시방서 KCS 31 75 20 : 2019 전기통신설비공사

페이지 정보

profile_image
작성자 최고관리자
댓글 0건 조회 17,765회 작성일 24-02-05 13:26

본문

1. 일반사항

 

1.1 적용범위

(1) 이 기준은 정보통신설비 공사 중 구내통신설비공사, 근거리통신망설비공사, 이동통신용 구내설비공사(케이블안테나사용) 등 정보통신설비에 대하여 적용한다.

(2) 건설공사의 이와 유사한 설비에도 이를 준용한다.

 

1.2 참고기준

 

1.2.1 구내통신설비

(1) 관련법규

∙전기통신기본법령, 정보통신공사업법령

∙전파법령

∙정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법령

∙전기사업법령, 전기공사업법령, 전력기술관리법령

∙전기통신의 기술기준에 관한 규칙

(2) 관련기준

∙방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(과학기술정보통신부)

∙접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준(과학기술정보통신부)

∙KCS 31 10 21(건축전기설비공사 일반사항)

∙배관 및 배선설비공사는 KCS 31 65 10에 따른다.

∙접지설비공사는 KCS 31 80 20에 따른다.

(3) 참조표준

KS C IEC 60364 저압전기설비

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 61000 전자기적합성(EMC)

KS C IEC 62060 2차 전지와 고정형 납축전지의 축전지 모니터링-사용자 지침

KS C 3340 PVC 옥내 전화선

KS C 3342 근거리통신케이블

KS C 3603 폴리에틸렌 절연 비닐시스 시내쌍케이블

KS C 3604 비닐 절연 비닐시스 전화용 국내케이블

 

1.2.2 근거리통신망(LAN)설비

(1) 관련법규

∙전기통신기본법령, 정보통신공사업법령

∙전파법령

∙정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법령

∙전기사업법령, 전기공사업법령, 전력기술관리법령

∙전기통신의 기술기준에 관한 규칙

(2) 관련기준

∙방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(과학기술정보통신부)

∙정보통신장비 및 정보통신망 관리운용에 관한 훈령(관세청)

∙접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준(과학기술정보통신부)

∙KCS 31 10 21(건축전기설비공사 일반사항)

∙배관 및 배선설비공사는 KCS 31 65 10에 따른다.

∙접지설비공사는 KCS 31 80 20에 따른다.

(3) 참조표준

KS C IEC 60364 저압전기설비

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

KS C IEC 61274 광 어댑터

KS C IEC 61290-3 광섬유 증폭기의 기본규격

KS C IEC 61300-1 광섬유 연결소자와 수동광부품의 기본시험측정 절차

KS C IEC 61314 광섬유 팬-아우트

KS C IEC 61753 광섬유 연결소자 및 수동광부품의 성능규격

KS C IEC 61754 광섬유 커넥터의 접속부

KS C IEC 61931 광섬유 통신 용어

KS C IEC 62005 광섬유 연결소자 및 수동광부품의 신뢰성

KS C 6920 광섬유 통칙

 

1.2.3 이동통신용 구내설비

(1) 법령기준

∙전기통신기본법령, 정보통신공사업법령

∙전기통신의 기술기준에 관한 규칙

∙정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법령

∙전기사업법령, 전기공사업법령, 전력기술관리법령

(2) 관련기준

∙방송통신설비의 기술기준에 관한 규정(과학기술정보통신부)

∙접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구등에 대한 기술기준(과학기술정보통신부)

∙KCS 31 10 21(건축전기설비공사 일반사항)

∙배관 및 배선설비공사는 KCS 31 65 10에 따른다.

∙접지설비공사는 KCS 31 80 20에 따른다.

(3) 참조표준

KS C IEC 60364 저압전기설비

KS C IEC 60614-1 전기설비용 전선관

 

1.3 용어의 정의

 

1.4 지급자재

(1) 지급자재의 종류·수량 및 인도방법은 공사시방서에 따른다.

(2) 지급자재의 인도 시에는 발주자 또는 감리자 입회하에 검수하여 합격하여야 한다.

(3) 합격 된 지급자재는 다른 자재와 구분하여 보관하여야 한다.

