설계기준 KDS 31 65 10 : 2019 간선 및 배선설비

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 18,109회 작성일 24-02-05 12:49

본문

1. 일반사항

 

1.1 목적

(1) 이 기준은 건축물 및 구내의 인입구에서 각종 기계기구 및 배선기구 등에 이르는 설비(수변전설비, 전원설비를 제외한다)에 대하여 안전하고 안정적인 전기공급을 위한 표준적 설계방법을 제공하여 합리적인 계획, 설계를 도모하는 데 목적이 있다.

 

1.2 적용범위

(1) 건축물 및 구내의 인입구에서 분기과전류차단기(배전반, 분전반, 모터제어반, 컨트롤센터 등 기계기구에 전기를 공급하기 위한 모든 제어반을 포함한다) 및 부하에 이르는 옥내․외 간선 및 배선설비의 설계에 적용한다.

 

1.3 참고 기준

 

1.3.1 관련 법규

∙건축물의 피난, 방화구조 등의 기준에 관한 규칙

∙건축법령, 건설산업기본법령, 건설기술진흥법령, 주택법령

∙산업안전보건법령, 산업안전보건기준에 관한 규칙

∙산업표준화법령

∙신에너지 및 재생에너지 개발, 이용, 보급촉진법령

∙승강기시설안전관리법령

∙전기사업법령, 전기공사업법령, 전력기술관리법령

∙전기통신기본법령, 정보통신공사업법령, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법령

∙지진․화산재해대책법

∙화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법령

 

1.3.2 관련 기준

∙전기설비기술기준(산업통상자원부)

∙화재안전기준(소방청)

∙KDS 31 10 20(건축전기설비 일반사항, 국토교통부)

∙KDS 41 17 00(건축물 내진설계기준, 국토교통부)

 

1.3.3 참조 표준

∙KS C IEC 60364-1 저압 전기설비 - 제1부: 기본원칙, 일반 특성평가 및 용어 정의

∙KS C IEC 60044-1 계기용변성기 - 제1부 : 변류기

∙KS C IEC 60085 전기 절연 – 내열성 등급

∙KS C IEC 60216-1 전기 절연재료의 내열성 결정지침 - 제1부 : 노화절차 및 시험결과 평가 지침

∙KS C IEC 60227-1 정격전압 450/750 V 이하 염화비닐 절연 케이블 - 제1부: 일반요구사항

∙KS C IEC 60228 절연 케이블용 도체

∙KS C IEC 60245-1 정격전압 450/750 V 이하 고무 절연케이블 - 제1부: 일반요구사항

∙KS C IEC 60269-1 저전압 퓨즈-제1부: 일반요구사항

∙KS C IEC 60331-1 화재 조건에서 전기케이블 시험 - 회로 보존성 - 제1부: 정격 전압 0.6/1.0 kV 및 완성 바깥지름이 20 ㎜를 초과하는 케이블에 대한 최소 830 °C 에서 충격 화재 시험방법

∙KS C IEC 60332-1 전기 케이블의 난연성 시험 - 제1부: 절연전선 또는 케이블의 수직배치시험

∙KS C IEC 60439-1 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 - 제1부 형식시험 및 부분 부속품 형식시험

∙KS C IEC 60439-2 저전압 개폐장치 및 제어장치 부속품 - 제2부: 부스바 트렁킹 시스템의 개별 요구사항

∙KS C IEC 60502-1 정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품 - 제1부: 케이블(1 kV - 3 kV)

∙KS C IEC 60614-1-A 전기 설비용 전선관 - 제1부: 일반 요구사항

∙KS C IEC 60811-1-1 전기케이블의 절연체 및 시스 재료의 공통시험방법 -제1부 :시험방법 총칙-제1절 :두께 및 완성품 외경 측정-기계적인 특성 시험

∙KS C IEC 60885-1 전기케이블의 전기적특성 시험방법-제1부 : 정격전압 450/750V 이하의 전기 케이블 및 코드와 절연전선의 전기적특성 시험방법

