음 식을 이용하여 구한다.


자기 방전률= {(C1-C2) / n C1}×100 (%/일)


정격 용량 ; rated capacity

축전지의 용량을 대표하는 기준 값.

(단위 : Ah)


방전 전류-전압 특성 ; discharge I-V curve

방전 전류와 축전지 전압과의 관계를 나타내는 특성.


충전 전류- 전압 특성 ; charge I-V curve

충전 전류와 충전 전압과의 관계를 나타내는 특성.