 

1.5 환경요구사항

 

1.5.1 현장유지

(1) 공사현장 주변(통행인·건축물·도로·매설물 등)에 재해가 미치지 않아야 한다.

(2) 공사현장 내의 사고, 화재 및 도난의 방지에 노력하고, 특히 위험한 장소의 점검은 확인하여야 한다.

(3) 공사 중 소음·진동·먼지 등에 대해서도 적절한 조치를 하고, 공해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

(4) 공사 중 인도하는 발생자재는 전문시방서 또는 공사시방서에 따르며, 지정된 장소에 정돈하고 서류를 첨부하여 감리원에 제출한다.

 

1.5.2 발생자재

(1) 공사 진행에 지장이 되는 장애물은 처리하여야 한다. 다만, 시한에 대해서는 공사시방서에 따른다.

(2) 공사 완료 시 가설물 등은 신속하게 철거하고 청소 및 뒷정리를 실시하여야 한다.

 

 

2. 자재

 

2.1 구내통신설비

 

2.1.1 재료

(1) 국선인입 통신케이블 배관은 HI-PVC 배관 등을 사용하고 인입배관의 내경은 케이블 외경의 2 배 이상으로 하여야 한다.

(2) 구내 배관의 내경은 수용되는 케이블 단면적의 총 합계가 허용점유율 이하로 하여야 한다.

(3) 옥내배관은 외부의 압력 또는 충격으로부터 선로를 보호할 수 있는 기계적 강도를 가진 내 부식성 금속관 또는 합성수지관을 사용한다,

(4) 국선인입 예비배관 내에는 도입선을 넣어두고, 그 양단에 행선을 기입한 표찰을 부착하여야 한다.

(5) 간선계에 케이블트레이 또는 케이블덕트를 시공할 경우 예비공간을 확보하여야 한다.

(6) 말단단자함에서 단말장치까지는 성형배선을 하여야한다.

(7) 예비배관은 이물질이 들어가지 않도록 서비스 캡을 끼운다.

 

2.1.2 장비

(1) 교환설비대

① 교환기의 형식·기능은 대상물에 알맞은 것으로 하여야 한다.

② 본체는 강판제 캐비닛으로 하고, 내부의 각 쉘프는 알루미늄 및 철판 등으로 조립하며, 각종 카드를 플러그인 방식으로 삽입할 수 있도록 커넥터 및 플라스틱 가이드로 구성하여야 한다.

③ 쉘프 내의 배선은 다층회로 기판으로 하고, 기기의 각 기능별 부분은 모듈화 되어야 한다.

④ 인쇄회로는 플러그인 회로기판에 조립되어야 하며, 기판은 고 절연저항 비 흡수성 자재로 내화성 및 내구성이 있어야 한다.

⑤ 제어방식은 축적프로그램방식으로 하고 통화로 방식은 시분할다중(PCM)방식으로 국제표준 일반장비와의 호환성 및 전 채널을 음성과 데이터의 구분 없이 사용 가능하여야 한다.

⑥ 제어부(CPU) 및 기억장치(메모리) 등 공통장치는 2중화되어야 하고, 2중화장치 간 상호동작은 메모리 절환장치(CMA) 경유하는 복조합방식으로 동작하며, 고장이 없을 경우에도 일정시간 경과 후에 자동으로 교체 운용할 수 있어야 한다.

⑦ 교환설비대의 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(2) 국선중계대

① 외함은 내구성이 있는 자재(강판·합성수지 등)로 하여야 한다.

② 국선착신은 가시·가청식으로 하고, 착신 순서로 응답이 가능하며, 재 호출이 가능한 것으로 한다.

③ 분할통화는 누름버튼에 의한 분할 식으로 하고, 통화의 유보 및 유보응답이 가능하고 경보표시는 시각으로 식별할 수 있어야 한다.

④ 국선중계대의 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(3) 통신단자함

① 단자함은 강판 또는 스테인리스스틸제로서하고 단자대 설치 및 배선을 연결하며 구조적으로 안전 하여야 한다.

② 단자함의 도어는 잠금장치를 부착하여야 한다.