∙KS C IEC 60947 저전압 개폐장치 및 제어장치 - 제1부: 일반 규정

∙KS C IEC 60998-1 가정용 및 이와 유사한 용도의 저전압용 접속기구 제 1부 : 일반요구사항

∙KS C IEC 61008-1 주택용 및 이와 유사한 용도의 과전류 보호장치가 없는 누전차단기(RCCBs) - 제1부: 일반 요구사항

∙KS C IEC 61035 –1 전선관용 부속품 - 제1부 : 일반요구사항

∙KS C IEC 61234-1 전기 절연 재료의 수화 안정성 시험 방법 - 제1부: 플라스틱 필름

∙KS C IEC 61302 전기 절연 재료 - 내트래킹성 및 내침식성 평가 방법 — 회전체 담금 시험

∙KS C IEC 61345 태양광 모듈의 자외선 시험

∙KS C IEC 61386-21-A 전기설비용 전선관 시스템 제21부 : 경질 전선관 시스템의 개별요구사항

∙KS C IEC 61442 전기 케이블 - 정격전압 6kV(Um=7.2kV)~30 kV(Um=36kV)전력 케이블용 부속품의 시험방법

∙KS C IEC 61643-12 저전압 서지 보호장치 - 제12부: 저압 배전계통 보호용-선정 및 지침

∙KS C 1201 전력량계류 통칙

∙KS C 1208 유도형 전력량계

∙KS C 1706 계기용 변성기 (표준용 및 일반 계기용)

∙KS C 1707 계기용 변성기(전력 수급용)

∙KS C 2302 전기 절연용 면 고무 점착 테이프

∙KS C 2306 전기 절연용 폴리 염화 비닐 점착 테이프

∙KS C 2618 압축 단자

∙KS C 2620 동선용 압착 단자

∙KS C 2621 동선용 나압착 슬리브

∙KS C 2624 평형 접속 단자

∙KS C 3341 저독성 난연 폴리올레핀 절연 전선

∙KS C 4613 산업용 누전차단기

∙KS C 4621 주택용 누전차단기

∙KS C 8111 배선 기구 시험방법

∙KS C 8304 상자 개폐기 (저압 회로용)

∙KS C 8321 산업용 배선차단기

∙KS C 8332 주택용 배선차단기

∙KS C 8324 가로등용 분전함

∙KS C 8326 주택용 분전반

∙KS C 8401 강제 전선관

∙KS C 8422 금속제 가요 전선관

∙KS C 8431 경질 폴리염화비닐 전선관

∙KS C 8433 커플링(경질 비닐 전선관용)

∙KS C 8434 코넥터(경질 비닐 전선관용)

∙KS C 8436 합성수지제 박스 및 커버

∙KS C 8454 합성 수지제 휨(가요) 전선관

∙KS C 8455 파상형 경질 폴리에틸렌 전선관

∙KS C 8456 합성 수지제 휨(가요) 전선관용 부속품

∙KS C 8458 금속제 박스 및 커버(전선관용)

∙KS C 8459 금속제 가요 전선관용 부속품

∙KS C 8460 금속제 전선관용 부속품

∙KS C 8461 노출 배관용 부속품(전선관용)

∙KS C 8464 케이블 트레이

∙KS D 3503 일반 구조용 압연 강재

∙KS D 3506 용융 아연도금 강판 및 강대

∙KS D 3698 냉간 압연 스테인레스 강판 및 강대

∙KS D 5201 구리 및 구리합금의 판 및 띠

∙KS D 5530 구리 버스 바

∙KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 띠

 

1.4 용어의 정의

내용 없음

 

1.5 기호의 정의

내용 없음

 

1.6 설계 고려사항

(1) 간선 및 배선설비 설계는 설비가 영향 받을 수 있는 다음의 조건을 고려한다.

 

1.6.1 환경 조건

(1) 주위온도 및 기후조건

(2) 물기, 분진, 부식 또는 오염물질의 존재 여부

(3) 기계적 충격 및 진동

(4) 식물 또는 곰팡이, 동물(쥐, 파충류, 새, 작은 동물 등)

(5) 전자기 장애, 정전기 또는 이온화의 영향

(6) 태양방사, 지진, 낙뢰, 바람

 

1.6.2 전기설비 사용특성

(1) 전기설비 공사 중 또는 사용 중에 배선이 받는 응력

(2) 배선을 지지하는 건축물의 벽 또는 기타 부분의 특성

(3) 사람과 가축이 배선에 접촉할 가능성

(4) 지락 및 단락 전류에 의해 발생할 수 있는 전기․기계적 응력

 

1.6.3 설치장소

(1) 건축물의 구조, 특성 및 용도

(2) 화재 및 외부적 영향

 

1.7 간선의 분류

 

1.7.1 부하의 용도에 따른 분류

(1) 간선은 일반적으로 부하의 용도에 따라 표 1.7-1과 같이 분류하며, 또한, 사용부하 구성 특성에 따라 계절부하용, 고조파발생 부하용 등으로 구분한다.

 

용도별 간선

조명용 간선

상용 조명간선

비상용 조명간선

동력용 간선

상용 동력간선

비상용 동력간선

특수용 간선

컴퓨터용 간선

기타(OA용, 의료기기용 간선 등)

 

 

1.7.2 조명용 간선

(1) 조명기구, 콘센트(소용량 기기) 등에 전기를 공급하는 간선에 적용한다.

(2) 비상용 조명 간선에는 관계 법령(소방, 건축 등)에 따른 조명설비가 연결되며, 정전 시 예비전원에 의해 전원을 공급한다.

