풍력설비 시공기준

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 3,027회 작성일 21-04-29 11:50

본문

가. 설치위치

1) 돌풍성의 풍력을 제외한 양질의 충분한 풍력자원이 있는 곳에 설치하여야 한다.

2) 주변에 풍속에 방해가 되는 풍력설비보다 높은 건물 및 나무 등이 없는 곳에 설치하여야 한다.

3) 주변의 시설이나 도로, 민가, 축사 등이 풍력타워의 넘어짐에 의해 영향을 받지 않도록 충분한 이격거리를 확보하여야 한다.

4) 소형풍력설비

가) 풍력발전기 설치장소 주변 이격거리를 확보하여, 소음, 진동 등의 민원발생 방지

1) 이격거리는 풍력설비가 설치된 지점으로부터 시스템 높이의 2배이상으로 한다.

2) 시스템의 높이는 아래와 같다

  ① 수직형 : 허브높이 + 블레이드 높이

  ② 수평형 : 허브높이 + 1/2 회전자직경

나) 가)항에 따른 이격거리 내에 있는 모든 주택 일반건물 등에 대하여 주민동의서를 받음 

다) 설치예정지역의 기상탑 데이터 또는 풍력자원 전산모사 등 기타 데이터를 근거로 하여 연평균 4.5m/s이상의 풍속이 확인되는 지역으로 전문위원회(현장평가 포함)에서 적합 여부가 확인된 지역에만 설치함.


- 기상탑 설치관련 가이드라인

① 설치대수(2km이내) : 기상탑 1대 설치

② 실측조사 기간 : 계절적인 변동성을 고려하여 최소 1년이상

③ 실측높이 설정 : 기상탑 1대로 3개(10m, 15m, 20m) 대표지점에서 실측


- 풍력자원 전산모사 예시

전문기관이 지형 및 장애물의 영향을 고려하여 검증된 전산프로그램(CFD 유동해석)으로 분석한 결과


- 기타 데이터 예시

  인근지역 소형풍력 연간발전량 등을 통한 데이터

  업체에서 제시한 데이터


나. 기초 및 타워 시설

1) 설치상태

가) 바람, 적설하중 및 구조하중에 견딜 수 있도록 설치하여야 한다. 타워는 발전기의 운전 중에 과도한 떨림이나 진동이 없도록 충분한 구조적 강도를 가져야 한다.

나) 모든 볼트조립은 규정된 토크로 체결하고, 조립 후에 접합부 등에 빈틈이나 휨 등의 손상이 없어야 하며, 최상단부의 수평레벨을 맞추어야 한다.

다) 풍력발전기의 요잉장치 등에 영향이 없도록 수평을 맞추어야 하며 양생된 콘크리트 기초에는 크랙(crack) 등의 구조적 결함이 없어야 한다.

라) 기초는 충분한 지내력을 갖는 지질구조위에 설치되어야 하며, 장기간의 운전에도 지반침하가 발생하지 않아야 한다.

마) 타워의 높이는 회전하는 날개에 의해 지상의 사람이나 시설 등에 손상을 입히지 않도록 충분히 높아야 한다.

2) 타워 연결부, 기초부(용접부위 포함)

가) 기초 및 타워 시설 제작 시 형강류 및 기초지지대에 포함된 철판부위는 용융아연도금처리 또는 동등이상의 녹방지 처리를 하여야 하며, 용접부위는 방식처리를 하여야 한다.

나) 소형풍력설비

나셀과 타워 연결부에는 날개와 같은 회전구조물에 의해 타워로의 소음이나 진동의 전달을 방지할 수 있도록 충분한 방진재질로 보호되어야 한다.

3) 체결용 볼트, 너트, 와셔(볼트캡 포함)

체결에 이용되는 모든 볼트 및 너트 와셔등은 용융아연도금처리 또는 동등이상의 녹방지 처리를 하여야 한다.


다. 발전기

1) 회전자는 허브에 정상적인 조립순서로 조립하고, 정해진 토크로 체결하여야 한다.

2) 허브와 주축간 연결은 설계도면상에 정해진 토크로 체결해야 하며, 나셀 내·외부의 각종 센서 및 낙뢰장치는 적절한 위치에 설치하여야 한다.

3) 발전기 회전부는 작업자의 안전을 고려하여 덮개로 보호해야 한다.


라. 나셀

1) 주요 구성기기와 제어반·변압기 등은 정상위치에 안정적으로 고정하여야 한다.

2) 각종 유압장치나 냉각장치 등에서 누유나 누수 등이 발생하지 않아야 하며, 유압매체나 냉각수의 수위 및 윤활유 등이 적정하여야 한다.

3) 나셀 내부의 회전부는 작업자의 안전을 고려하여 차폐하여야 한다.


마. 전기배선

1) 연결전선 

풍력발전기에서 옥내에 이르는 배선에 쓰이는 전선은 CV선 또는 TFR-CV 선을 사용 하여야 하며, 전선이 지면을 통과하는 경우에는 피복에 손상이 발생되지 않게 별도의 조치를 취해야 한다.

2) 접지공사

전기설비기술기준에 따라 접지공사 및 피뢰설비를 설치하여야 한다.

3) 전기사업법의 사용전점검 또는 사용전검사에 하자가 없도록 시설을 준공하여야 한다.


바. 인버터

1) 센터에서 인증한 인증제품을 설치하여야 하며 해당용량이 없어 인증을 받지 않은 제품을 설치할 경우에는 신·재생에너지 설비 인증에 관한 규정 상의 효율시험 및 보호기능시험이 포함된 시험성적서를 제출하여야 한다. 기타 인증대상설비가 아닌 경우에는 제55조의 분야별위원회의 심의를 거쳐 신재생에너지센터소장이 인정하는 경우 사용할 수 있다.

2) 설치용량

정격용량은 인버터에 연결된 발전기 정격출력이상이어야 하며 발전기 출력전압이 인버터 입력전압 범위안에 있도록 시스템을 구성하여야 한다.


사. 기타

1) 명판

가) 모든 기기는 용량, 제작자 및 그 외 기기별로 나타내어야할 사항이 명시된 명판을 부착하여야 한다.

나) [별표 5] 신·재생에너지 설비 명판 설치기준의 명판을 제작하여 풍력발전기 전면에 부착하여야 한다.

2) 가동상태

현장확인의 경우, 가동상태에서는 인버터, 전력량계, 모니터링 설비가 정상작동을 하고 있어야 한다.

3) 모니터링 설비

[별표 2] 『모니터링시스템 기술기준』에 적합하게 설치하여야 한다.

4) 운전교육

설치업체는 설비 소유자에게 소비자 주의사항 및 운전매뉴얼을 제공하여야 하며 운전교육을 실시하여야 한다.