③ 단자함은 접지공사를 하여야 한다.

④ 단자함의 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(4) 주 배선반(MDF)

① 전용실 이외에 설치하는 주배선반의 외함 및 도어는 강판제로 하여야 한다.

② 주 배선반 하부는 절연체로 대지 사이를 이격하여야 한다.

③ 주배선반은 차후 증설이 용이하도록 제작하여야 한다.

④ 주 배선반의 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

 

2.2 근거리통신망(LAN)설비

 

2.2.1 재료

(1) 재료는 KS 표시품 또는 시중 최고품을 사용한다.

(2) 재료의 종류 및 설계도 및 공사시방서에 따른다.

 

2.2.2 구성품

(1) 케이블

① UTP 케이블·동축케이블·광섬유 케이블·광배선 설비·케이블 분석기 등을 사용한다.

② 케이블의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(2) 광배선설비

① 광배선설비는 주 분배단자반·분배단자반(FDF) 및 접속코드 등으로 구성한다.

② 광배선설비의 상세사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

 

2.2.3 장비

(1) 근거리통신망설비(LAN)

① LAN 공사에서 적용 장비는 간선·간선장비·중앙장비·입출력 장비 등으로 구성한다.

② LAN 장비의 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(2) 광역통신망설비(WAN)

① 광대역통신망 공사에 사용하는 장비는 노드시스템·시스템 본체·전원·제어프로세서·중계모듈·음성 및 데이터 서비스모듈 등으로 구성한다.

② 광대역통신망 장비의 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(3) 방화벽(보안시스템)

① 방화벽(보안시스템)은 정보통신망 침입차단시스템 서버 및 바이러스 검색시스템 등으로 구성한다.

② 방화벽 장비의 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(4) 인터넷 접속 주소위치

① LAN 포트 및 인터넷 접속주소 위치((IP) 할당 방법은 계획서에 따라 수행하고, IP주소 할당계획은 사용자 증가를 고려하여야 한다.

② 주소 할당에 대한 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

 

2.3 이동통신용 구내설비

 

2.3.1 재료

(1) 재료는 KS 표시품 또는 이와 동등이상 제품을 사용한다.

(2) 재료의 종류 및 설계도 및 공사시방서에 따른다.

 

2.3.2 구성품

(1) 누설동축케이블

① 사용하는 주파수대의 전파를 복사하기에 적합한 것을 사용하여야 한다.

② 누설동축케이블의 주파수 특성 및 내열특성 등 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(2) 증폭기(이동전화용)

① 송신 및 수신용 증폭기를 별도로 설치하여야 한다.

② 이동전화 기지국의 전파를 안테나로 수신하고 증폭한 후 누설동축케이블 등을 통해 이동전화가 수신되도록 하여야 한다.

③ 이동전화기의 전파를 누설동축케이블 등으로 수신하고 증폭한 후 안테나를 통해 이동전화의 기지국에 송신하여야 한다.

④ 증폭기 특성 등 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(3) 중계증폭기(호출기 용)

① 안테나를 통하여 무선기지국의 전파를 수신하여 중계증폭기에 전송하여야 한다.

② 전파를 증폭기로 증폭한 후 누설동축케이블 등을 통하여 무선호출기에 송신하여야 한다.

③ 중계 증폭기 특성 등 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(4) 전원공급기(중계장치 용)

① 중계장치의 동작에 지장이 없도록 안정된 전원을 공급하여야 한다.

② 축전지 충전방식은 부동충전방식을 원칙으로 하고, 축전지는 정전 시 1 시간이상 공급할 수 있는 용량으로 하여야 한다.

③ 전원공급기 특성 등 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(5) 콤바이너(Combiner)

① 내열누설 동축케이블에 여러 용도의 무선주파수를 혼합하여 누설동축케이블로 공급하여야 한다.

② 전파는 상호간 간섭이 없이 혼합되어야 한다.

③ 콤바이너의 특성 등 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(6) 신호분리기(Divider)

① 수신된 신호를 용도 별로 분리시켜야 한다.

② 신호는 상호간 간섭이 없이 분리되어야 한다.

