용어정리 태양광발전 소자의 특성 평가
페이지 정보

본문
표준 시험 조건 (STC) ; standard test conditions (STC)
태양광발전 모듈이나 태양전지 시험의 조건이며, 태양전지(태양전지 셀)와 태양광발전 모듈 특성을 측정할 때의 기준으로 사용되는 다음의 상태를 말한다.
a) 태양전지 온도 ; 25℃
b) 스펙트럼 조성 ; 기준 태양광 (AM 1.5 ) 조건
c) 조사 강도 (일조 강도) ; 1000W/㎡
기준 태양광 ; reference solar radiation (standard sunlight)
태양전지와 모듈의 출력 특성을 공통의 조건에서 나타내기 위하여 조사되는 햇볕의 강도와 조사량 및 스펙트럼 조성을 규정한 가상적인 태양광. 기준 태양광의 스펙트럼 조성(스펙트럼 조사 강도 분포, 다음 항목 참조)는 대기상태가 다음과 같고
가강수량 (비나 눈으로 내릴 수 있는 수분의 양) : 1.42㎝
대기의 오존 함유량 : 0.34㎝
혼탁도 (0.5㎛ 에서 : 0.27
대기 질량 정수 (AM) : 1.5
측정 조건이
지면 반사율 : 0.2
수평면에 대한 측정면의 기울기 : 37°
일 때, 일조 강도 1000W/㎡인 햇볕을 의미한다. 기준 태양광의 스펙트럼 조성은 태양전지와 모듈 출력 특성 측정과 비교의 기준이 된다.
기준 태양광 스펙트럼 조성 또는 기준 스펙트럼 조사 강도 분포 ; reference spectral irradiance distribution
IEC Std 60904-3의 <표 1>에 정의되어 있는 기준 태양광의 파장별 조성 즉, 파장별 스펙트럼 조사 강도, 스펙트럼 광자 조사 강도 및 적산 조사 강도의 표
기준 태양전지 또는 기준 전지 ; reference solar cell, reference cell
일조 강도를 측정하거나 모의 태양광원(인공 태양, solar simulator)의 조사 강도 준위를 기준 태양광의 스펙트럼 조성(reference solar spectral distribution)에
준하여 맞추는데 사용하는 특별히 교정한 태양전지. , 즉 태양전지와 태양광발전 모듈의 전류-전압 특성을 측정할 때 측정용 광원의 조사 강도를 기준광의 조사
강도(1000W/㎡) 로 환산하기 위하여 사용하는 태양전지이며, 피측정 태양전지나 모듈과 상대적으로 같은 스펙트럼 응답 특성을 가진 태양전지이다. 피측정
태양전지와 같은 기판을 사용하여 같은 제조 조건에서 만든 것 중에서 고르는 것을 원칙으로 하며, 태양전지 온도의 제어와 수광면 보호를 위하여 규정된 용기
안에 장착하여 측정법에 규정된 기준 태양광에서 단락 전류 값을 교정(값매김) . 하여 사용한다 기준 태양전지는 그 교정 방법에 따라서 다음에 보이는 1차 기준 태양전지와 2 차 기준 태양전지로 나눈다
a) 1차 기준 태양전지 ; primary reference solar cell
1차 기준 태양전지는 표준 세계 복사 기준(standard World Radiometric Reference, WRR)을 충족시키는 복사계(radiometer)나 표준
검출기(standard detector)를 기반으로 교정한 기준 태양전지로서, 태양전지의 단락 전류 값을 그 스펙트럼 응답 특성과 기준 태양광의 스펙트럼 조성을 토대로 교정하여 표시해 놓은 것이다.
b) 2차 기준 태양전지 ; secondary reference solar cell
2차 기준 태양전지는 자연 태양광 또는 모의 태양광원의 조건에서 즉 자연 태양광 아래에서 또는 모의 태양광원(인공 태양, solar simulator) 아래에서 1차 기준 태양전지에 대하여 교정한 기준 태양전지이다. 1차 기준 태양전지를 기준으로 하여 교정한 태양전지를 말한다.
기준 태양전지 모듈 또는 기준 모듈 ; reference solar cell module, reference module
태양전지 모듈의 특성을 비교 측정할 때 기준으로 사용하는, 피측정 모듈과 같은 종류 또는 스펙트럼 응답이 유사한 태양전지 모듈. 모의 태양광원( ) 인공 태양 의
조사 강도를 기준 태양광이 조사되는 경우와 동등하게 맞추기 위하여 사용된다.
기준 태양전지 소모듈 ; reference solar cell submodule
1차 기준 태양전지를 이용하여 모의 태양광원( ) 인공 태양 이나 자연 태양광 아래에서 교정한 태양전지 소모듈.
모의 기준 비정질 (규소) 태양전지 ; pseudo reference amorphous (silicon) solar cell
특성이 안정된(빛을 받아도 특성이 열화되지 않는, stabilized) 태양전지(예를 들면, 결정질 규소 태양전지)에 광학 필터를 부착하여 그 스펙트럼 응답 특성이
비정질 규소 태양전지와 유사하게 만든 기준 태양전지.