 

1.7.3 동력용 간선

(1) 공조설비, 급배수 및 위생설비, 특수기계설비와 소방설비, 전동셔터 및 자동문 그리고 건물 내 운반(반송)설비 동력에 전기를 공급하는 간선에 적용한다.

(2) 비상용 동력간선에는 관계 법령(소방, 건축 등)에 따른 동력설비가 연결되며, 정전 시 예비전원에 의해 전기를 공급하는 간선에 적용한다.

 

1.7.4 특수용 간선

(1) 일반적으로 중요도가 높은 것으로 대형 전산기기용 간선, 의료기기용 간선, OA기기용 간선 등이 있다.

(2) 중요도를 고려하여 정전 시 예비전원이 공급되도록 구성한다.

 

1.7.5 기타

(1) 부하용량이 작은 간선의 경우에는 여러 용도를 1개 간선으로 공급할 수 있다.

 

2. 조사 및 계획

내용 없음

 

3. 재료

내용 없음

 

4. 설계

 

4.1 배전 방식

(1) 배전 방식은 부하설비의 종류, 규모, 분포상황 및 변전설비와의 관계를 검토하여 선정한다.

(2) 간선에서 사용하는 배전방식은 전압에 따라 고압배전, 저압배전으로 분류하고 전기성질에 따라 직류배전, 교류배전으로 분류되며, 또한 교류 저압배전은 단상 2선식, 단상 3선식, 삼상 3선식, 삼상 4선식으로 구분하며, 배전전압을 고려하여 선택한다.

 

4.2 간선의 배선방식

(1) 부하분포와 배전방식에 따라 분전반이 정해지면 한 개 간선 당 분전반의 전력 공급수량을 정한다.

(2) 간선 하나 당 전력공급 분전반 수량은 부하의 용도별 중요도, 용량별로 구분한다.

(3) 간선의 배선방식은 개별방식, 나뭇가지 방식, 병용방식(2계통) 등으로 구분하며, 부하설비의 조건을 고려하여 선정한다.

 

4.3 간선의 부설방식

(1) 간선의 부설방식은 간선 용량, 단락용량 등을 검토하여 적합하게 선정하며, 배선설비 공사 방법은 전기설비기술기준에 따른다.

(2) 케이블트레이 공사방법은 전기설비기술기준에 따르며, 내진 설계가 필요한 경우에는 KDS 41 17 00에 따른다.

 

4.4. 간선 및 배선용량 계산 및 보호

 

4.4.1 일반사항

 

4.4.1.1 도체의 허용전류 선징 시 고려해야 할 요소

(1) 배선설비의 공사방법 및 주위 환경

(2) 도체의 설치방법

(3) 절연체의 종류(PVC, XLPE 등)

(4) 도체의 종류(구리, 알루미늄 등)

(5) 배선되는 도체의 수

(6) 주위온도(기중 또는 지중온도)

(7) 토양의 열저항률

(8) 집합보정계수(복수 또는 다수회로 수) 등

 

4.4.1.2 간선 및 배선 계산 시 고려해야 할 요소

(1) 장래 예비사용 또는 증설에 대한 여유율

(2) 부하의 수용률

(3) 비선형부하의 연결

 

4.4.1.3 간선의 수용률

(1) 간선에 있어서 부하용도별로 수용률, 역률 등이 명확한 경우에는 이를 고려하여야 한다.

 

4.4.2 허용전류 계산

(1) 전선의 허용전류 계산은 4.4.1.1항을 고려하여 전기설비기술기준에 따른다.

 

4.4.3 간선 및 분기회로의 보호

(1) 간선 및 분기회로의 과부하, 지락 및 단락, 아크고장 등의 상태로부터 보호에 관한 사항은 전기설비기술기준에 적합하게 설계한다.

(2) 간선 및 배선설비는 외적 영향(태양광, 물리적 기계적 충격, 동물 및 식물 등)을 고려하여 보호조치를 하여야 한다.

 

4.5 분전반

 

4.5.1 구조 일반

(1) 분전반의 구조 등에 대해서는 한국산업표준 등에 따른다.

(2) 분전반은 매입형, 반매입형, 노출벽부형과 자립형 등이 있으며, 건물의 규모, 설치장소 등에 따라 선정한다.

 

4.5.2 분전반 설치

(1) 분전반은 부하의 중심에 위치하고, 점검과 유지 보수가 용이한 위치에 설치하여야 하며, 매입형일 경우는 건축물의 구조적인 강도를 검토하고, 건축적으로 블록 벽 또는 경량 벽에 설치하는 경우 건축설계자와 협의 조정한다.

(2) 분전반 설치에 관한 사항은 전기설비기술기준에 따른다.