③ 신호분리기의 특성 등 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(7) 혼합기 및 전치증폭기

① 안테나 수신 신호들을 하나의 전송선로로 급전하기 위하여 각각의 신호를 간섭 없이 혼합하는 기능을 수행하여야 한다.

② 전송손실을 보상하기 위해서는 전치증폭기를 사용하여야 한다.

③ 혼합기 및 전치증폭기의 특성 등 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(8) 안테나

① 이동전화용은 송신 및 수신용을 분리하여야 한다.

② 옥외용은 자연재해에 견디는 구조로 하여야 한다.

③ 안테나의 특성 등 상세 사항은 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(9) 종단저항(Dummy Load)은 안테나 종단에 부착하며 밀봉 동축형 무유도저항으로 하여야 한다.

 

2.4 자재품질관리

(1) 검사 및 시험에 합격한 자재는 정리 및 보관하고 불합격품은 즉시 공사장 밖으로 반출하여야 한다.

(2) 현장 보관 시 현장 내의 습기·먼지 등으로 인한 자재의 손상 또는 기능 저하가 유발되지 않도록 조치하여야 한다.

(3) 자재 관리 시 자재의 특성을 감안하여 변형, 부식, 파손 등 보관에 주의하며, 위험물 인화성 자재는 안전대책을 강구하여야 한다.

(4) 보관 중인 자재를 보관 장소에서 반출할 경우는 감리자의 승인을 받아야 한다.

 

 

3. 시공

 

3.1 구내통신설비 시공

 

3.1.1 시공조건

(1) 기본 사항

① 안전수칙을 준수하여야 한다.

② 시공 중 먼지 및 습기 등으로 인해 시공에 영향을 미치는 일이 없어야 한다.

③ 회로 팩 삽입 시는 셀프의 이물질을 완전히 제거한 후 순차적으로 삽입하여야 한다.

(2) 사전 확인

① 소요자재·물량·기계배치도 및 설치 공간 등을 확인하여야 한다.

② 전원설비의 도입·주 배선반·통신 단자함 설치위치 등을 확인 하여야 한다.

(3) 시공 준비

① 기기 반입구 위치 및 가능성을 판단하여야 한다.

② 공간의 조건(크기·높이·방수 등) 및 자재창고 등의 확보 상태를 확인하여야 한다.

(4) 작업준비

① 교환기 설치 전에 설치장소 주변의 이물질을 제거 및 청소를 철저히 하여야 한다.

② 장비는 상단부터 하단으로 청소하고, 단자를 청소할 때는 기기에 손상이 가지 않도록 하여야 한다.

 

3.1.2 공사 간 간섭

(1) 설치

① 기기는 설치형태에 따라, 바닥 또는 벽에 견고히 설치하여야 한다. 다만, 탁상형인 경우 책상의 정 위치에 배치하고 이동되지 않도록 하여야 한다.

② 주 단자함 또는 주 배선반은 인입 관로의 분계 점과 가장 가까운 곳에 설치하여야 한다.

③ 단자함 내 배선은 질서 정연하게 배열하여야 하며, 케이블 접속측은 납땜 또는 랩핑하여야 한다.

④ 전원장치는 견고히 부착하여야 하고, 축전지의 설치대는 부재의 수평 및 수직을 조정하고 및 볼트 체결을 확실히 하여야 한다.

⑤ 기기가 서지의 피해가 우려되는 경우는 SPD(서지보호장치)를 설치하여야 한다.

(2) 주배선반은 재해의 우려가 없고, 관리가 용이한 장소에 설치하고, 배선은 케이블공사로 하여야 한다.

(3) 접속

① 배선 구간에서 선로 간 직접 연결이나 분기를 위해서는 접속함을 설치하여야 한다.

② 주 단자함에서 실내까지 배선도중 선로의 분기 및 접속을 위하여 중간단자함을 설치하여야 한다.

(4) 기기 설치

① 단말기기 설치는 설계도 및 공사시방서에 따른다.

② 단자함 설치는 설계도 및 공사시방서에 따른다.