임의 시험 조건 ; optional test conditions
태양전지 시험에서 일조 강도는 1000W/㎡에서 교정한 기준 소자를 이용하여 측정하고, 태양전지 온도는 임의의 외기 조건일 때 간편하게 측정할 때의 시험조건.
태양전지 온도 (Tj) ; cell temperature, junction temperature (Tj)
직접 태양전지와 접촉시킨 열 감지기로 측정하거나 개방 전압(Voc) 측정이나 열수지(thermal balance) 계산으로부터 구한 태양전지 접합부의 온도. 이렇게 구한
태양전지 온도는 빛이 입사되는 면의 온도와 그다지 차이가 나지 않는다.
(단위 : ℃)
공칭 태양전지 동작 온도 (NOCT) ; nominal operating cell temperature(NOCT)
태양시로 정오에 일조 강도 800W/㎡, 주위 기온 20℃, 풍속 1m/s인 기준 조건일때 모듈을 이루는 태양전지의 동작 온도.태양광발전 용어
즉, 모듈이 표준 기준 환경(Standard Reference Environment, SRE)에 있는 조건에서 전기적으로 회로 개방 상태이고 햇빛이 연직으로 입사되는 개방형 선반식 가대(open rack)에 설치되어 있는 모듈 내부 태양전지의 평균 평형 온도(접합부의 온도).
(단위 : ℃)
등가 태양전지 온도 (ECT) ; equivalent cell temperature (ECT)
태양광발전 소자(태양전지 모듈, 한 가지 모듈로만 이루어진 어레이) 전체가 모두 같은 온도에서 균일하게 동작한다고 할 수 있는 경우에, 측정된 소자의 전기적 출력을 낼 수 있는 접합부의 온도.
(단위 : ℃)
모듈 (표면) 온도 (Tm) ; module (surface) temperature (Tm)
모듈을 구성하는 단위 태양전지의 온도가 모두 같게 되었을 때, 모듈 뒷면의 평균 온도 모. 듈 중앙부에 있는 단위 태양전지(셀)의 온도로 대체해도 된다
(단위 : ℃)
태양전지 면적 ; solar cell area
태양전지의 면적. 태양전지의 변환 효율을 산출할 때 사용하는 중요한 수치이다. 종전에는 전체 수광 면적과 유효 수광 면적(전체 태양전지 면적 - 전극 면적)으로 나누어 변환 효율과 참 변환 효율을 따로 구하여 사용하였다. 그러나 유리 기판을 사용한 태양전지나 집광형 태양전지 등의 출현으로 그 변환 효율을 정확히 표시하기 위하여 다음의 태양전지 면적 정의를 도입하였으며, 이와 같은 면적의 정의를 모듈에 적용하는 경우도 있다.
a) 총면적 (total area) ; 정면에서 투영하거나 또는 반사시키는 방법으로 측정한 태양전지의 전체 면적. , 보통 태양전지 면적이라고 부르며 이를 기반으로 한
변환 효율이 가장 쓰기에 편리하다.
b) 개구 면적 (aperture area) ; 유리 기판 등의 태양전지를 둘러싸는 물질을 통하여 빛이 돌아 들어가지 않도록 마스크(mask)로 가려서 전극을 포함한 태양전지 전체 면적이 마스크의 안쪽(열린 부분)에 오도록 했을 때, 마스크 안쪽의 태양전지 면적. 단, 마스크로 가려도 출력에 영향이 없는 경우에는 반드시 가릴 필요는 없다.
c) 지정 조사 면적 (designated illumination area) ; 집광형 태양전지 등에서 주위 전극 등을 포함하는 부분을 마스크로 가리고 지정된 부분만 빛을 받게 할 때의 태양전지 면적. 단, 마스크로 가려도 출력에 영향이 없는 경우에는 반드시 가릴 필요는 없다.
모듈 면적 ; module area
겉 테두리(frame)까지를 포함하여 모듈을 정면에서 투영한 면적.
스펙트럼 조사 강도 또는 분광 조사 강도 (Eλ) ; spectral irradiance (Eλ)
다수의 파장 성분을 가지고 조사되는 빛에서 특정 파장 성분만을 분리하여 나타낸 것으로서, 특정 파장의 단위 스펙트럼 선폭(띠 너비, bandwidth ; Δλ) 당의 조사 강도. 표시 단위는 면적과 스펙트럼 선폭의 단위를 취하는 방법에 따라 W/(㎡․㎛) 이나 W/(㎡․㎚) 등이 사용된다(앞의 것을 Nλ 뒤의 것을 Eλ로 구분하거나, 드물게는 Δλ를 명시하고 W/㎡로 표시하는 경우도 있다). 파장의 함수로 도시한 것을 스펙트럼 조사 강도 분포(spectral irradiance distribution)라고 부른다.