(5) 배선 시공

① 동일 배관 및 박스 내에 데이터선과 전원선을 함께 입선하지 않아야 한다. 다만, 박스 내부를 격벽으로 이격을 했을 경우에는 제외한다.

② 전선관 내에서는 전선을 접속해서는 안 되며, 박스·풀박스 또는 기구 내에서 하여야 한다.

③ 전선을 기기 및 장비에 연결할 때는 압착단자를 사용하고, 전선 상호간 접속 시 압착슬리브를 사용하여 도체를 전기적·기계적으로 완전하게 접속하여야 한다.

④ 상세 사항은 설계도 또는 및 공사시방서에 따른다.

(6) 전화선 시공

① 옥내에 설치하는 배선은 케이블 또는 전화선으로 하고, 옥외에 설치하는 배선은 옥외용 케이블 또는 옥외용 전화선을 사용하여 시공한다.

② 국선접속설비와 단말 장치 간에 설치된 선로의 전송 손실을 측정하여 기준 이내로 시공하여야 한다.

③ 선로의 상호간 선로와 대지 간 등의 절연저항을 측정하여 기준 이내로 시공하여야 한다.

④ 배선의 손실 및 절연저항 기준 값은 공사시방서에 따른다.

 

3.2 근거리통신망(LAN)설비 시공

 

3.2.1 시공조건 확인

(1) 시공 순서

① 간선 설치공사와 지선 설치공사로 구분하여 시공한다.

② 통합배선 시스템으로 하는 경우는 이에 대한 공사가 완료 된 후 LAN시스템 공사를 시행하여야 한다.

(2) 단계 별 시공

① 간선 설치공사 시 LAN 기기·장비의 접속을 하여야 한다.

② 지선 설치공사 시 배선 시공·하드웨어 및 소프트웨어 설치·중간 배선반과의 접속을 하여야 한다.

(3) 시공 전 협의사항

① 건축 시공자와 건물 층고·바닥 구조 및 마감·내부 마감·TPS 크기·건축물 미관 등의 관련사항과 정보통신실 위치 및 넓이 등에 관하여 협의 하여야 한다.

② 전기공사 부분은 장비전원 용량·케이블 루트·접지 등에 관하여 협의하여야 한다.

③ 기계설비 공사 부분과 항온항습기·소화설비 등을 협의하여야 한다.

 

3.2.2 공사 간 간섭

(1) 간선스위치

① 장비의 사용 전압 및 주파수는 시공 전에 확인하여야 한다.

② 모듈의 DIP 스위치는 LAN 구성에 맞추어 조정하여야 한다.

③ 스위치 간의 간격은 광커넥터가 지나갈 수 있도록 하여야 한다.

④ 스위치 장착 후 이상 유무를 확인하고, 모든 장비 구성이 완료된 후 소프트웨어 구성과 이상 유무를 확인하여야 한다.

⑤ 간선스위치 시공 상세사항은 공사시방서에 따른다.

(2) 라우터(Router)

① 장비의 사용 전압 및 주파수는 시공 전에 확인하여야 한다.

② 모듈의 DIP 스위치는 LAN 구성에 맞추어 조정하여야 한다.

③ 라우터 간의 간격은 광커넥터가 지나갈 수 있도록 하여야 한다.

④ 라우터 장착 후 이상 유무를 확인하고, 모든 장비 구성이 완료된 후 소프트웨어 구성과 이상 유무를 확인하여야 한다.

⑤ 라우터 시공 상세사항은 공사시방서에 따른다.

(3) 망관리시스템(NMS)

① NMS 시스템 설치를 위한 공간을 확보하여야 한다.

② 네트워크 구성 작업 전에 세부 구성 계획을 하여야 한다.

③ NMS 컴퓨터에는 전용으로 하여야 한다.

④ NMS 시공 상세사항은 공사시방서에 따른다.

(4) 워크그룹(Work-group) 스위치

① 장비의 사용 전압 및 주파수는 시공 전에 확인하여야 한다.

② DIP 스위치는 LAN 구성에 맞추어 조정하여야 한다.

③ 스위치 간격은 광커넥터가 지나갈 수 있도록 하여야 한다.