(단위 : W/[㎡․㎛])
스펙트럼 조사 강도 분포 또는 분광 조사 강도 분포 ; spectral irradiance distribution
파장의 함수로 도시한 스펙트럼 조사 강도(분광 조사 강도).
(단위 : W/[㎡․㎛])
스펙트럼 광자 조사 강도 또는 분광 광자 조사 강도 (Epλ) ; spectral photon irradiance (Epλ)
특정 파장에서의 광자 선속 밀도(photon flux density).
Epλ = 5035 ㅌ 1014 x λ x Eλ (λ의 단위는 ㎛)
(단위 : 1/[㎝2․s.㎛] 또는 ㎝-2․s-1․㎛-1)
적산 (스펙트럼 조사) 강도 또는 적산 (분광) 조사 강도 ; integrated (spectral) irradiance
스펙트럼 조사 강도를 전 파장 범위에서 연속적으로 적산하여 얻은 조사 강도. 파장 범위를 특정 구간으로 한정한 경우에는 그 구간을 명시해야 한다. 파장 구간의 명시가 없는 적산 조사 강도는 전 파장 범위 또는 이와 거의 같은 범위에서의 조사 강도이다. 복사원의 스펙트럼 범위에 맞게 반응하는 복사계(햇빛의 경우는 일조계)의 측정값을 적산 조사 강도라고 부르는 경우도 있으며 간, 단히 조사 강도라고 하는 경우도 있으며, 적분 조사 강도라고도 한다.
(단위 : W/㎡)
스펙트럼 합치도 ; spectral coincidence
어떤 파장 대역(λi ~ λj 사이)에서의 스펙트럼 합치도. 다음의 식으로 표시한다
∫λjλi Es(λ)dλ
Mi-j = ----------------------
∫λjλi E0(λ)dλ
여기서 Mi-j ; λi ~ λj 사이 파장 대역에서의 스펙트럼 합치도
λ ; 빛의 파장 ( ) ㎚
E0 ; 파장 λ에서 기준 태양광의 스펙트럼 조사 강도 (W/[㎡․㎚])
Es ; 파장 λ에서 모의 태양광원의 스펙트럼 조사 강도 (W/[㎡․㎚])
스펙트럼 응답 부정합 오차 ; spectral response mismatch error
기준 태양전지를 사용하여 태양전지 출력 특성을 측정할 때, 기준 태양전지와 피측정 태양전지 사이의 상대적인 스펙트럼 응답 차이와 기준 태양광과 측정 광원의 스펙트럼 조성이 다르기 때문에 생기는 측정 오차. 부정합은 불일치라고도 하며, 단순히 스펙트럼 부정합 (또는 불일치) 오차(spectral mismatch error)라고 부르는 경우도 있다.
백색 바이어스 광 ; white bias light
단속기(chopper)를 사용하여 태양전지에 일정한 주기로 차단되는 단색광을 조사하여 스펙트럼 응답 특성을 측정할 때, 단색광이 차단될 때에도 태양전지를
동작 상태로 두기 위하여 단색광과 겹쳐 비추는 정상 백색광.
유효 조사면 ; effective irradiated area
모의 태양광원 규정에 정해져 있는 시방을 만족시키도록 빛이 조사되는 면.
경사각 ; tilt angle
태양전지 모듈(또는 어레이 을) 설치할 때, 수평면(지면) . 과 모듈 면이 이루는 각도
입사각 ; angle of incidence
직달 햇빛과 햇빛을 받는 모듈 면(active surface)의 법선 사이의 각도. 0~90° 범위에서 법선과 태양의 방향이 일치할 때(수직 입사)를 0°로 한다.
(단위 : rad)
개구각 ; aperture angle (view angle)
직달 일조계의 수광부 중심에서 바라볼 때, 원통의 개구부가 펼치는 각도의 절반 전체 각도로 표시하는 경우도 있기 때문에 주의해야 한다. 시야(또는 시야각 :
field of view, FOV)이라고도 한다.
집광비 ; concentration ratio
태양광을 오목 거울이나 프레넬(Fresnel) 렌즈 등을 사용하여 집광했을 때의 조사 강도와 집광하지 않았을 때의 조사 강도 비이며 집, 광형 태양전지의 집광 정도를 나타내는 변수. 엄밀하게는 에너지 밀도 집광비라고 하며, 단순히 개구면적과 집광부 면적의 비로 정의하기도 한다. 기하학적 집광비와 집광계의 광학적 효율을 곱한 것과 같다.
열점 ; hot spot
태양광발전 모듈에 조사되는 햇볕이 국부적으로 가려지거나, 태양전지의 특성 편차나 일부 태양전지의 결함과 특성 열화, 또는 결선 등의 모듈 회로 결함으로 인한 출력 불균형 때문에 역 바이어스가 발생하여 모듈 온도가 국부적으로 상승하는 현상.