④ 스위치 장착 후 이상 유무를 확인하고, 모든 장비 구성이 완료된 후 소프트웨어 구성과 이상 유무를 확인하여야 한다.

⑤ 워크그룹스위치 시공 상세사항은 공사시방서에 따른다.

(5) 배선

① 간선 계통에서 스위치 사이 접속은 커넥터로 확실하게 접속 및 고정하고, 향후 각 커넥터를 구별하기 위해 커넥터에 표시하여야 한다.

② 간선계통 스위치와 광 분배함과의 접속은 커넥터로 확실하게 접속 및 고정하고, 향후 각 커넥터를 구별하기 위해 커넥터에 표시하여야 한다.

③ 라우터와 간선계통 스위치와의 접속은 커넥터로 확실하게 접속 및 고정하고, 향후 각 커넥터를 구별하기 위해 커넥터에 표시하여야 한다.

④ 워크그룹스위치 간은 스타킹 케이블로 확실하게 접속, 고정시켜야 한다.

⑤ 워크그룹스위치와 광 분배함과의 접속은 커넥터로 확실하게 접속 및 고정하고, 향후 각 커넥터를 구별하기 위해 커넥터에 표시하여야 한다.

⑥ 워크그룹스위치와 중간 배선반과의 연결은 패치 케이블로 확실하게 접속 및 고정하고, 향후 각 커넥터를 구별하기 위해 커넥터에 표시하여야 한다.

⑦ 배선 시공 상세사항은 공사시방서에 따른다.

 

3.3 이동통신용 구내설비 시공

 

3.3.1 시공조건 확인

(1) 기본 사항

① 안전수칙을 준수하여야 한다.

② 시공 중 먼지 및 습기 등으로 인해 시공에 영향을 미치는 일이 없어야 한다.

(2) 사전 확인

① 소요시설·규모·기기배치·설치 공간 등을 확인하여야 한다.

② 전원설비의 도입 및 기기 설치위치 등을 확인 하여야 한다.

 

3.3.2 공사 간 간섭

(1) 중계 장비는 재해의 우려가 없고 관리가 용이한 장소에 설치하여야 한다.

(2) 옥외 안테나는 송신 및 수신 강도가 양호한 위치를 선정하고, 전송거리를 측정하여 시공하여야 한다.

(3) 누설동축케이블은 무리한 구부림이나 외피에 손상이 있어서는 안 되며, 노출로 설치한 경우에는 피난 및 장애가 되지 않도록 시공하여야 한다.

(4) 급전선 인입 시 옥외 안테나에서 옥내 기기까지 배선은 배관 또는 덕트 등으로 보호하여야 한다.

(5) 중계장비·안테나·배선 등 시공 상세사항은 공사시방서에 따른다.

 

3.4 현장품질관리

 

3.4.1 구조검사
(1) 설계도 및 제작도에 표시되어 있는 구조인가를 확인하여야 한다.

(2) 구조에 대한 설명서를 제출하여야 한다.

 

3.4.2 동작시험 및 검사
(1) 기기에 대하여 요구되는 기능의 동작 시험·검사 및 조정을 실시하여야 한다.

(2) 개별동작 및 연동동작이 설계도서의 조건에 만족하는지 확인하여야 한다.

 

3.4.3 종합동작시험 및 시운전

(1) 기기 마다 신호를 실제 또는 모의 입력하여 요구되는 기능의 동작 시험·검사 및 조정을 실시하여야 한다.

(2) 종합적인 조정은 유기적으로 결합되어 설계도서에 표시되어 있는 기능을 만족시키는 범위로 하여야 한다.

(3) 정해진 결과가 나오지 않는 경우 모의 입출력 등으로 인한 방법으로 조정을 지속하여야 하며, 결과가 만족 한 후에는 미세 조정을 실시하여야 한다.

 

3.3.4 기타

(1) 공사시방서에 시험 및 검사에 대해 지정하지 않은 사항은 제작자 자체기준에 의한 시험을 하여야 한다.

(2) 모든 시험 결과는 기록하고 시험성적서를 제출하여야 한다.

(3) 상세 사항은 공사시방서에 따른다.